    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
    اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات
    لدي سؤال بخصوص قيم الضبط الخاصة بال overcurrent, E/F and instantaneous relay لمغذيات الدخول والخروج المستخدمة بلوحات التوزيع التابعة للشركة السعودية للكهرباء لكي يمكن الاستناد عليها لعمل تنسيق مع شبكة الجهد المتوسط للمشروع. ايضا ماهو نوع ال curve المستخدم عادة وموديلات اجهزة الوقاية الاكثر استخداما بلوحات التوزيع التابعة لشركة الكهرباء وماهي توصياتهم بنوع اجهزة الوقاية ومنحنايتها عند المستخدم
    جزيل الشكر مقدماً

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال عاجل لمهندسي الوقاية بالشركة السعودية للكهرباء

    اقتبس هذا الجزء من مشاركة للمهندس القدير موسي سعيد ابوخطوه جزاه الله خيرا وهو ذكره كمثال


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    يتم معايرة التايمر الخاص بالجهاز على زمن محــــــــــدد
    فى مغذيات الخروج فى التوزيع مثلاً يتم ضبطه علـــــــى
    0.3 ثانيه والدخول 0.5 ثانيه

    انتظر من اخواني بالشركة السعودية الرد علي الإستفسار
    جزيل الشكر

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: سؤال عاجل لمهندسي الوقاية بالشركة السعودية للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud.saad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
    اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات
    لدي سؤال بخصوص قيم الضبط الخاصة بال overcurrent, E/F and instantaneous relay لمغذيات الدخول والخروج المستخدمة بلوحات التوزيع التابعة للشركة السعودية للكهرباء لكي يمكن الاستناد عليها لعمل تنسيق مع شبكة الجهد المتوسط للمشروع. ايضا ماهو نوع ال curve المستخدم عادة وموديلات اجهزة الوقاية الاكثر استخداما بلوحات التوزيع التابعة لشركة الكهرباء وماهي توصياتهم بنوع اجهزة الوقاية ومنحنايتها عند المستخدم
    جزيل الشكر مقدماً
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    ماهي سعة المحطة وما هي فولتيات الدخول والخروج وكم مغذي يخرج من المحطة وما هي احمال المغذيات

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال عاجل لمهندسي الوقاية بالشركة السعودية للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    ماهي سعة المحطة وما هي فولتيات الدخول والخروج وكم مغذي يخرج من المحطة وما هي احمال المغذيات

    جزيل الشكر لمشاركتك مهندس احمد
    طبعا انا اتكلم عن لوحات توزيع جهد 13.8 وجهد 33 كيلو فولت الخاصة بقطاع التوزيع بشركة الكهرباء وليس لدي علم عن احمالها او سعاتها
    بالنسبة للوحات التوزيع المتواجدة بالموقع فهي بها مغذيين دخول واربعة خروج
    وايضا يوجد لوحة بها 6 خروج
    واحمال المغذي الواحد تتراوح بين 8 الى 12 ميجا فولت امبير (القدرة الاسمية لمحولات التوزيع) في حالة التغذية من قطاع واحد بلوحة التوزيع ونصف هذا الحمل اذا كانت التغذية من القطاعين

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    Saudi
    المشاركات
    4

    رد: سؤال عاجل لمهندسي الوقاية بالشركة السعودية للكهرباء

    كل عام و الجميع بخير
    - بالنسبة لقيم الضبط على O/C &EF Relay فهي حسب قسم الحماية و التشغيل في سكيكو و لكن بالنسبة لل13,8kv يتم تحميل المغذي الواحد حتى 9MVA وبناءا على هذه القيمة تتم حساب بقية البارمترات , المنحنيات المستخدمة هيIEC NI (low stage and instantaneous stage) .
    - الموديلات الاكثر استخداما هي ABB - REF 615 , schnauder p122- p123 .
    - لدى سكيكو شركات معتمدة للمصنعين تلزم المستهلك بها و بأمكانك الاطلاع على قائمة المصنعين المعتمدين من على موقع الشركة ,
    بالأنسانية نلتقي و بالمحبة نرتقي

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال عاجل لمهندسي الوقاية بالشركة السعودية للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروان ابرهيم مشاهدة المشاركة
    كل عام و الجميع بخير
    - بالنسبة لقيم الضبط على O/C &EF Relay فهي حسب قسم الحماية و التشغيل في سكيكو و لكن بالنسبة لل13,8kv يتم تحميل المغذي الواحد حتى 9MVA وبناءا على هذه القيمة تتم حساب بقية البارمترات , المنحنيات المستخدمة هيIEC NI (low stage and instantaneous stage) .
    - الموديلات الاكثر استخداما هي ABB - REF 615 , schnauder p122- p123 .
    - لدى سكيكو شركات معتمدة للمصنعين تلزم المستهلك بها و بأمكانك الاطلاع على قائمة المصنعين المعتمدين من على موقع الشركة ,
    شكرا للمداخلة مهندس مروان

    هل هذا يعني ان الحماية inst غير مفعلة واذا كانت مفعلة فعند اي زمن تبدأ بالعمل.

    وايضا بالنسبة لنوع المنحنيات ما اعرفه واود التأكد منه ان لوحات التوزريع الخاصة بشركة الكهرباء تستخدم definite time سواء لل OC and EF وبهذا في تقوم بتزويد مهندسي المشاريع بزمن محدد لكي لا يتم تجاوزه فهل هذا صحيح.

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال عاجل لمهندسي الوقاية بالشركة السعودية للكهرباء

    انتظر رد وافي علي الاسئلة السابقة من قبل المختصين

    ويمكن تلخيص الاسئلة كالتالي

    1. ماهي قيم الضبط الخاصة بال overcurrent, E/F and ins لمغذيات الدخول والخروج المستخدمة بلوحات التوزيع التابعة للشركة السعودية للكهرباء واذا كانت تستخدم definite time سواء لل OC and EF فهل تقوم بتزويد مهندسي المشاريع بزمن محدد لكي لا يتم تجاوزه.

    2. ماهو نوع ال curve المستخدم عادة

    3.ماهي موديلات اجهزة الوقاية الاكثر استخداما بلوحات التوزيع
    اجاب مهندس مروان بالتالي الموديلات الاكثر استخداما هي
    ABB - REF 615 , schnauder p122- p123

    4. هل الحماية inst غير مفعلة واذا كانت مفعلة فهل لها تأخير زمني.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مواصفات الخطوط الهوائية بالشركة السعودية للكهرباء
    بواسطة هشام محمد عبد الغفار في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-07-17, 12:02 AM
  2. مواصفات التصميم الانشائي للشبكات الهوائية بالشركة السعودية للكهرباء
    بواسطة mohamed yassin في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-17, 02:17 PM
  3. أعمال قسم الاختبارات بالشركة السعودية للكهرباء
    بواسطة نوح أحمد معوض في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-09-11, 01:35 PM
  4. وظائف جديدة بالشركة السعودية للكهرباء
    بواسطة هيثم محمد ابراهيم في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-08-09, 05:11 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter