    موتور غاطس موصل ( dol ) مباشر - 18.6kw- تلاته فيز - دلتا-380v - التيار المقنن 38A - وتيار البدء 215A ؟ عند اي تيار احسب البريكر - ومقاس الكيبل ؟
    عند تيار المقنن او البدء ولو ممكن بالقوانين ؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    السلام عليكم اخي العزيز
    يحسب البريكر علي علي اساس تيار البدء للمحرك ويحسب الكيبل علي اساس القدره المقننه للمحرك
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ناصر صالح
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    33

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي العزيز
    يحسب البريكر علي علي اساس تيار البدء للمحرك ويحسب الكيبل علي اساس القدره المقننه للمحرك
    مشكور على الرد ميوزيك يجب
    طيب ممكن توضح الطريقه الصحيحه والقوانين الصحيه مع المعاملات التي نضرب فيها لكي عن طريقها نختار البريكر والكيبل الصحيح لكي اعتمد عليها في الحسابات لانه عندما تقرا في المنتدى كل واحد يحسب بطريفته ولا ادري على اي اساس استند في الحساب ؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية ناصر صالح
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    33

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي العزيز
    يحسب البريكر علي علي اساس تيار البدء للمحرك ويحسب الكيبل علي اساس القدره المقننه للمحرك
    مشكور على الرد م.فوزي
    طيب ممكن توضح الطريقه الصحيحه والقوانين الصحيه مع المعاملات التي نضرب فيها لكي عن طريقها نختار البريكر والكيبل الصحيح لكي اعتمد عليها في الحسابات لانه عندما تقرا في المنتدى كل واحد يحسب بطريفته ولا ادري على اي اساس استند في الحساب ؟

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أيمن زاهر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    152

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر صالح مشاهدة المشاركة
    موتور غاطس موصل ( dol ) مباشر - 18.6kw- تلاته فيز - دلتا-380v - التيار المقنن 38A - وتيار البدء 215A ؟ عند اي تيار احسب البريكر - ومقاس الكيبل ؟
    عند تيار المقنن او البدء ولو ممكن بالقوانين ؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يتم اختيار مقااس الكابل بناء على تيار الحمل العادي وهو 38 أمبير فيكون اختيار كابل يبتحمل 125 % من تيار الحمل = 1.25* 38 = 47.5 أمبير تقريبا 48 أمبير

    يتم اختيار مقاس القاطع بناء على تيار بدء التشغيل وقد ذكرت حضرتك215 أمبير

    اما لماذا وكيفية الحساب فانه حسب الكود الامريكي الفصل رقم 430 والخاص بالمواتير
    يعتبر ان حمل الموتور هو حمل مستمر طالما لم يذكر خلاف ذلك ويكون اختيار الموصلات بمعامل أمان 125% من قيمة الحمل
    ويكون اختيار القاطع حسب تيار بدء التشغيل لو معروف ولو لم يكن معروف يتم استخدام جداول مساعدة حسب nema number المدون على الموتور وبالمرفقات فقرات مستقطعة من الكود الأمريكي توضح ذلك
    مع تحياتي

    ستجد في المرفقات كلا من
    Table 430.7(B) Locked-Rotor Indicating Code Letters
    Table 430.52 Maximum Rating or Setting of Motor
    Branch-Circuit Short-Circuit and Ground-Fault Protective
    Devices
    430.22 Single Motor. Conductors that supply
    بالتوفيق ا ن شاء الله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    السلام عليكم
    38*1.2 =45.6 أمبير وبما أنه لايوجد قيمة بهذا التيار في السوق نختار قاطع دورة50 أمبير أو 60 أمبير حسب المتوفر
    50*1.2 =60 أمبيرنختار قابلو مساحة مقطعة 26 ملم2 وبما أنة لايوجد قياس بهذا الحجم في السوق نختار قابلو مساحة مقطعة 35ملم نوع نحاس مجدول
    أما تيار البدء لايدخل في حساب القاطع ولاالقابلو .

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية ناصر صالح
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    33

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    مشكورين ويعطيكم العافيه على ردودكم م.ايمن و م.حسن
    من خلال الرد هناك اتفاق في مقاس الكابل واختلاف في تحديد قيمة البريكر
    ممكن توضيح اكتر لقيمة البريكر لمادا واحد منكم اعتمد على على تيار البدء والاخر لم يعتمد ايهما الصح ؟

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    66

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    جميع الكودات تقول ان قيمة القاطع يحددها قيمة تيار البدء فلو كان القاطع اقل من تيار البدء سوف يفصل القاطع فورا اما بخصوص الكيبل فيحدده قيمة التيار الفعلي للماتور وليس تيار البدء لان تيار البدء لحظي ويستطيع الكيبل ان يتحمل تيار اكبر من قدرته باضعاف للحظات

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    الأخ الكريم يمكنك الدخول على الرابط التالى فأرجو أن تجد فيه ما تريده :

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post470637

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: حساب تيار الكابل والبريكر للموتور موصل Dol

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر صالح مشاهدة المشاركة
    مشكورين ويعطيكم العافيه على ردودكم م.ايمن و م.حسن
    من خلال الرد هناك اتفاق في مقاس الكابل واختلاف في تحديد قيمة البريكر
    ممكن توضيح اكتر لقيمة البريكر لمادا واحد منكم اعتمد على على تيار البدء والاخر لم يعتمد ايهما الصح ؟
    tor full-load current [Tables 430.248 single-phase and 430.250 three-phase].
    Inverse time breaker sized to 250% of FLC [Table 430.52 and 240.6(A)].
    Dual-Element Fuse sized to 175% of FLC [Table 430.52 and 240.6(A)].
    Conductor sized to 125% of FLC [430.22] 75ºC terminals [110.14(C)(1)(a)(3)], Table 310.15(B)(16).

    وبناء على ماذكر اعلاه يجب تحديد في البداية تيار الحمل الكامل الخاص للمحرك من الجداول ومن ثم تحسب عليه الكابل والقاطع

    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب قطر الكابل
    بواسطة salah.tbco في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 29-07-18, 02:57 PM
  2. كيقية حساب السيركت بريكر والكابل والبريكر الرئيسى المغذى لوحدة UPS
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-12-14, 01:34 AM
  3. تأثير تيار الشحن على طول الكابل
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-04-14, 05:26 PM
  4. مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 01-06-12, 12:27 PM
  5. حساب delay time لاى موصل
    بواسطة محمد الغزالي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-08-06, 08:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter