    ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    في حالة محول 33/11KV --- Dyn11 وبه حمايتي Differential و Restricted Earth Fault وحدث عطل ارضي (Single Phase To Earth) جانب ال 11KV (جانب النجمة) فماهي الحماية التي سوف تشتغل في هذه الحالة ال Differential ام ال Restricted Earth Fault ؟؟؟ مع ملاحظة ان منطقة العطل منطقة مشتركة بين الحمايتين (Overlapping Zone)

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    في حالة محول 33/11KV --- Dyn11 وبه حمايتي Differential و Restricted Earth Fault وحدث عطل ارضي (Single Phase To Earth) جانب ال 11KV (جانب النجمة) فماهي الحماية التي سوف تشتغل في هذه الحالة ال Differential ام ال Restricted Earth Fault ؟؟؟ مع ملاحظة ان منطقة العطل منطقة مشتركة بين الحمايتين (Overlapping Zone)
    كلا الحمايتين سوف تتحسس العطل ولكن الاسرع استجابة للعطل سوف تكون REF
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال القضاة مشاهدة المشاركة
    كلا الحمايتين سوف تتحسس العطل ولكن الاسرع استجابة للعطل سوف تكون REF
    لماذا ال REF هي الاسرع ... وهذا هو السؤال الذي ابحث عنه فارجو الاجابه عنه بالتفصيل ... ولو امكن رفع فوائل تخص الموضوع او رسومات توضيحية .

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    [/SIZE] لماذا ال REF هي الاسرع ... وهذا هو السؤال الذي ابحث عنه فارجو الاجابه عنه بالتفصيل ... ولو امكن رفع فوائل تخص الموضوع او رسومات توضيحية .[/SIZE]
    عند حدوث عطل قريب من نقطة التعادل يكون تيار هذا العطل قليل ولا تستجب له الحماية التفاضلية وبالتالي حساسية REF افضل لمثل هذه الاعطال
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال القضاة مشاهدة المشاركة
    عند حدوث عطل قريب من نقطة التعادل يكون تيار هذا العطل قليل ولا تستجب له الحماية التفاضلية وبالتالي حساسية REF افضل لمثل هذه الاعطال
    الذي ذكرته انت هو دواعي استخدام حماية ال REF مع الحماية التفاضلية في نفس المنطقة (وهو واضح جدا كمفهوم) ولكن سؤالي عن زمن الفصل للحمايتين في وجود عطل في المنطقة المشتركة بينهما (الجزء الاعلي من ملف النجمة)

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    الذي ذكرته انت هو دواعي استخدام حماية ال REF مع الحماية التفاضلية في نفس المنطقة (وهو واضح جدا كمفهوم) ولكن سؤالي عن زمن الفصل للحمايتين في وجود عطل في المنطقة المشتركة بينهما (الجزء الاعلي من ملف النجمة)
    يا مهندسنا الفاضل السيد الامين كثير من الاعطال تكون قيمة تيارها قليل بحيث لا تتحسسها الحماية التفاضلية واعتقد انه لا يمكن قياس سرعة عملهم اعتمادا على الوقت لان كلا الحمايتين يعمل بشكل لحظي ولو فرضنا هذا سنعود للمقارنة بين خواص المرحلات وسرعة استجابتها للاعطال وفي كثير من الاحيان تستخدم الحماية التفاضلية وREF في نفس المرحل مثل مرحلات سيمنز . وان توفر لديك توضيح بخصوص هذا الامر يرجى افادتنا بذلك لتعم الفائدة باذن الله
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية فتوح كمال فتوح السيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    23

    رد: ماهي الحماية التي تعمل في حالة هذا العطل - ال Differential ام ال Restricted EF

    المهندس المحترم يرجي العلم بأن حماية الـ REF تكون اسرع من الوقايه التفاضليه لعدم احتوائها علي restrain coil

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نوع الاعطال التي تتعرف عليها حماية ال Restricted E/F وتستصعب علي حماية ال Differential
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-01-16, 03:27 PM
  2. فحص مرحلات الحماية التي تعمل حسب Testing with IEC61850 - IEC 61850
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Testing with IEC61850
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-15, 09:16 AM
  3. Differential & restricted
    بواسطة ahmed farrag dahy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-03-14, 08:20 PM
  4. ماهي المواصفات والامور الفنية للمحطات الكهربائية التي تعمل بالوقود الثقيل
    بواسطة سيف علي سيفوطي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-12-13, 07:57 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter