    فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    لسلام عليكم عندي مشكله في عدد اتنين كابل ضغط متوسط ملتي كور 3*300 mm عند فحص العازليه بالميجر 5 kv اعطت قراة الكبل ميجا اوم مما اضطررنا ان نستدعي سيارة تحديد الاعطال والكشف عنها وهي في اربعه اماكن تم بحمد الله معالجة الاعطال وتم فحص عازلية الكابل اصبحت القراة بالجيجا اوم . وعند عمل اختبار الهايبوت vlf فشل الاختبار . لماد فشل الاختبار وما هي المشكاه وكيف اعالجها ؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.أحمد الثوابيه
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    Jordan/Amman
    المشاركات
    18

    رد: فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    كم طول الكيبل ؟

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    رد: فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    اخي شتان شتان بين فحص الميكر و هو ال dc و ال vlf حيث ان الاخير قادر على كشف عيوب القابلوات

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية ناصر صالح
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    33

    رد: فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.أحمد الثوابيه مشاهدة المشاركة
    كم طول الكيبل ؟
    مشكور على الرد
    طول الكابل الاوال 2500 متر
    وطول الكابل التاني 3000 متر

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    م/ ناصر
    كم قيمة قراءة الميجر بعد فشل الاختبار
    وكم الجهد المحقون من الجهاز
    وكم الزمن الذي استمر فيه الاختبار قبل الفشل
    والكابلات قديمة أم جديدة وكم جهدها
    تحياتي

  6. #6
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    أخشى أن يكون استخدامك للجهاز (أقصد طريقة تشغيله) غير سليم بمعنى أنك اخترت تردد 0.1 هرتز . عموما حاول الاختبار بتردد 0.02 هرتز لأن كابلاتك طويلة.
    ولو ليس لديك هذا التردد اختبر بالمستمر
    باختصار أعتقد إن كابلاتك سليمة
    تحياتي

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية ناصر صالح
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    33

    رد: فشل اختبار كابل ضعط منوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    أخشى أن يكون استخدامك للجهاز (أقصد طريقة تشغيله) غير سليم بمعنى أنك اخترت تردد 0.1 هرتز . عموما حاول الاختبار بتردد 0.02 هرتز لأن كابلاتك طويلة.
    ولو ليس لديك هذا التردد اختبر بالمستمر
    باختصار أعتقد إن كابلاتك سليمة
    تحياتي
    تم الفحص بالمستمر ونجح الاختبار . تسلم م/كامل وجزاك الله الف خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  2. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM
  3. كابل
    بواسطة محمد الخوالدي في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-03-11, 04:28 PM
  4. من يريد معرفة مواصفة كابل معين او سعر كابل معين في السوق السعوديه يتفضل هنا
    بواسطة waelgharam في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-10-10, 10:27 AM
  5. لو سمحتم عايز اعرف كفية اختبار كابل الارضي