    السيد المهندس شلتوت السلام عليكم
    ارجو من سيادتك فتح المرفقات وهى عباره عن رسومات لمحطة كهرباء والمقاول (seimens) ارفق هذه الملفات ليوضح ان نظام التاريض بالمحطه للجهد المنخفض سيكون طبقا لطلب الاستشارى TN-C-S system وكما ستلاحظ انه استخدم نظام TN-C فى حاله قطر الكابلات الاكبر من 10 مم2 فارجو من سيادتك القاء الضوء على هذا الموضوع ولماذا طلب الاستشارى هذا النوع من التاريض هل لتقليل التكلفة ( الكابلات )
    وشكرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية adel yahya khalifa
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    234

    رد: سؤال عام وخاص للمهندس شلتوت

    الرجو الرد اذا كان متاح وشكرا جزيلا

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: سؤال عام وخاص للمهندس شلتوت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel yahya khalifa مشاهدة المشاركة
    السيد المهندس شلتوت السلام عليكم
    ارجو من سيادتك فتح المرفقات وهى عباره عن رسومات لمحطة كهرباء والمقاول (seimens) ارفق هذه الملفات ليوضح ان نظام التاريض بالمحطه للجهد المنخفض سيكون طبقا لطلب الاستشارى TN-C-S system وكما ستلاحظ انه استخدم نظام TN-C فى حاله قطر الكابلات الاكبر من 10 مم2 فارجو من سيادتك القاء الضوء على هذا الموضوع ولماذا طلب الاستشارى هذا النوع من التاريض هل لتقليل التكلفة ( الكابلات )
    وشكرا
    اخى الكريم

    اولا اشكرك على ثقتك و هذا شرف لا استحقه

    يوجد خطاء فى التصميم و ذلك لانه لا يصح توصيل PEN المصدرين ثم استخدام 4pole change over device كما هو موجود فى الرسومات Sheet-2 & sheet-3 فهذا سيلغى تماما اى فائدة للبول الرابع حيث ان ال PEN سيكونان موصلين ببعض عن طرق ال PE وهذا الخطاء سيؤدى الى الشتغال الخاطئ لوقاية التسرب الارضى كما انه سيوجد جهد على ال N وسيكون هناك earth loop

    لابد ان يكون القاطعين على المصدرين 4pole حتى يكون التصميم صحيح

    ارفق لك ملفين بهذا الخصوص

    الاول صفحة 27 و شكل رقم 35

    الملف الثانى صفحة 24 وقد رفعته من قبل على الرابط
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=1418



    تحياتى و دعواتى بالتوفيق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: سؤال عام وخاص للمهندس شلتوت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel yahya khalifa مشاهدة المشاركة
    السيد المهندس شلتوت السلام عليكم
    ارجو من سيادتك فتح المرفقات وهى عباره عن رسومات لمحطة كهرباء والمقاول (seimens) ارفق هذه الملفات ليوضح ان نظام التاريض بالمحطه للجهد المنخفض سيكون طبقا لطلب الاستشارى TN-C-S system وكما ستلاحظ انه استخدم نظام TN-C فى حاله قطر الكابلات الاكبر من 10 مم2 فارجو من سيادتك القاء الضوء على هذا الموضوع ولماذا طلب الاستشارى هذا النوع من التاريض هل لتقليل التكلفة ( الكابلات )
    وشكرا
    اخى الكريم

    اولا اشكرك على ثقتك و هذا شرف لا استحقه

    يوجد خطاء فى التصميم و ذلك لانه لا يصح توصيل PEN المصدرين ثم استخدام 4pole change over device كما هو موجود فى الرسومات Sheet-2 & sheet-3 فهذا سيلغى تماما اى فائدة للبول الرابع حيث ان ال PEN سيكونان موصلين ببعض عن طرق ال PE وهذا الخطاء سيؤدى الى الشتغال الخاطئ لوقاية التسرب الارضى كما انه سيوجد جهد على ال N وسيكون هناك earth loop

    لابد ان يكون القاطعين على المصدرين 4pole حتى يكون التصميم صحيح

    ارفق لك ملفين بهذا الخصوص

    الاول صفحة 27 و شكل رقم 35

    الملف الثانى صفحة 24 وقد رفعته من قبل على الرابط
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=1418



    تحياتى و دعواتى بالتوفيق

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية adel yahya khalifa
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    234

    رد: سؤال عام وخاص للمهندس شلتوت

    اشكرك جزيل الشكر وانت تستحق الكثير
    ولكنى سوف اثقل عليك قليلا
    لماذا لايتم استخدام نظام TN-S 5 wire من البدايه هل لارتفاع التكلفه
    وكذلك لماذا لايسمح باستخدام نظام TN-C للكابلات الاقل من 10 mm2
    ولك جزيل الشكر والتقدير
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng Sami
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    Australia
    المشاركات
    152

    رد: سؤال عام وخاص للمهندس شلتوت

    الف شكر لك اخي المهندس شلتوت على هذا الملف
    وجزاك الله كل خير

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    94

    Re: سؤال عام وخاص للمهندس شلتوت

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لأهل الخبرة والاختصاص؟ محول المنيوم ام نحاس؟؟؟
    بواسطة Omar Salem Banaweer في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-09-11, 06:19 AM
  2. إلى القرآن الكريم محمود شلتوت
    بواسطة attia mohrrim في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-11-08, 03:33 PM
  3. سؤال للمهندس رباح
    بواسطة مأمون أحمد عبد الوهاب في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-10-08, 09:18 PM
  4. سؤال للمهندس موسى
    بواسطة احمد محمود محمد محمد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 25-09-08, 10:56 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter