الموضوع: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ارجوا المساعدة
    هل يوجد في أي كود أو مواصفة توصي باستخدام مواسير الحديد EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج بدل مواسير البلاستك ( PVC ) خاصة في المملكة العربية السعودية

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    مواسير EMT كانت دائما هي المعتمدة في اعمال انذار الحريق قيل اختراع المواسير PVC
    وكنا جميعا نستخدمها خارج الحوائط ومواسير ال PVC داخل الحوائط وعندما اخترعت مواسير ال PVC تم استخدامها بدلا من مواسير ال EMT لسهولة التعامل معها ولم يتم الغاء التعامل مع ال EMT و الاكواد تعتمدها

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن رزق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ارجوا المساعدة
    هل يوجد في أي كود أو مواصفة توصي باستخدام مواسير الحديد EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج بدل مواسير البلاستك ( PVC ) خاصة في المملكة العربية السعودية
    فى انذار الحريق وممكن انارة الطوارئ ال هى (exit light)الخارجى emt وداخل الخرسنات والجدران pvc
    باقى الانظمه يعتمد على موصفة مشروعك ان لم يكن ما يلزمك بال emt يمكن استخدام ال pvc

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    الدولة
    addmmam
    المشاركات
    3

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن رزق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ارجوا المساعدة
    هل يوجد في أي كود أو مواصفة توصي باستخدام مواسير الحديد EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج بدل مواسير البلاستك ( PVC ) خاصة في المملكة العربية السعودية
    اولا راجع مواصفات المشروع
    ثانيا مخططات المشروع Miscellaneous بتوضح طريقة التركيب سواء داخل الجدران او الاسقف الخرسانية او التمديدات الخارجية

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    lebanon
    المشاركات
    78

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    السلام عليكم
    اولا يجب مراجعة مواصفات مشروعك
    ام بالنسبة للكود اليك التالي:
    حسب ال NEC يجب استخدام ال EMT عند احتمالية التعرض للكسر مثل غرف التقنية
    وهذا واضح بالمرجع رقم ""230.50 Protection Against Physical Damage"" من NEC

    230.50 Protection Against Physical Damage
    (A) Underground Service-Entrance Conductors. Underground
    service-entrance conductors shall be protected
    against physical damage in accordance with 300.5.
    (B) All Other Service-Entrance Conductors. All other
    service-entrance conductors, other than underground service
    entrance conductors, shall be protected against physical
    damage as specified in 230.50(B)(1) or (B)(2).
    (1) Service-Entrance Cables. Service-entrance cables,
    where subject to physical damage, shall be protected by any
    of the following:
    (1) Rigid ****l conduit
    (2) Intermediate ****l conduit
    (3) Schedule 80 PVC conduit
    (4) Electrical ****llic tubing
    (5) Reinforced thermosetting resin conduit (RTRC)
    (6) Other approved means

    اتمنى اكون افدتكم

  6. #6
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    طبقا لل NFPA72 fire safety code تستخدم مواسير الاى ام تى تركيب ظاهر على الاسقف ....... اذا كان السقف الساقط يستخدم كراجع للهواء فى نظام التكييف ....... اما اذا كان نظاء التكييف يستخدم داكت خاص بالهواء الراجع ........ فيمكن استخدام pvc فى السقف الساقط ظاهره على السقف ....... الاستخدام الاخر للمواسير الاى ام تى فى جميع غرف الكهرباء و الميكانيكا و تكون بارزه ايضا و ذلك طبقا للان اى سى كود

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد مهدى مشاهدة المشاركة
    طبقا لل NFPA72 fire safety code تستخدم مواسير الاى ام تى تركيب ظاهر على الاسقف ....... اذا كان السقف الساقط يستخدم كراجع للهواء فى نظام التكييف ....... اما اذا كان نظاء التكييف يستخدم داكت خاص بالهواء الراجع ........ فيمكن استخدام pvc فى السقف الساقط ظاهره على السقف ....... الاستخدام الاخر للمواسير الاى ام تى فى جميع غرف الكهرباء و الميكانيكا و تكون بارزه ايضا و ذلك طبقا للان اى سى كود
    NFPA 70, National Electrical Code, for life safety
    فثط للتنويه
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  8. #8
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    NFPA 70, National Electrical Code, for life safety
    فثط للتنويه

    شكرا على التنوية

    اقصد NFPA 101 LIFE SAFETY CODE عند التركيب فى السقف
    و NFPA70 NEC عند التركيب فى غرف الكهرباء و الميكانيك

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    جزاكم الله خيرا كثيرا على اجابتكم و اعانكم الله

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2

    رد: استفسار : هل يوجد كود او مواصفة توصي باستخدام مواسير EMT خارج الاسقف و الحوائط من الخارج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد مهدى مشاهدة المشاركة
    شكرا على التنوية
    اقصد NFPA 101 LIFE SAFETY CODE عند التركيب فى السقف
    و NFPA70 NEC عند التركيب فى غرف الكهرباء و الميكانيك

    ما هو رقم المواصفة في NFPA 101 LIFE SAFETY CODE التي تتكلم عن تركيب مواسير pvc في السقف إذا تكرمت

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أعمال الكهرباء فى الحوائط مسبقة الصبPRECAST(الإستلام)
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-03-15, 11:43 AM
  2. ازي احول من مواسير بي في سي مدفونة الي مواسير حديد بدون تركيب بوكس
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-03-14, 05:09 PM
  3. أعمال الكهرباء فى الحوائط سابقة الصبPRECAST
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-12-13, 03:01 PM
  4. هل يوجد محولات لا يوجد فيها مغير الخطوه Tap Changer
    بواسطة ناصر العلثات في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-11-09, 01:12 AM
  5. خواطر لا تنسى
    بواسطة محمد منير في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-02-08, 07:20 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter