المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.أحمد الثوابيه
ليلة امس فصل احدى المغذيات (feeder) وعند حصر العطل تبين انه بين محطة 1 ومحطة 2 وعند تفقد المحطة رقم 2 وجدنا المحول عامل Trip حيث ان الفيوز (fuse) على الفاز الاحمر في مقتاح فيوز المحلي منصهر وعند فحص الكيبل بين المحطتين باستخدام باص الفحص تبين وجود عطل على الكيبل على الفاز الاحمر وتم تحديد العطل واصلاحه لكن المحول عند تفقده مرة اخرى تبين انه عامل Trip على الفاز الاحمر للمرة الثانية وتم تبديل الفيوزات وعلما ان المحول جديد ومكهرب من جهة الضغط العالي فقط ( المقصود المحول غير محمل بعد ) ونسبة التحويل 11/0.4 KV , وتم تفقد Cable box ولم نجد شي , ما المشكلة برايكم ؟