    السلام عليكم
    في الصورة المرفقة يوجد رسمان السؤال هو هل سيختلف تيار العطل الأرضي في الرسم الثاني عن قيمته في الرسم الأول
    هل سيكون أكبر ام أصغر ام نفس القيمة
    اتمنى ان نتفاعل مع الموضوع وناخذ وقتاً ممتعاً في التفكر والمناقشة
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: png 2.png‏ (1.08 ميجابايت, 107 مشاهدات)

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال للمناقشة والاستفادة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    بصفة عامة تعتمد قيمة تيار العطل الارضي علي قيمة الممانعة الخاصة بمسار الذهاب ومسار الاياب Go and return path حيث تربطهم علاقة عكسية فكلما ذادت الممانعة كلما كان تيار العطل اقل والعكس بالعكس

    حيث يتم حساب قيمة تيار العطل الارضي من العلاقة الاتية
    Isc=vo/z

    حيث vo هو جهد الفيز
    و z المجموع الاتجاهي لمعاوقة مسار الذهاب والاياب


    ولكن بما ان مسار الرجوع في هذه الحالة هو الارض وبفرض ان الارض لها uniform resistivity فاعتقد ان قيمة تيار العطل الارضي لن تختلف


    والله تعالى اعلى واعلم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    115

    رد: سؤال للمناقشة والاستفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud.saad مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بصفة عامة تعتمد قيمة تيار العطل الارضي علي قيمة الممانعة الخاصة بمسار الذهاب ومسار الاياب Go and return path حيث تربطهم علاقة عكسية فكلما ذادت الممانعة كلما كان تيار العطل اقل والعكس بالعكس

    حيث يتم حساب قيمة تيار العطل الارضي من العلاقة الاتية
    Isc=vo/z
    حيث vo هو جهد الفيز
    و z المجموع الاتجاهي لمعاوقة مسار الذهاب والاياب

    ولكن بما ان مسار الرجوع في هذه الحالة هو الارض وبفرض ان الارض لها uniform resistivity فاعتقد ان قيمة تيار العطل الارضي لن تختلف
    والله تعالى اعلى واعلم

    واجابتي السابقة مبنية على ان المسافة بين الكترودي التأريض سواءا كانت 5000 متر كما بشكل 1 او كانت 1000 متر كما بالشكل 2 ليس لها تأثير يذكر (يوجد تاثير طفيف جدا يكاد لا يذكر) علي قيمة المقاومة بين الكترودي التاريض.


    والله تعالى اعلى واعلم

  4. #4
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: سؤال للمناقشة والاستفادة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud.saad مشاهدة المشاركة
    واجابتي السابقة مبنية على ان المسافة بين الكترودي التأريض سواءا كانت 5000 متر كما بشكل 1 او كانت 1000 متر كما بالشكل 2 ليس لها تأثير يذكر (يوجد تاثير طفيف جدا يكاد لا يذكر) علي قيمة المقاومة بين الكترودي التاريض.
    والله تعالى اعلى واعلم
    جزاك الله خيرا
    ونحن في انتظار مشاركة مزيد من الأعضاء

  5. #5
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: سؤال للمناقشة والاستفادة

    .....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال للمناقشة بخصوص قواطع التوتر المتوسط؟
    بواسطة أحمد عباس محمد في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-10-11, 01:33 AM
  2. سؤال للمناقشة
    بواسطة احمد محمود محمد محمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-08, 12:55 AM
  3. استخدام الريلاهات للحماية للأجهزة (سؤال للمناقشة من الخبراء)
    بواسطة attia mohrrim في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-05-08, 04:09 PM
  4. سؤال سهل للمناقشة
    بواسطة Eng. Ehab Ibrahim Abass في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 22-11-07, 10:20 AM
  5. سؤال مطروح للمناقشة
    بواسطة د. رباح عامر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-12-06, 09:10 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter