الموضوع: سؤال بخصوص غرفة بها لوحات كهرباء رئيسية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question سؤال بخصوص غرفة بها لوحات كهرباء رئيسية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    عندي سؤال و اتمني من الاخوة الافاضل مساعدتي فيه

    دي غرفة بها محول و مجموعة لوحات مكتوب علي احدها انها sf6


    مشكلتي اني مش عارف اتعامل مع باقي اللوحات

    فلو ممكن يساعدني احد الاخوه الافاضل اصحاب الخبرة

    و يعرفني ايه مكونات اللوحات دي عشان اقدر اتعامل معاها

    http://store2.up-00.com/2016-02/145527811607031.jpg

    http://store2.up-00.com/2016-02/14552781169332.jpg

    http://store2.up-00.com/2016-02/14552781177053.jpg

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال بخصوص غرفة بها لوحات كهرباء رئيسية

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم
    كما واضح من خلال مشاهدة الصورة توجد اربع خلاية Ring Main Unit الخليه الثانية من اليمين الكبيرة الحجم تسمى mettring panel والتي تحتوي على العدادات - الأمبير ميتر والفولت ميتر ومقياس معامل القدرة وتعتبر الخلية الرئيسية وتوجد فيها محولات الفولتية PT وكذلك محولات التيار CT وهي بمثابة INCOMING PANEL
    الخلية الأولى على اليمين خلية تغذية المحول الرئيسي وتشتمل على كارتج فيوز عدد 3 أما الخليتين المتلاصقتين على جهة اليسار فهي Out Going Fedeer مغذي خارج
    هذة الخلايا ذات عزل غازي SF6 أي يكون العزل بغاز خامل يسمى سادس فلوريد الكبريت .

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: سؤال بخصوص غرفة بها لوحات كهرباء رئيسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم
    كما واضح من خلال مشاهدة الصورة توجد اربع خلاية Ring Main Unit الخليه الثانية من اليمين الكبيرة الحجم تسمى mettring panel والتي تحتوي على العدادات - الأمبير ميتر والفولت ميتر ومقياس معامل القدرة وتعتبر الخلية الرئيسية وتوجد فيها محولات الفولتية PT وكذلك محولات التيار CT وهي بمثابة INCOMING PANEL
    الخلية الأولى على اليمين خلية تغذية المحول الرئيسي وتشتمل على كارتج فيوز عدد 3 أما الخليتين المتلاصقتين على جهة اليسار فهي Out Going Fedeer مغذي خارج
    هذة الخلايا ذات عزل غازي SF6 أي يكون العزل بغاز خامل يسمى سادس فلوريد الكبريت .
    جزاك الله كل خير م. حسين

    مافيش اي pdf ملف يساعدني علي فهم الموضوع اكتر

    و يعني ايه الخليه الاولي .... خليه تغذية المحول الرئيسي

    يعني التغذيه من شركة التوزيع بتدخل عليها و بعد كده يخرج الخرج منها علي المحول و لا ايه ؟؟؟

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال بخصوص غرفة بها لوحات كهرباء رئيسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله كل خير م. حسين

    مافيش اي pdf ملف يساعدني علي فهم الموضوع اكتر

    و يعني ايه الخليه الاولي .... خليه تغذية المحول الرئيسي

    يعني التغذيه من شركة التوزيع بتدخل عليها و بعد كده يخرج الخرج منها علي المحول و لا ايه ؟؟؟
    السلام عليكم - تأتي التغذية الرئيسية بواسطة قابلو الى الخلية الثانية ويتم التعرف على أن التغذية وصلت أن مقياس الفولت يؤشر ذلك وكذلك مصابيح الدلالة وقبل أيصال الجهد الكهربائي يجب التأكد أن جميع الأرضيات مفتوحة وتستطيع ملاحظة مؤشر عتلة الارضي في وضع open وبعد وصول الجهد نغلق عتلة الclose بالخلية الثانية يصل الجهد الى البازبار Basbar مجمع القوى وبعدها نغلق عتلة الغلق للخلية الأولى تصل التغذية أي الجهد الكهربائي الى المحول الرئيسي ونلاحظه من خلال صوت المحول ومصابيح الدلالة تتوهج وكل هذا العمل يسبقة أتباع خطواتالسلامة المهنية جميع أبواب الخلايا مغلقة - غرفة المحول مغلقة وعدم الأقتراب منها - يمكن الستفادة من موقع شركة ABB أو schneider لتحميل ملف RMU

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال بخصوص لوحات الكهرباء للشقق بتبقي كم خط ومقاستها ياريت جد يساعدني
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 12-02-18, 03:02 PM
  2. سؤال بخصوص لوحات التوزيع
    بواسطة أحمد محمد على محمد على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-02-15, 11:54 PM
  3. سؤال بخصوص تمديد الكابلات الداخلة و الخارجة من غرفة switch gear
    بواسطة مختار قاسم في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-10-14, 05:16 PM
  4. شباب عندي سؤال بخصوص تغيير بطارية في دائرة خازن كهرباء
    بواسطة عبدالله عقلان في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-11-13, 08:57 PM
  5. اول مشاركة لية - تصميم داخلي للوحة كهرباء رئيسية
    بواسطة ahmad shawky kamel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-08-11, 03:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter