الموضوع: سؤال مهم لمهندسينا الكرام

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.أحمد الثوابيه
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    Jordan/Amman
    المشاركات
    18

    سؤال مهم لمهندسينا الكرام

    قمنا بتبديل طقم بطاريات في محطة تحويل 33/11 كيلو فولت، وتم التاكد من الفولتية 123 فولت، وعند وضع الطقم الجديد في الخدمة، حدث فصل في قاطع 33 كيلو فولت وال 11 كيلو فولت للمحول، بمعنى ان المحول فصل من الجهتين، وتم تفقد جميع الريلايهات والقواطع والمحول لكن لم يتبين اي مشكلة، وتم كهربة المحول بعد ذلك عن طريق المراقبة دون حصول أي مشكلة، وتم اعادة التجربة حيث انه تم فصل طقم البطاريات وارجاعه وحدثت نفس المشكلة حيث أن المحول فصل من الجهتين، ارجو من اصحاب الخبرة المساعدة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: سؤال مهم لمهندسينا الكرام

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم
    تبديل سيت البطاريات القاعدية 110 فولت تيار مستمر DC في المحطات الثانوية يتطلب ومن ضروريات السلامة لكادر الصيانة والحفاظ على معدات المحطة الثانوية يجب أطفاء المحطة الثانوية بالكامل والسبب أذا كانت معدات المحطة بالعمل بالجهد 33 كي في وأنت قمت بفصل البطاريات أنه عطلت أجهزت الحماية والبتالي عند حدوث عطل بالشبكة الكهربائية لم تفصل قواطع الدورة مما يعرض المحولات للعطب أو قواطع الدورة الى شىء كارثي ,
    وسبب فصل قاطع الدورة 33 و11 كي في أنه في المحطات الثانوية الحديثة تم وضع ريلي جاهزية في قاطع المين الرئيسي 33 و11كي في وهو في الحالة الطبيعية عندما يوجد تيار مستمر 110 فولت تكون الريليات في حالة لقط ON وعند هبوط التيار المستمر الى دون 99 فولت عند عطل شاحنة البطاريات تكون الريليات بحالة OFF ومجهز هذا الريلي بعتلة تضغط على عتلة قواطع الدورة 33و11و تجعلها بحالة off حفاظاً على سلامة معدات المحطة .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال للإخوة الكرام
    بواسطة kalil في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-10-10, 03:54 PM
  2. طلب من الاعضاء الكرام
    بواسطة نادية عبد الفتاح في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-10-10, 10:11 AM
  3. الاساتذه الكرام سؤال
    بواسطة سالم احمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-06-10, 11:06 PM
  4. سؤال للمهندس أحمد المصري، وكل الاخوة الكرام
    بواسطة محمود عطا الله في المنتدى PLC type OMRON
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-02-10, 12:38 PM
  5. الى المشرفيين الكرام
    بواسطة محمد سامي زيدان في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-09-06, 02:37 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter