النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: RTD FOR TRANSFORMER

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1

    RTD FOR TRANSFORMER

    1- لماذا نستخدم ال CT مع ال RTD في WINDING

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الخرافي مشاهدة المشاركة
    1- لماذا نستخدم ال CT مع ال RTD في WINDING
    سؤالك غير مفهوم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود الخرافي مشاهدة المشاركة
    1- لماذا نستخدم ال CT مع ال RTD في WINDING

    اعتقد ان الاخ محمود يقصد لماذا تستخدم محولة التيار (CT) عندما نريد معرفة حرارة الملفات مع متحسس الحرارة (الذي احد انواعه RTD)
    والجواب هو انه لقياس حرارة الملفات هناك منطقة معزولة في المحولة يوجد فيها زيت وسلك تسخين ويوضع المتحسس فيها.
    سلك التسخين يعمل بتيار يتناسب مع تيار الملفات يتم اخذه من محولة تيار ، وسلك التسخين يسخن الزيت الذي بدوره يتم قياس حرارته.
    كل هذا لغرض تحصيل دائرة تناظر ما يحصل بالحرارة في الملفات ، ويستفاد ايضا من هذه الدائرة السرعة بتحصيل حرارة تتناسب مباشرة مع حرارة الملفات التي تكون عادة اعلى من حرارة الزيت والذي ايضا يستجيب ببطئ للحرارة .
    طبعا موضوع زمن الاستجابة السريع مهم جدا لتلافي احتراف الملف وحماية المحولة حيث ان متحسس الزيت لا تتغير حرارته بسرعة مع تغير حرارة الملف
    حديثا يمكننا قياس الحرارة مباشرة بوضع متحسس من الالياف يدفن باطن الملفات يستطيع قياس الحرارة.

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي القحطاني
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    المملكه العربيه السعوديه
    المشاركات
    222

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    اعتقد ان الاخ محمود يقصد لماذا تستخدم محولة التيار (CT) عندما نريد معرفة حرارة الملفات مع متحسس الحرارة (الذي احد انواعه RTD)
    والجواب هو انه لقياس حرارة الملفات هناك منطقة معزولة في المحولة يوجد فيها زيت وسلك تسخين ويوضع المتحسس فيها.
    سلك التسخين يعمل بتيار يتناسب مع تيار الملفات يتم اخذه من محولة تيار ، وسلك التسخين يسخن الزيت الذي بدوره يتم قياس حرارته.
    كل هذا لغرض تحصيل دائرة تناظر ما يحصل بالحرارة في الملفات ، ويستفاد ايضا من هذه الدائرة السرعة بتحصيل حرارة تتناسب مباشرة مع حرارة الملفات التي تكون عادة اعلى من حرارة الزيت والذي ايضا يستجيب ببطئ للحرارة .
    طبعا موضوع زمن الاستجابة السريع مهم جدا لتلافي احتراف الملف وحماية المحولة حيث ان متحسس الزيت لا تتغير حرارته بسرعة مع تغير حرارة الملف
    حديثا يمكننا قياس الحرارة مباشرة بوضع متحسس من الالياف يدفن باطن الملفات يستطيع قياس الحرارة.
    شكرا للافادة ولكن عندي تساؤل بسيط لماذا يوضع ال CT على فاز واحد ولا يوضع على الثلاث فازات لللقيام بهذه المهمة
    لا اله الا الله محمد رسول الله

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي القحطاني مشاهدة المشاركة
    شكرا للافادة ولكن عندي تساؤل بسيط لماذا يوضع ال CT على فاز واحد ولا يوضع على الثلاث فازات لللقيام بهذه المهمة

    العملية كلها بوجود محولة التيار المشغلة للمسخنات هي عبارة عن اجراء محاكاة لما يحصل داخل الملف وهي طريقة قديمة وتتطلب معايرة مع الزمن لتكون القراءات ضمن الدقة الصحيحة
    اليوم يوجد متحسسات متعددة مصنوعة من الالياف تقيس الحرارة بشكل مباشر ويمكن دفنها داخل ملفات الضغط العالي او الواطي لاي من الفيزات
    مع التقدير

  6. #6
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية عادل دغيدي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    148

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    المكرم مهندس علي
    يفترض أن احمال الثلاث فيزات للمحول متساوية
    لا داعي بان يوضع محولات تيار علي الثلاث فيزات ويكتفي بوضع محول تيار غالبا علي الفيز الأوسط ويكون الفازات الأخري مثل الأوسط ويمكن أعتبارها أيضاً لتوفير المال
    أتمني أن أكون أوضحت ما تريده

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    لو امكن رفع رسومات وصور توضيحية وفديوهات للموضوع يكون افضل في تدعيم الفهم

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: RTD FOR TRANSFORMER

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    لو امكن رفع رسومات وصور توضيحية وفديوهات للموضوع يكون افضل في تدعيم الفهم

    هذه صور توضيحية مع التقدير

    mhi-transformer-58-638.jpg
    mhi-transformer-59-638.jpg
    mhi-transformer-60-638.jpg

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Transformer Test To Calculate Z0 Form IEEE Transformer Committee
    بواسطة abed samara في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:39 PM
  2. current transformer & voltage transformer
    بواسطة طارق مجاهد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-08-13, 09:35 AM
  3. Difference between Power Transformer and Distribution Transformer
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-08-12, 07:34 PM
  4. Current transformer & Voltage transformer
    بواسطة alimayahi في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-01-11, 05:15 PM
  5. transformer and transformer feeder protection schemes and characteristics
    بواسطة هاني الرفاعي في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-02-10, 02:21 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter