النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: كابلات الضغط المنخفض

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    17

    كابلات الضغط المنخفض

    السلام عليكم
    برجاء الافادة و المساعدة فى اختيار الكابلات للمحولات التالية
    500 KVA
    1000 KVA
    1500 KVA
    2000 KVA
    2500 KVA

    وبارك الله فيكم

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامز.محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    برجاء الافادة و المساعدة فى اختيار الكابلات للمحولات التالية
    500 KVA
    1000 KVA
    1500 KVA
    2000 KVA
    2500 KVA

    وبارك الله فيكم

    يرجى تزويدنا بالمعطيات الاتيه للاجابه على هذا السؤال
    1.قيمة الجهد المنخفض
    2.طريقة تمديد الكوابل هل مدفونه ام على كيبل تري او كابل لادر وهل سيكون معه كابلات بجواره ؟
    3. المسافه من المحول الى لوحة الجهد المنخفض؟
    4.درجة حرارة الوسط المحيط؟
    ملاحظة :يجب استخدام كوابل من نوع single core لسهولة التعامل معها في التمديد
    واي معاملات تصحيح للكوابل derating factor يرجى تزويدنا بها مع ارفاق نوع الكيبل المستخدم واسم الشركة الصانعه(ارفاق كتالوج شركة الكوابل المستخدمه)

    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: كابلات الضغط المنخفض

    السلام عليكم
    أختيار القابلوات المغذية للمخولات 500 كي في أي 1000 و1500 و2500 على أساس الجهد العلي 11 كي في وكذلك القابلوات الخارجة المغذي للمستهلك كما يلي :
    المحول 500 كي في أي القابلو المغذي جهة HT هو 3*25 ملم 2 مسلح وحهة المستهلك ( القابلو الخارج) هو 3*150 +70ملم 2 نوعPVC
    المحول 1000 كي في أي القابلو HT هو 3*50 ملم 2 نوع X.L.P.E مسلح وجهة المستهلك 3*240 + 150 *2ملم 2 single cor نوع PVC

    المحول 1500 كي في أي القابلو جهة HT هو 70*3 ملم2 نوع X.L.P.E مسلح وجهة المستهلك الجهد الواطىء 4*240 +2*240 مفرد نوع PVC
    المحول 2500 كي في أي القابلو المغذي جهة HT هو 3*150 ملم نوع X.L.P.E مسلح وجهة الجهد الواطىء 4*400 *2*400 مفرد نوع PVC

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    17

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    [QUOTE=حسن الجياشي;478864]السلام عليكم
    أختيار القابلوات المغذية للمخولات 500 كي في أي 1000 و1500 و2500 على أساس الجهد العلي 11 كي في وكذلك القابلوات الخارجة المغذي للمستهلك كما يلي :
    المحول 500 كي في أي القابلو المغذي جهة HT هو 3*25 ملم 2 مسلح وحهة المستهلك ( القابلو الخارج) هو 3*150 +70ملم 2 نوعPVC
    المحول 1000 كي في أي القابلو HT هو 3*50 ملم 2 نوع X.L.P.E مسلح وجهة المستهلك 3*240 + 150 *2ملم 2 single cor نوع PVC

    المحول 1500 كي في أي القابلو جهة HT هو 70*3 ملم2 نوع X.L.P.E مسلح وجهة المستهلك الجهد الواطىء 4*240 +2*240 مفرد نوع PVC
    المحول 2500 كي في أي القابلو المغذي جهة HT هو 3*150 ملم نوع X.L.P.E مسلح وجهة الجهد الواطىء 4*400 *2*400 مفرد نوع PVC
    [/QUOT

    جزاك الله خيرا

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    [QUOTE=رامز.محمد;478915]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن الجياشي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أختيار القابلوات المغذية للمخولات 500 كي في أي 1000 و1500 و2500 على أساس الجهد العلي 11 كي في وكذلك القابلوات الخارجة المغذي للمستهلك كما يلي :
    المحول 500 كي في أي القابلو المغذي جهة HT هو 3*25 ملم 2 مسلح وحهة المستهلك ( القابلو الخارج) هو 3*150 +70ملم 2 نوعPVC
    المحول 1000 كي في أي القابلو HT هو 3*50 ملم 2 نوع X.L.P.E مسلح وجهة المستهلك 3*240 + 150 *2ملم 2 single cor نوع PVC

    المحول 1500 كي في أي القابلو جهة HT هو 70*3 ملم2 نوع X.L.P.E مسلح وجهة المستهلك الجهد الواطىء 4*240 +2*240 مفرد نوع PVC
    المحول 2500 كي في أي القابلو المغذي جهة HT هو 3*150 ملم نوع X.L.P.E مسلح وجهة الجهد الواطىء 4*400 *2*400 مفرد نوع PVC
    [/QUOT

    جزاك الله خيرا
    اجابة المهندس حسن خاطئة مع كل الاحترام
    على فرض جهد المنخفض = 400 فولت لانه تم توحيد الجهد في السعودية على جهة الضغط المنخفض 230v,400v
    محول 500كيلو فولت امبير == 720 امبير والبريكر 900 امبير من غير اضافة احمال مستقبليه
    واختيار الكيبل يعتمد على طريقة التمديد
    واذا اخترنا كيبل من جداول بحرى كيبل وليكن 1X 300 mm2 CU / PVC
    من انوع single core نلاحظ مايلي

    - Direct Laid Flat Shape: 551 A
    - Direct Laid Trefoil Shape: 469 A
    - Laid in Duct: 324 A


    فاذا اخترت طريقة التمديد Trefoil فهنا الامبير 469

    لذا بناء على امبير المحول سنجد ان الكوابل المناسبه
    2(4*300sc+1*150E)
    حيث كيبلان للفازه الاولى
    وكيبلان للفازه الثانيه
    وكيبلان للفازه الثالثه
    وكيبلان للنيوترال
    وجميعها من مقاس 300مم2
    اما الارضي 150 مم2

    واعلم ان هذه الاجابه بشكل عام بسبب عدم اجابتك على اسئلتي اعلاه
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    17

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة

    يرجى تزويدنا بالمعطيات الاتيه للاجابه على هذا السؤال
    1.قيمة الجهد المنخفض
    2.طريقة تمديد الكوابل هل مدفونه ام على كيبل تري او كابل لادر وهل سيكون معه كابلات بجواره ؟
    3. المسافه من المحول الى لوحة الجهد المنخفض؟
    4.درجة حرارة الوسط المحيط؟
    ملاحظة :يجب استخدام كوابل من نوع single core لسهولة التعامل معها في التمديد
    واي معاملات تصحيح للكوابل derating factor يرجى تزويدنا بها مع ارفاق نوع الكيبل المستخدم واسم الشركة الصانعه(ارفاق كتالوج شركة الكوابل المستخدمه)
    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,,
    شكرا للرد مهندس قصى

    service voltage 13.8 kv
    no of phases 3
    frequency 60 HZ
    Pri voltage 13.8KV
    Sec voltage 400/231V
    تمديد الكابلات مدفونة
    درجة الحرارة 50
    كابلات شركة السويدى

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رامز.محمد مشاهدة المشاركة
    شكرا للرد مهندس قصى

    service voltage 13.8 kv
    no of phases 3
    frequency 60 HZ
    Pri voltage 13.8KV
    Sec voltage 400/231V
    تمديد الكابلات مدفونة
    درجة الحرارة 50
    كابلات شركة السويدى
    يرجى بتزويدي
    1. المسافه من المحول الى لوحة الجهد المنخفض؟
    2.عمق الدفن؟
    3.المسافه المتجاوره بين الكوابل؟
    4.هل سيتم تمديد الكوابل بطريقة flat laying or trefoil

    تحياتي,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    17

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    [QUOTE=قصي وليد رفيق قبها;479002]يرجى بتزويدي
    1. المسافه من المحول الى لوحة الجهد المنخفض؟
    2.عمق الدفن؟
    3.المسافه المتجاوره بين الكوابل؟

    بارك الله فيك مهندس قصى
    المسافة بين المحول و لوحة الجهد 30 متر
    عمق الدفن 80 سم
    المسافة المتجاورة بين الكابلات 85 mm

  9. #9
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كابلات الضغط المنخفض

    [QUOTE=رامز.محمد;479054]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    يرجى بتزويدي
    1. المسافه من المحول الى لوحة الجهد المنخفض؟
    2.عمق الدفن؟
    3.المسافه المتجاوره بين الكوابل؟

    بارك الله فيك مهندس قصى
    المسافة بين المحول و لوحة الجهد 30 متر
    عمق الدفن 80 سم
    المسافة المتجاورة بين الكابلات 85 mm
    ارجو التاكد من المسافه بين الكابلات
    واجبني على هذا الاستفسار
    4.هل سيتم تمديد الكوابل بطريقة flat laying or trefoil
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف يتم ترقيم محطات الضغط المنخفض
    بواسطة مهندسة ساره محمد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 02-05-14, 07:19 AM
  2. شبكات توزيع الضغط المنخفض
    بواسطة Ashraf Abu Hammam في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 01-10-13, 04:35 AM
  3. مخططات لوحات الضغط المنخفض
    بواسطة سعد الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 13-11-08, 07:49 PM
  4. ملفات عن الضغط المنخفض
    بواسطة مهندس جورج داود قسطندي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-09-08, 01:49 AM
  5. مواصفات للوحات الضغط المنخفض
    بواسطة بندراوي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-07, 06:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter