    تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    السلام عليكم
    الى اصحاب العمل في مجال حماية المحطات
    ماهي قيم الضبط لمناولات الحماية من تيارات العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    وحسب المخطط المرفق
    لكل من ال incoming , bus coupler and outgoing feeder

    وهل توجد ازمنة تنسيق بينها وبين محطات ال 33/11
    افيدونا افادكم الله
    وادخلكم الجنة من باب الريان ان شاء الله
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 1[1].jpg‏ (30.7 كيلوبايت, 159 مشاهدات)

  2. #2
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الى اصحاب العمل في مجال حماية المحطات
    ماهي قيم الضبط لمناولات الحماية من تيارات العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv
    وحسب المخطط المرفق
    لكل من ال incoming , bus coupler and outgoing feeder
    وهل توجد ازمنة تنسيق بينها وبين محطات ال 33/11
    افيدونا افادكم الله
    وادخلكم الجنة من باب الريان ان شاء الله
    الا من مجيب
    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الى اصحاب العمل في مجال حماية المحطات
    ماهي قيم الضبط لمناولات الحماية من تيارات العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv
    وحسب المخطط المرفق
    لكل من ال incoming , bus coupler and outgoing feeder
    وهل توجد ازمنة تنسيق بينها وبين محطات ال 33/11
    افيدونا افادكم الله
    وادخلكم الجنة من باب الريان ان شاء الله
    هل من اجابة

  4. #4
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    هل من اجابة
    هل من رد وهل من تعليق

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    اخي الكريم

    لحساب الارساءات الخاصة بالحماية من الاعطال الارضية يجب ان تتوفر بعض المعلومات مثل تيار العطل الارضي وكذلك الارساءات الخاصة بمغذي UPSTREAM
    لكن يمكن لك ان تتفرض بان الارساءات كالاتي :
    IDMT EF
    IA = 0.2 A TMS = 20%
    IB= 0.2 A TMS = 15%
    IC= 0.2 A TMS = 10%

    INSTANTANEOUS EF

    IA = 2A T= 0 SEC
    IB = 1.5 A T = 0 SEC
    IC = 1 A T = 0 SEC
    ولكن يجب الانتباه الى الارساءات الخاصة بمغذي ( upstream (Io and TMS

    هذا حساب تقديري فقط
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  6. #6
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال القضاة مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم
    لحساب الارساءات الخاصة بالحماية من الاعطال الارضية يجب ان تتوفر بعض المعلومات مثل تيار العطل الارضي وكذلك الارساءات الخاصة بمغذي UPSTREAM
    لكن يمكن لك ان تتفرض بان الارساءات كالاتي :
    IDMT EF
    IA = 0.2 A TMS = 20%
    IB= 0.2 A TMS = 15%
    IC= 0.2 A TMS = 10%
    INSTANTANEOUS EF
    IA = 2A T= 0 SEC
    IB = 1.5 A T = 0 SEC
    IC = 1 A T = 0 SEC
    ولكن يجب الانتباه الى الارساءات الخاصة بمغذي ( upstream (Io and TMS
    هذا حساب تقديري فقط
    جزاك الله كل الخير
    ونحن في انتظار
    ردود اجوبة ذوي ااعمل في هذا المجال
    وياحبذا لو كان هناك قيم الضبط لمنحنيات الريلايات
    ورسومات الكيرفات للمحطات وتلك التي تكون مجهزة من قبل الشركات الرصينة المنفذة لتلك المحطات
    تواصلوا معنا في الشهر الكريم
    أن شاء الله تعالى لن يخلو ذلك من الاجر

  7. #7
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    أتمنى من اخواني العاملين في هذا المجال
    ان كتن يتوفر لديهم منحنيات ضبط مناولات الحماية للمحطات ان يرفقوها
    تلك التي تكون مجهزة من قبل الشركات الرصينة المنفذة للمحطات والتي تكون عادتا مرفقة مع الكتلوكات والمخططات للمحطة

  8. #8
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    .....

  9. #9
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv

    اتمنى التفاعل مع هذه المادة الشيقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-01-16, 04:56 PM
  2. فى حالة العطل مغذى الخروج والدخول ( جهد متوسط) يفصلان فى نفس اللحظة رغم وجود تنسيق بين اجهزة الوقاية
    بواسطة Memomourad في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 28-05-15, 10:23 AM
  3. سؤال فنى عن العطل الارضى
    بواسطة Ahmed Rahman في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-02-14, 06:25 PM
  4. ما هى قيمة مقاومة الارضى فى محطات التوليد
    بواسطة الهيثم محمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-07-10, 12:17 PM
  5. كيف احدد العطل هل هو من الحماية
    بواسطة سعد فضي البراك في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-09-09, 10:19 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter