    Question انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    انا عندى مشكلة بالموقع وهى حدوث فصل متكرر بعشوائية بالقاطع الرئيسى 2000 أمبير
    مش حمل زائد طبعا ولا عدم اتزان لانى عملت اتزان للفازات
    ممكن يحصل باليوم 5 مرات وممكن يقعد شهر كامل ميحصلش
    عاوز اعرف ابدأ اختبار من لحد ما اول للعطل
    مع وافر التحية والشكر

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hani51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    sharjah
    المشاركات
    1,494

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    [QUOTE=محمدحلومة;479618]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    انا عندى مشكلة بالموقع وهى حدوث فصل متكرر بعشوائية بالقاطع الرئيسى 2000 أمبير
    مش حمل زائد طبعا ولا عدم اتزان لانى عملت اتزان للفازات
    ممكن يحصل باليوم 5 مرات وممكن يقعد شهر كامل ميحصلش
    عاوز اعرف ابدأ اختبار من لحد ما اول للعطل
    مع وافر التحية والشكر
    [/QUOT

    اعتقد ان الخلل قد يكون احد 3 مشاكل
    اما وجود تسريب للارضي في مكان ما (اذا كانت هناك حماية تسرب للارضي في القاطع)
    او وجود خلل في احد الكوابل بسبب تلف العازل نتيجة ضغط على الكابل فيؤدي الى حدوث تسرب بين الاطوال وعادة هكذا منطقة تكون بنية اللون وعليها اثر سخونة في الكابل وهذه الحالة لاحظتها في وكان سابق وكانت تؤدي الى نفس الظاهرة
    الحالة الثالثة وجود حالة عابرة وهو ارتفاع فجائي للفولتاج كنبضة كهربائية بسبب اليات التشغيل والاطفاء لبعض الاحمال الحثية العالية التي تولد فولتيو عكسية عالية ولهذا توضع مكثفات او دايودات على بعض الاحمال الحثية لمنع هذه الظاهرة
    والله اعلم
    وشكرا

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    Re: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدحلومة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    انا عندى مشكلة بالموقع وهى حدوث فصل متكرر بعشوائية بالقاطع الرئيسى 2000 أمبير
    مش حمل زائد طبعا ولا عدم اتزان لانى عملت اتزان للفازات
    ممكن يحصل باليوم 5 مرات وممكن يقعد شهر كامل ميحصلش
    عاوز اعرف ابدأ اختبار من لحد ما اول للعطل
    مع وافر التحية والشكر
    قبل كل شيء ماهي نوعية الإشارة او الخلل الذي تخرجه مناولة الحماية للقاطع
    اي العلامة التي تظهر عند سقوط القاطع

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أيمن زاهر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    152

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    احد الأعطال المحتملة عدم وجود ربط جيد لاطراف الكابل بالقطاع ونسميه loose connection
    وهذا يؤدي لارتفاع درجة الحرارة على أطراف القاطع ويفصل thermal trip


    عطل أخر محتمل وهو وجود عطل على أحد الدوائر الفرعية الخارجة من القاطع وهناك ما يسمي miscoordination فيكون زمن فصل القاطع الفرعي أٌل من زمن فصل القاطع 2000 أمبير فيفصل الأخير قبل ان يفصل ما قبله

    عطل اخر محتمل وهو قابلني أيضا في بعض المشاريع فمثلا جزء من مسار الكابل كان هوائيا واحد الفازات مجروحة وعندما ترتطم بخط الأرضي الممد بجواره يحدث short فيكون مرتبط بوجود تيار هوائي يحدث تلامس بين الفاز المجروح من العزل وخط الأرضي .

    وهكذا وافر تحياتي

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدحلومة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    انا عندى مشكلة بالموقع وهى حدوث فصل متكرر بعشوائية بالقاطع الرئيسى 2000 أمبير
    مش حمل زائد طبعا ولا عدم اتزان لانى عملت اتزان للفازات
    ممكن يحصل باليوم 5 مرات وممكن يقعد شهر كامل ميحصلش
    عاوز اعرف ابدأ اختبار من لحد ما اول للعطل
    مع وافر التحية والشكر
    اخي الكريم/م.محمد
    قبل الاجابة على استسارك
    هل عندما يفصل القاطع ,,,تستطيع اعادة تشغيلة الى الوضع on مباشرة ؟ ام تصبر عليه فتره زمنيه معينة ثم تعيده الى الوضع on؟
    وهل جربت استبدال القاطع بقاطع اخر ام لا؟

    تحياتي,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنيا
    المشاركات
    287

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    السلام عليكم ورحمه الله المشكله تكمن في كويل الفصل الهبوط الحظي للفولت نتيجه احمال مفاجئه يؤدي للفصل ولتاكد من هذا الغاء كويل الفصل مؤقتا مع استعمال الفصل اليدوي للمفتاح في حاله الضروره حتي يتيقن لكم العيب والاصلاح والله الموفق

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    Post رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدحلومة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    انا عندى مشكلة بالموقع وهى حدوث فصل متكرر بعشوائية بالقاطع الرئيسى 2000 أمبير
    مش حمل زائد طبعا ولا عدم اتزان لانى عملت اتزان للفازات
    ممكن يحصل باليوم 5 مرات وممكن يقعد شهر كامل ميحصلش
    عاوز اعرف ابدأ اختبار من لحد ما اول للعطل
    مع وافر التحية والشكر
    ياريت تحدد نوع القاطع الرئيسى وال setting الخاص بيه عشان نراجع المعايرة وعاوز اعرف نوع الحمل وهل الاحمال مباشرة على القاطع ولا فى قواطع فرعية

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة
    ياريت تحدد نوع القاطع الرئيسى وال setting الخاص بيه عشان نراجع المعايرة وعاوز اعرف نوع الحمل وهل الاحمال مباشرة على القاطع ولا فى قواطع فرعية
    المهندس نشأت
    ما تعريف القاطع الرئيسي؟!
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    المهندس نشأت
    ما تعريف القاطع الرئيسي؟!
    يعنى ايه تعريف القاطع الرئيسى اعتقد انه واضح من سؤالى نوعية القاطع ال 2000 امبير اذا كان MCCB او ACB ومن اى شركة ABBH, MGH, MITSUH, ELETRAH, SIEMENS عشان المعايرة
    وكمان سالت عن القواطع الفرعية لانه لو فى قواطع فرعية ولا تفصل معناه ان الخلل فى القاطع الرئيسى واتمنى اكون وضحت سؤالى اكتر

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: انقطاع دائم فى القاطع الرئيسى للكهرباء

    و عليكم السلام ورحمة اللهوبركاته
    1.لقد ذكرت بأن القاطع يفصل 5 مرات باليوم وبناءً عليه فإننى استبعد أن يكون الفصل ناتج عن قصر أو تسرب أرضى لأن كلاهما يتطلب اصلاح العطل قبل إعادة التشغيل وبالتالى معرفة السبب .
    2.أرى أن سبب العطل قد يكون ناتج عن :
    ‌أ.القاطع تم ضبطه على تيار فصل أقل من التيار الكلى اللازم لعمل جميع الأحمال وبالتالى سوف يفصل (Over current)- راجع اعدادات الـ Ir “Thermal trip”-
    ‌ب.وجود حماية ضد اانخفاض أو ارتفاع الجهد وأن الجهد غير مستقر فى المنطقه المركب بها القاطع – لوجود مشكله بالشبكه أو لوجود موتور بقدره كبيره أو عدة مواتير تبدأ التشغيل فى وقت واحد أو ..................... - .
    ‌ج.ربما يكون هناك تلف بالقاطع مما يتطلب استبداله - إذا كان من النوع الهوائى "ACR" يمكن صيانته –.
    ‌د.لا تستبعد وجود عبث من قبل البعض لغرض ما .
    وأخيراً إذا توصلت لسبب المشكله فلا تبخل على الساده الأعضاء ببيانها للعلم والسلام ورحمة الله وبركاته .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انقطاع النتر الرئيسي عن الطبلون 220/110 فولت
    بواسطة محمد ماضي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 13-08-16, 09:18 PM
  2. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-10-14, 12:02 AM
  3. شراء مولد كهرباء احتياطي , عند انقطاع المصدر الرئيسي للكهرباء 220فولت/50هرتز
    بواسطة وليد يحيى فليفل في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-14, 04:50 PM
  4. ارجو المساعده فى حساب القاطع الرئيسى ومساحه المقطع والعداد لشقه سكنيه
    بواسطة سعد رفعت في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-04-12, 02:22 PM
  5. استفسار عن حساب القاطع الرئيسى
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-10-11, 08:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter