عندى مشروع مصنع مقام بالفعل وبه محول واحد قدرته 2MVA مغذى من 11 كيلو فوللت عن عن طريق RMU وسوف يتم ذيادة الحمل وسيضاف محول اخر قدرته 2MVA كيف سيتم ربطه من خلال RMU الموجوده والموصله بالمحول الموجود
عندى مشروع مصنع مقام بالفعل وبه محول واحد قدرته 2MVA مغذى من 11 كيلو فوللت عن عن طريق RMU وسوف يتم ذيادة الحمل وسيضاف محول اخر قدرته 2MVA كيف سيتم ربطه من خلال RMU الموجوده والموصله بالمحول الموجود
بسم الله الرحمن الرحيم
للاجابة على سؤال حضرتك هيكون عندك عدة احتمالات
الاحتمال الاول :
لو المحول الجديد سوف يخدم احمال جديدة ليس لها علاقة بالمحول القديم ، فسوف يتم شراء RMU جديدة للمحول الجديد ، والمحول الجديد سيكون له لوحة عموم جديدة لتغذية الاحمال المستجدة
الاحتمال الثانى :
ان المحولين سوف يغذو جميع الاحمال ، فستشترى RMU للمحول الجديد وسيكون عندك لوحة عمومية بعد المحولين بها Bus Coupler لضمان عدم دخول المصدرين على بعض
الاحتمال الثالث :
تشترى موزع على ال 11kV ، يغذى المحولين وبه Bus Coupler ، وكل محول له اللوحة العمومية الخاصة به ووقتها سيتم الاستغناء عن ال RMU وده فى حالة توصيل المحولات على شكل Radial Type
الاحتمال الرابع:
تشترى موزع على ال 11kV ، يغذى المحولين وبه Bus Coupler ، وكل محول له اللوحة العمومية الخاصة به وكل محول له ال RMU الخاصة به وده فى حالة توصيل المحولات على شكل Ring Type
موفق ان شاء الله يابشمهندس