النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: تعرجات وانتفاخات في الكيبل ( صور)

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبد الإله الشنقيطي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    160

    تعرجات وانتفاخات في الكيبل ( صور)

    السلام عليكم ورحمة الله

    لدينا كيبل 13.8 كيلو فولت طوله تقريبا 1.4 كم منقول على كيبل تراي Cable Tray

    لاحظنا فجأة بعد مرور الوقت وجود انتفاخات وتعرجات على طول الكيبل ،

    أرجو منكم إفادتي عن هذه الظاهرة ما هي أسبابها ونتائجها

    الصور مرفقة IMG_5240.jpg

    IMG_5238.jpg



    وشكرا لكم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: تعرجات وانتفاخات في الكيبل ( صور)

    السلام عليكم
    لست واثقا من ملاحظاتي حول الصور ولكن...
    الكابل ليس معرضا للعوامل الجويه وما يظهر في الصور هي مواسير حمايه (sleeve) والكابل بداخلها . وهنا قد يكون نوع هذه المواسير بعد تعرضها للعوامل الجويه مثل الحراره واشعه الشمس والرطوبه بخلاف نوع المواد المتطايره حوله،،، كل ذالك تسبب في الانثناءات والانتفاخات في هذه المواسير واعتقد ان الكابل نفسه لم يمسسه سوء بداخلها طالما تم احتساب الاحمال وفارق الجهد.
    ويمكن ايضا ملاحظه المسارات الاخري في نفس الموقع ( المواسير البيضاء) فهي منتظمه وجيده. فانا ارى ان نوع الماده في صنع المواسير الحمراء موضوع النقاش هي السبب.
    وبصفه عامه يجب الا تقل مواصفات المواسير الناقله للكابلات سواءا المدفونه او المكشوفه عن البلاستيك المعالج من الفئه الثالثة : pvc class3 هذا والله اعلم.

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبد الإله الشنقيطي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    160

    رد: تعرجات وانتفاخات في الكيبل ( صور)

    وعليكم السلا ورحمة الله

    أشكرك جزيل الشكر على تعاونك

    يبدو إني ما وضحت الموضوع بطريفة واضجة ،، الكيابل هي الحمراء وهي مكشوفة يعني ما هي داخل مواسير ، حسب مواصفات شركتنا كيابل 13.8 ك.ف يكون الجاكيت أحمر وليس أسود

    أما المواسير الجانبية فلا يوجد فيها كيبل وإنما هي مواصير بخار

    وأتمنى من أصحاب الخبرة إفادتنا وجزاكم الله خير

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله الغويل
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    مصراتة \ ليبيا
    المشاركات
    17

    رد: تعرجات وانتفاخات في الكيبل ( صور)

    بعض التساؤلات التي من الممكن أن تقرب الصور أكثر لأي مهندس يريد أن يعطي رأيه حول الموضوع.
    • هل هذه الكوابل لم تتعرض لقصر في الدائرة أو زيادة في التيار وما هي نوعية الأحمال التي يغذيها؟
    • كم عمر الكابل تقريبا؟ وهل يوجد جزء من هذا الكابل مثلا في نفق و عليه نفس العلامات؟
    • هل يوجد مثل هذا الكابل في مكان آخر وما هي حالته؟
    • هل تم تمديد هذا الكابل من قبل مختصين؟
    • وهل أجهزة الحماية على هذا الكابل تتم معايرتها دوريا؟
    • صورة لمقطع الكابل مع اسم الشركة المصنعة إن أمكن و نوع الكابل Cable type

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبد الإله الشنقيطي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    160

    رد: تعرجات وانتفاخات في الكيبل ( صور)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الغويل مشاهدة المشاركة
    بعض التساؤلات التي من الممكن أن تقرب الصور أكثر لأي مهندس يريد أن يعطي رأيه حول الموضوع.
    • هل هذه الكوابل لم تتعرض لقصر في الدائرة أو زيادة في التيار وما هي نوعية الأحمال التي يغذيها؟ لا لم تتعرض لقصر أو أي شي ويغذي مواطير
    • كم عمر الكابل تقريبا؟ وهل يوجد جزء من هذا الكابل مثلا في نفق و عليه نفس العلامات؟ عمره تقريبا سنتين ولا يوجد في نفق وإنما ممدد على كيبل تراي حوالي 30 متر فوق الأرض
    • هل يوجد مثل هذا الكابل في مكان آخر وما هي حالته؟ لا
    • هل تم تمديد هذا الكابل من قبل مختصين؟ نعم أتوقع ذلك
    • وهل أجهزة الحماية على هذا الكابل تتم معايرتها دوريا؟ نعم الأجهزة جديدة
    • صورة لمقطع الكابل مع اسم الشركة المصنعة إن أمكن و نوع الكابل للأسف صورة المقطع صعبة بسبب ارتفاع الكيبل Cable type

    الله يعطيك العافية الإجابات مرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف اختار مقطع الكيبل
    بواسطة عمر منصر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-03-14, 10:22 PM
  2. حجم الكيبل مع طوله
    بواسطة باسم نعمه حاجم في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-09-13, 04:58 PM
  3. مساعدة : في عمق الكيبل المدفون
    بواسطة طيف قاسم العمري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-05-13, 02:32 PM
  4. سؤال عن تحديد حجم الكيبل
    بواسطة Mohammed. Ali في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 11-03-13, 10:39 AM
  5. مساعدة في حساب الكيبل
    بواسطة طيف قاسم العمري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 16-07-12, 03:11 PM

المفضلات