    السلام عليكم , هناك إستفسار بسيط حول تأريض الكابل الأرضي MV هل يكون في الطرفين أو من جهة واحدة تكفي مع العلم أن الجهد 5,5 كف و الطول حوالي 700متر و المقطع 630 مم2 إن أمكن بعض المواصفات و شكرا لكم

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم , هناك إستفسار بسيط حول تأريض الكابل الأرضي MV هل يكون في الطرفين أو من جهة واحدة تكفي مع العلم أن الجهد 5,5 كف و الطول حوالي 700متر و المقطع 630 مم2 إن أمكن بعض المواصفات و شكرا لكم
    أهم معلومة نحتاجها :
    هل الكابل أحادي أي single core أم ثلاثي أي three core
    عموما لو أحادي يعني لو كل فاز ماشي لوحده يتم التأريض من جهة واحدة فقط
    أما لو ثلاثي يتم التأريض من الجهتين
    تحياتي

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    أهم معلومة نحتاجها :
    هل الكابل أحادي أي single core أم ثلاثي أي three core
    عموما لو أحادي يعني لو كل فاز ماشي لوحده يتم التأريض من جهة واحدة فقط
    أما لو ثلاثي يتم التأريض من الجهتين
    تحياتي
    اشكرك مهندسنا القدير م. كامل بدرخان لما تقدمه من مجهود في هذا المنتدى الكبير
    وجعله الله في ميزان حسناتك

    واريد ان استفسر ما هو السبب لتاريض الكيبل اذا كان احادي من جهه واحده
    واذا كان ثلاثي من جهتين؟
    والسؤال التاني
    ما هي الايجابيات والسلبيات لتاريض الكيبل من جهتين ولماذا يشترط اذا كانت المسافه بعيده ان يؤرض الكيبل من جهتين؟؟
    وهل يوجد مرجع من الكود لتاريضه من جهتين؟
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    م/ قصي
    حياك الله حبيبنا
    باختصار في الكابلات الأحادية والتي كل فاز ماشي لحاله وبينهم مسافة لو تم تأريض الغلاف من الجهتين فسيمر تيار دوار circulating current في الغلاف ويرتفع الجهد التأثيري بين الفازات induced voltage وكل ذلك سيؤثر على قيمة التيار المار في الموصل ampacity current (طبعا هذا يحدث لكل الجهود متوسط عالي فائق). لذا نؤرض الغلاف من جهة واحدة فقط والجهة الأخرى لاتؤرض لتفادي التيار الدوار والجهد التأثيري وهذا في الكابلات القصيرة أما الطويلة فيتم عمل نظام خاص بها والمعروف بالتقاطعات عند كل وصلة crossbonding

    أما الثلاثية والتي يكون فيها الثلاثة فازات مجتمعة مع بعض في جاكيت واحد فلانعاني من تيارات دوارة ولاجهود تأثيرية فيتم التأريض من الجهتين.
    عموما هذه روابط تفيدك كثيرا وتشرح بتفاصيل

    تحياتي الغالية

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=66888
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=69109
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=8558


  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    400

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    أشكرك سيدي على هذا الشرح الوافي الكافي , الكابل الذي أسئل عنه أحادي الطور تقبل تحياتي الغالية

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    بارك الله بك المهندس الغالي كامل بدرخان على سرعة الرد
    وجزالك الله خيرا
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    شكرا لكما
    م/ زكريا
    م/ قصي
    وهذا واجبنا
    تحياتي

  8. #8
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    400

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    زادكم الله شرفا و عزا وعافية , إسمح لي أن أطرح سؤال : هل هذه القاعدة تطبق في الجهذ المنخفض ؟ و شكرا لك ؟

  9. #9
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    زادكم الله شرفا و عزا وعافية , إسمح لي أن أطرح سؤال : هل هذه القاعدة تطبق في الجهذ المنخفض ؟ و شكرا لك ؟
    نعم تنطبق
    وهذا رابط للاستفادة والاستزادة
    تحياتي

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=20581

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    k. s. a
    المشاركات
    94

    رد: إستفسار في تأريض الكابل متوسط الجهد

    جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم معلومات سريعة ومفيدة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج لحساب مساحة مقطع الكابل مباشرة وبفقد الجهد المناسب للطول
    بواسطة eng.saber yassen في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 165
    آخر مشاركة: 22-04-19, 09:24 PM
  2. محولات الجهد ومحولات 01126170077 التيـــــا ر( جهد متوسط )
    بواسطة هالة الشريف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-12-13, 09:19 AM
  3. تأريض الكابل تراى
    بواسطة Remon Magdy في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-04-08, 01:59 PM
  4. محولات الجهد ومحولات التيـــــا ر( جهد متوسط )
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 15-10-07, 09:34 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter