    متى يتم عمل شبكة تأريض واحدة بين شبكة الجهد المنخفض و شبكة الجهد المتوسط ؟

    متى يتم الربط بين تأريض شبكة الجهد المنخفض و تأريض شبكة الجهد المتوسط ؟
    - مزايا وعيوب كل من الحالتين (الربط و الفصل)
    - وضع المحول من حيث التأريض: التأريض بواسطة الجهد المنخفض أم المتوسط
    - في حالة الفصل هل يجب إستخدام LV neutral surge arrester
    -

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية شريف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    545

    رد: متى يتم عمل شبكة تأريض واحدة بين شبكة الجهد المنخفض و شبكة الجهد المتوسط ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام أمين مشاهدة المشاركة
    متى يتم الربط بين تأريض شبكة الجهد المنخفض و تأريض شبكة الجهد المتوسط ؟
    - مزايا وعيوب كل من الحالتين (الربط و الفصل)
    - وضع المحول من حيث التأريض: التأريض بواسطة الجهد المنخفض أم المتوسط
    - في حالة الفصل هل يجب إستخدام LV neutral surge arrester
    -
    أرجو مراجعة هذا الملف وهو من صفحة واحدة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    2

    رد: متى يتم عمل شبكة تأريض واحدة بين شبكة الجهد المنخفض و شبكة الجهد المتوسط ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مشاهدة المشاركة
    أرجو مراجعة هذا الملف وهو من صفحة واحدة
    شكرا لإهتمامك يا بشمهندس شريف بس محتاج تفاصيل أكتر، لسة الموضوع مش واح بالنسبة لي.


    First of all thank you for your concern, And secondly I need more details in IT system also in TT System.
    NB: Figure 2 is not included

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية شريف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    545

    رد: متى يتم عمل شبكة تأريض واحدة بين شبكة الجهد المنخفض و شبكة الجهد المتوسط ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام أمين مشاهدة المشاركة
    شكرا لإهتمامك يا بشمهندس شريف بس محتاج تفاصيل أكتر، لسة الموضوع مش واح بالنسبة لي.


    First of all thank you for your concern, And secondly I need more details in IT system also in TT System.
    NB: Figure 2 is not included
    أخى الكريم المهندس / إسلام أمين آسف على التأخير.... أرفق لكم 3 ملفات مفسرة ومبسطة للأنظمة سواء IT أو TT أرجو أن تكون فيها الإفادة منها ملف قد سبق رفعه تحت مسمى in the IT system ولكنه كامل تحت مسمى Overvoltages in the IT system _ EEP
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتالوج عن شبكة الجهد المتوسط مع المنخفض
    بواسطة mohamedgamail في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-02-14, 08:11 AM
  2. سؤال لتصميم شبكة الجهد العالى و المتوسط
    بواسطة ramez_matar في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-05-10, 12:59 PM
  3. المراقبة و التحكم في شبكة الجهد المتوسط
    بواسطة محمد عبده البسيوني في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-11-08, 09:39 AM
  4. شبكة الجهد المتوسط و المنخفض والانارة لقرية مصرية
    بواسطة محمد زكريا في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-09-08, 09:56 AM
  5. مكونات شبكة الجهد المنخفض و الجهد المتوسط
    بواسطة Amira Mosatafa في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-12-07, 02:34 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter