الموضوع: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    single phase VT connected phase to phase from the primary side . need to be protected against ferro resonance
    by adding a resistance to the secondary . Do you know how we can calculate the value of the resistance
    HIELLOO

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى السيد هلال مشاهدة المشاركة
    single phase VT connected phase to phase from the primary side . need to be protected against ferro resonance
    by adding a resistance to the secondary . Do you know how we can calculate the value of the resistance

    في حالة كون محولتك لها ملف ثانوي واحد حساب المقاومة كما في ادناه
    14-Jan-16 7-41-28 PM.jpg

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    شكرا لرد حضرتك ----لكن على حد علمى ان المعادلة دى فى حاله توصيل 3 محولات جهد ستار ---- هل هى صحيحه فى حاله توصيل محول جهد واحدفقط ؟؟ظ
    HIELLOO

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    الحاله المراد دراستها كالاتى:

    Untitled.jpg

    هناك حالات انفجار متكرر و كلها بسبب ال ferro resonace

    Untitled2.jpg
    HIELLOO

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance


    بالحقيقة جلب انتباهي بعض الملاحظات قد تستطيع مساعدتي بالاجابة عنها
    اولا صنف الدقة لمحولة الفولتية غير مذكور في لوحة العلامات التي ارفقتها وهذا شي اساسي في مواصفات محولات الفولتية
    ثانيا مذكور بالمخطط كرمز للمحولة CPT وكما هو معروف ان capacitor potential (or voltage) transformer تستخدم في فولتيات اعلى كثيرا من 13800 فولت ، فهل المحولة هي فعلا CPT ام فقط inductive voltage transformer بدون متسعات داخلية
    ثالثا ماهو الحمل المربوط عليها وكم قيمته ومعامل قدرته
    رابعا هل بامكانك ان تزودنا بمخططات ومواصفات المحولة المقدمة من الشركة او على ماركتها وسنبحث عنها بالانترنيت وكذلك صورة للمحولة قد تكون مفيدة جدا

    وانا اطرح الموضوع اعلاه لاني لم الاحظ البيانات المميزة لمحولة الجهد (PT) على لوحة العلامة المرفقة بالصورة حيث اهم مايميزها صنف الدقة ، والحمل عند صنف الدقة ، والحمل الحراري. وكذلك ان الستندارد المذكور بلوحة العلامات للصورة المرفقة هو IEC 726 وهو ستندارد خاص بمحولات القدرة الجافة (وليس محولة الفولتية او الجهد PT or VT المرقم IEC 186 قديما ثم اصبح IEC 60044-2 ) . وعادة ما يتم تصميم محولات القدرة بكثافة فيض قريبة على نقطة الاشباع وليس مثل محولات الجهد.

    بالحقيقة للتغلب على مشكلة ferroresonance يجب ان يتم اختيار محولة فولتية مصممة للعمل على كثافة فيض مغناطيسي قليلة حوالي 0.4 Tesla من اجل لو ارتفعت فولتية الدخل الى قيم عالية لاتصل المحولة الى حالة الاشباع. اما لو كانت هذه المعلومة غير متوفرة فممكن ان تطلبها للمحولة البديلة. او كحل اخر ان تربط surge arrester على الدخل مناسب للقضاء على النبضة العالية بمدخل المحولة . او مثلما ذكرت تربط مقاومة حمل كلما قلت قيمتها كانت احسن بالقضاء على الفولتيات العالية.
    و بالنسبة للمقاومة فتنطبق حالتك عليها.
    اشكرك على طرحك هذا الموضوع المتخصص لتعم الفائدة للجميع مع التقدير

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    شكرا لاستجابة حضرتك ---دائما تعودت على الاستفادة من هذا المنتدى الذي عتبر صرح بالاساتذة المهندسين امثال حضرتك

    و استكمالا للموضوع

    ال CPT فى حالتنا هذا اختصار ل control potential transformer يستخدم لتغذية اجهزه القياس و الحماية و charging motor of the CB ب ال metering power trnsformer

    تفاصيل الحمل كالاتى :

    Untitled3.jpg
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    HIELLOO

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    الى قدرت افهمه من كلام حضرتك ان المحول محل البحث هو محول قدرة و ليس محول جهد --- وفى الحاله دى المعادلة الى حضرتك نوهت عليها غير قابله للتطبيق نظرا لتعذر حساب ال Pm المذكورة المعادلة

    المصنع للمحول تعهد ان يتم تغيير قيمة ال magntic induction value from 0.95 to .0.65 tesla كنوع من التحسن فى التصميم ---و العائق من التحسن الى قيمه اقل هو المحافظه على حجم وقالب المحول لانه لو كبر اكتر لن نستطيع تركيبه فى اللوحة

    فارجو النصيحه كيف نتصرف فى مثل هذا الموقف
    HIELLOO

  8. #8
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مصطفى السيد هلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    كما ارجوا ان الفت انتباهكم ان ال secondary is not grounded فهل هذا له تاثير سيء على اداء المحول
    HIELLOO

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى السيد هلال مشاهدة المشاركة
    الى قدرت افهمه من كلام حضرتك ان المحول محل البحث هو محول قدرة و ليس محول جهد --- وفى الحاله دى المعادلة الى حضرتك نوهت عليها غير قابله للتطبيق نظرا لتعذر حساب ال Pm المذكورة المعادلة
    المصنع للمحول تعهد ان يتم تغيير قيمة ال magntic induction value from 0.95 to .0.65 tesla كنوع من التحسن فى التصميم ---و العائق من التحسن الى قيمه اقل هو المحافظه على حجم وقالب المحول لانه لو كبر اكتر لن نستطيع تركيبه فى اللوحة
    فارجو النصيحه كيف نتصرف فى مثل هذا الموقف

    اخي العزيز السلام عليكم
    حسب معلوماتي هذه المحولة تسمى فقط control transformer (في حين ان potential transformer نوع خاص من محولات الجهد لها مواصفة اخرى خاصة).
    هذا النوع من المحولات تطبق بشكل عام عليه نفس مواصفات محولات القدرة الا ان قدرتها قليلة اقل من 10KVA
    لاحظت نوع من عدم الدقة في ترميز اطرافها بالمخطط الاول المرفق فلقد اعطيت لملفات المحولة الابتدائية الرموز P1,P2 وللثانوي S1,S2 وهذا الترميز بالحقيقة خاص بمحولات التيار(CT) فقط (وليس محولات الجهد PT) حسب الستندارد.
    بالحقيقة اخي الكريم ان التصميم على 0.9 Tesla يعتبر عالي نوعا ما لمثل هكذا تطبيق ففي حالة الاعطال ترتفع الفولتية اكثر من الضعف لهذا يوجد تخوف من هذه القيمة. كما ان التعهد الذي اخذه المصنع مداه كبير جدا بالنسبة لكثافة الفيض (مابين 0.9-0.65 Tesla).
    برأي الشخصي اضافة Surge arrester على مدخل المحولة يعتبر حل جيد مع اضافة مقاومة من اجل امتصاص طاقة النبضة.
    مع التقدير

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن حسابات المقاومه ضد ال ferro resonance


    Pm حسب الجدول المعطى لهذه الحالة 380 VA
    مع التقدير

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار بخصوص حسابات كابلات تغذية المواتير
    بواسطة هانى مصطفى محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 25-06-15, 01:24 AM
  2. SERIAL FERRO RESONANCE IN VOLTAGE TRANSFORMERS
    بواسطة dyiaeldeen في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-09-07, 06:33 AM
  3. ferro resonanse
    بواسطة omer saeed في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-12-05, 08:57 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter