صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: ضروري جدا عن RMU

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    ضروري جدا عن RMU

    السلام عليكم

    اريد كيفية تحديد قيم القواطع داخل rmu وكوابل الجهد المتوسط وكيفية وضعها ووصلها مع المحولات لمشروع

    ووضعها على single line diagram
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اريد كيفية تحديد قيم القواطع داخل rmu وكوابل الجهد المتوسط وكيفية وضعها ووصلها مع المحولات لمشروع

    ووضعها على single line diagram
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يرجى تزويدنا بنوع وحدة الربط الحلقيه//// ومقدار الجهد المتوسط/// واسم الشركة الصانعه

    تحياتي,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يرجى تزويدنا بنوع وحدة الربط الحلقيه//// ومقدار الجهد المتوسط/// واسم الشركة الصانعه
    تحياتي,,,,,,,,,,
    انا جديد قدمت للسعودية وانا من الاردن , في الاردن بالعادة لم نكن نحدد اي قيم قبل المحول ....

    لكن في السعودية تحدد قيم RMU ةكيبل الجهد المتوسط
    ارفق لك single line diagram للمشروع الذي اريد تعديله وهل يمكن ربط 3 محولات على نفس rmu
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: rar sld.rar‏ (165.7 كيلوبايت, 162 مشاهدات)
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ضروري جدا عن RMU

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكابل تحدده شركة الكهرباء السعوديه للجهد المتوسط
    3*300mm2
    وهذا الكابل قدرته 9 ميجا فولت امبير
    وحسب المواصف السعودية فان الكابل الواصل بين لوحة RMU الى المحول يجب ان يتحمل تيار قصر 21 كيلو امبير لمدة 1 ثانيه
    واليك نص المواصفه
    4.2 System Characteristics
    The extensible ring main unit shall be suitable to operate under system parameters
    given in SEC specification 01- SDMS-01 latest revision.
    Electrical and mechanical strength of extensible ring main unit shall be designed to
    operate in a system to withstand a short circuit current of 21 kA for 1 second or
    more at 13.8 kV nominal voltage.
    وبالتالي يجب ان يكون مساحة مقطع الكابل من لوحة RMU الى المحول (3* 185مم2 )على الاقل
    لذلك يجب مراعات ان مدخل بوكس CT في لوحة RMU قادر على ادخال الكابل .
    وفي المرفق المواصفه السعودية للوحة RMU

    تحياتي,,,,,,,,,,,,,
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكابل تحدده شركة الكهرباء السعوديه للجهد المتوسط
    3*300mm2
    وهذا الكابل قدرته 9 ميجا فولت امبير
    وحسب المواصف السعودية فان الكابل الواصل بين لوحة RMU الى المحول يجب ان يتحمل تيار قصر 21 كيلو امبير لمدة 1 ثانيه
    واليك نص المواصفه
    4.2 System Characteristics
    The extensible ring main unit shall be suitable to operate under system parameters
    given in SEC specification 01- SDMS-01 latest revision.
    Electrical and mechanical strength of extensible ring main unit shall be designed to
    operate in a system to withstand a short circuit current of 21 kA for 1 second or
    more at 13.8 kV nominal voltage.
    وبالتالي يجب ان يكون مساحة مقطع الكابل من لوحة RMU الى المحول (3* 185مم2 )على الاقل
    لذلك يجب مراعات ان مدخل بوكس CT في لوحة RMU قادر على ادخال الكابل .
    وفي المرفق المواصفه السعودية للوحة RMU
    تحياتي,,,,,,,,,,,,,

    ما شاء الله جزيت خيرا ً

    لكن هل طريقة وصل المحولات مع RMU في المخطط المرفق صحيحة ؟؟
    واخيرا كيف يمكن اان احدد قيم القواطع والفيوزات داخل اRMU هل هو موجود في المواصفة ؟

    مشكور جدا ً اخي
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله جزيت خيرا ً

    لكن هل طريقة وصل المحولات مع RMU في المخطط المرفق صحيحة ؟؟
    واخيرا كيف يمكن اان احدد قيم القواطع والفيوزات داخل اRMU هل هو موجود في المواصفة ؟

    مشكور جدا ً اخي

    عذرا اخي الكريم فلا استطيع فتح ملفات الاوتوكاد في الفتره الحاليه
    واليك الرابط اناه فستجد اجابتك ان شاء الله
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post476823

    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    عذرا اخي الكريم فلا استطيع فتح ملفات الاوتوكاد في الفتره الحاليه
    واليك الرابط اناه فستجد اجابتك ان شاء الله
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post476823
    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,,,
    مربوط ثلاث محولات على نفس rmu

    هذه صورة عن الملف
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    مربوط ثلاث محولات على نفس rmu

    هذه صورة عن الملف
    أخي العزيز قبل المباشره في عمل single line diagram for medium voltage
    عليك بالتواصل مع المورد(المصنع) لوحدات الربط الحلقية.
    تحياتي,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: ضروري جدا عن RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز قبل المباشره في عمل single line diagram for medium voltage
    عليك بالتواصل مع المورد(المصنع) لوحدات الربط الحلقية.
    تحياتي,,,,,,,,,,,,
    مشكور جدا ً أخي
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: ضروري جدا عن RMU

    التصميم قابل للتطبيق و لكن ليش ما تستخدم RMU بمخرجين للمحول الاول و الثالث عند Feeder الرئيسي بدل من ثلاثة و تجيب RMU اضافية عند المحول الثالث و تغذي منها المحول الثاني و هيك بتوفر 160 م كوابل

    باالاضافة الى ان حجام كوابل MV تحتااج الى مراجعة .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب ضروري
    بواسطة محمد مرعي أبو نصر في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-04-15, 10:34 AM
  2. ضرورى
    بواسطة وفاء محمود عبد الغني في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-04-11, 09:38 AM
  3. محتاج برنامح لرسم phasor diagram ضرورى ضرورى
    بواسطة marcos lotfy في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-12-09, 04:10 PM
  4. طلب ضروري جدا
    بواسطة جهاد ابراهيم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 16-10-09, 01:44 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter