النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: استشارة بخصوص كابلات القوى

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    21

    استشارة بخصوص كابلات القوى

    السلام عليكم ورحمة الله
    كنت عايز اعرف متى يتم استخدام الكابلات من نوع pvc ومتى يتم استخدام xlpe
    طبقا للكود والخبرة العمليه
    على سبيل المثال مشروع مصنع .....هل الوصلات للوحات الفرعيه داخل المبانى pvc و الكابلات المستخدمه فى المسارات للوحات الرئيسيه للمبانى xlpe

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد فهمى مسلم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    60

    رد: استشارة بخصوص كابلات القوى

    ال xlpe فى الجهود المتوسطة 11kv,22kv
    اما الجهد المنخفض فيستخدم ال pvc

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ahmed Abdel Razek
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    147

    رد: استشارة بخصوص كابلات القوى

    كابلات PVC تتحمل درجات حرارة 70درجة بينما XLPE تتحمل 90 درجة مئوية وذلك فى ظروف التشغيل العادية. بينما فى حالة Short circuit كابلات XLPE تتحمل 250درجة مئوية وكابلات PVCتتحمل 160 مئوية فقط.
    وطبعا كابلا XLPE تتحمل شدة تيار اعلى من PVCبنسبة حوالى 20 فى المائة تقريبا.
    طبعا سعر XLPE أعلى من PVC.وعلى حسب المشروع وتكلفتة يتم اختيار نوعية الكابل

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استشارة بخصوص كابلات القوى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Abdel Razek مشاهدة المشاركة
    كابلات PVC تتحمل درجات حرارة 70درجة بينما XLPE تتحمل 90 درجة مئوية وذلك فى ظروف التشغيل العادية. بينما فى حالة Short circuit كابلات XLPE تتحمل 250درجة مئوية وكابلات PVCتتحمل 160 مئوية فقط.
    وطبعا كابلا XLPE تتحمل شدة تيار اعلى من PVCبنسبة حوالى 20 فى المائة تقريبا.
    طبعا سعر XLPE أعلى من PVC.وعلى حسب المشروع وتكلفتة يتم اختيار نوعية الكابل
    بينما في حالة الشورت سيركت لكوابل PVC insulation تتحمل 140 درجة مئوية اذا كان مساحة مقطع الكابل اقل من 300ملم2
    وتتحمل 160 درجة مئوية اذا كان مساحة مقطع الكابل اكبر او يساوي 300 ملم2

    فقط للتنويه

    تحياتي,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: استشارة بخصوص كابلات القوى

    جزاكم الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. البولثلين المتشابك و عزل كابلات القوى
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-06-12, 01:45 PM
  2. كابلات القوى الكهربية ذات الجهد المنخفض
    بواسطة elnaggary في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-05-10, 01:12 PM
  3. التاكل فى كابلات القوى الكهربية
    بواسطة engfawzy في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-04-10, 09:49 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter