النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس فادى عنتر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    19

    كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

    السادة الزملاء

    اود معرفة خطوات كيفية اختبار جهاز G60 Revision: 3.3x من شركة GE باستخدام secondary injection

    حيث ان الجهاز Multi function relay وعند اختباره تعمل جميع الوقايات ...فكيف اقوم باختبار كل وقاية على حدى و كيف اجعل الجهاز يستجيب الى الاختبار اثناء فتح مفتاح المولد

    ولكم جزيل الشكر
    عجبت لأمة رسولها و وقدوتها محمد صلى الله عليه وسلم و يتخذون الغرب قدوة لهم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

    يجب الغاء جميع الحمايات المفعلة على مرحل الحماية وتفعيل فقط الحماية المراد فحصها
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد يوسف حسن البعجينى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    14

    رد: كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

    اخي العزيز يجب عليك استخدام برنامج enervista وتقوم بعمل disable لجميع الوقايات الاخري وترك الوقاية المراد اختبارها وتقوم بتوصيل اشارة الTRIP لجهاز الحقن لقياس زمن الوقاية اقرا الملف المرفق وستعرف اكثر عن GE digital protection relay
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس فادى عنتر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    19

    رد: كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد يوسف حسن البعجينى مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز يجب عليك استخدام برنامج enervista وتقوم بعمل disable لجميع الوقايات الاخري وترك الوقاية المراد اختبارها وتقوم بتوصيل اشارة الTRIP لجهاز الحقن لقياس زمن الوقاية اقرا الملف المرفق وستعرف اكثر عن GE digital protection relay

    جزاكم الله كل خير على هذه المعلومات القيمة واثابكم الله لنشر هذا العلم

    مهندس احمد هل ممكن شرح اكثر بالتفصيل والخطوات كيفية عمل disable للوقايات من خلال البرنامج Enervista ؟ لان بصراحه الاجهزة راكبة فى محطة كهرباء ولم يتم اخبارها منذ تركيبها من 10 سنوات ولا يوجد اى اوراق لها غير الكتالوج الذى رفعته حضرتك من خلال ردك . جزاكم الله كل خير
    عجبت لأمة رسولها و وقدوتها محمد صلى الله عليه وسلم و يتخذون الغرب قدوة لهم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد يوسف حسن البعجينى
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    14

    رد: كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

    الاخ العزيز مهندس فادي
    ساعطيك مثال بسيط
    مثلا اذا اردت اختبار V/F يجب عليك عمل disable لوقاية ارتفاع الجهد
    كيفية عمل disable for OV protection
    1.استخدم هذا المسارستجد القائمة اقصي اليسار من برنامج enervista
    SOFTWARE PATH: SETTINGS -> GROUPED ELEMENTS -> SETTING GROUP -> VOLTAGE ELEMENTS -> PHASE
    OVERVOLTAGE1
    2.سيظهر لك هذا الشكل
    OV.jpg
    3.من Function ممكن تعمل disable
    4. ممكن تغير زمن الPick up وقيمته
    5.ممكن تعمل latch علي اي LED في جهاز الوقاية وبالطريقة دي ممكن تعمل اي اختبار
    6.ابقي بص علي الفيل اللي مرفق فيه مسار معظم الوقايات في جهاز الوقاية

    ارجو من الله ان ينفعك به وتنجز عملك علي خير وجه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس فادى عنتر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    19

    رد: كيفية اختبار جهاز G60 multi function Relay

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد يوسف حسن البعجينى مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز مهندس فادي
    ساعطيك مثال بسيط
    مثلا اذا اردت اختبار V/F يجب عليك عمل disable لوقاية ارتفاع الجهد
    كيفية عمل disable for OV protection
    1.استخدم هذا المسارستجد القائمة اقصي اليسار من برنامج enervista
    SOFTWARE PATH: SETTINGS -> GROUPED ELEMENTS -> SETTING GROUP -> VOLTAGE ELEMENTS -> PHASE
    OVERVOLTAGE1
    2.سيظهر لك هذا الشكل
    OV.jpg
    3.من Function ممكن تعمل disable
    4. ممكن تغير زمن الPick up وقيمته
    5.ممكن تعمل latch علي اي LED في جهاز الوقاية وبالطريقة دي ممكن تعمل اي اختبار
    6.ابقي بص علي الفيل اللي مرفق فيه مسار معظم الوقايات في جهاز الوقاية
    ارجو من الله ان ينفعك به وتنجز عملك علي خير وجه


    جزاك الله كل خير على شرحك ومساعدتك وقد استفدت كثير من حضرتك ...بتمنى لك كل خير
    عجبت لأمة رسولها و وقدوتها محمد صلى الله عليه وسلم و يتخذون الغرب قدوة لهم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. High Impedance Function with Numerical Relay
    بواسطة tarek sayed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-05-16, 05:31 PM
  2. عاجل....كيفية اختبار ا harmonics للوقاية التفاضلية باستخدام جهاز omicron
    بواسطة أحمد حمدى سيد في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-11-13, 11:16 PM
  3. أريد كيفية توصيل جهاز EARTH LEAKAGE RELAY (ABB)
    بواسطة RAMADANSAYED في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-12-10, 04:17 PM
  4. كيفية اختبار اى جهاز اتصالات
    بواسطة محمد السجينى في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-08-10, 08:30 PM
  5. Multi-Functional Protective Relay with Local Control