    استفسار بخصوص RMU

    السلام عليكم

    لدينا مشروع ترميم و يوجد به وحدة ربط حلقي تغذي محول 1000 كيلو فولت امبير و المحول 13.8 كيلو فولت / 220 فولت , سيتم استبدال المحول بمحول 1500 كيلو فولت امبير و بفولتية 13.8 كيلو فولت / 380 فولت , حسب طلب الاستشاري يريد تأكيد على ان وحدة الربط الحلقي الموجودة كافية للحمل علما بان كابلات الجهد المتوسط المستخدمة هي 3*95 ملم2 , نرجو افادتنا بالمعلومات لمعرفة اذا ما كانت كافية ام لا علما بان نوعها شنايدر .

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية على اسماعيل حسن
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصري مقيم بالسعودية
    المشاركات
    157

    رد: استفسار بخصوص RMU

    في حالة المحول القديم 1000ك.ف.ا .. تيار الجهد المتوسط بيساوي 42 امبير ..... في حالة محول 1500 ك.ف.ا فان تيار الجهد المتوسط يساوي 63 امبير .......... غالبا الوحده الحلقيه بيكون فيها load break switch. اللي بيغذي المحول بيكون 200 امبير ........ راجع اللي عندك لو كانت 200 تبقي تمام ................. مهم جدا تراجع شركه الكهرباء وتعرف متطلباتهم )
    (ده فالسعوديه).
    سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله

    مهندس/ عـــــلـــــــى بـــــــــدوى

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    64

    رد: استفسار بخصوص RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samitaha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    لدينا مشروع ترميم و يوجد به وحدة ربط حلقي تغذي محول 1000 كيلو فولت امبير و المحول 13.8 كيلو فولت / 220 فولت , سيتم استبدال المحول بمحول 1500 كيلو فولت امبير و بفولتية 13.8 كيلو فولت / 380 فولت , حسب طلب الاستشاري يريد تأكيد على ان وحدة الربط الحلقي الموجودة كافية للحمل علما بان كابلات الجهد المتوسط المستخدمة هي 3*95 ملم2 , نرجو افادتنا بالمعلومات لمعرفة اذا ما كانت كافية ام لا علما بان نوعها شنايدر .
    اولا نقوم بحساب التيار الفعلي من القانون

    KVA= 1.732*V*I
    13.8KVA= 1.732*13.8KV*I
    ومن هنا نستنتج بأن قمية التيار تساوي 63 امبير تقريبا
    ولحساب حجم الفيوز الخاص بالربط الحلقي نقوم بضرب قيمة التيار في المعامل (1.25)
    63*1.25=78.75 امبير ومن هنا نختار حجم الفيوز الاقرب الى هذا الرقم وليكن (100E)
    ولحساب حجم الكابل المناسب وتلذي سوف يمر فيه الىتيار نقوم بضرب تيار الفيوز في المعامل (1.2)
    78.75*1.2= 94.5 امبير
    ومن هنا نتختار من الجداول الخاصة بالكابلات حجم الكابل الذي يتحمل تيار قيمة 95 امبير تقريبا والذي سوف يكون 25 مم مربع تقرباً وهذا في حالة الكوابل 3 كور .


    هذا من وجه نظري

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: استفسار بخصوص RMU

    السلام عليكم
    في شركتي الحالية نورد مثل هذه اللوحات تمام
    بحيث يكون تيار القاطع فيها 400 امبير وتيار السويتش 200 امبير
    على العموم اللوحة موجودة لديك وعليها name plate احسب تيار المحول وقارنه مع تيار اللوحة الاسمية وعلى هذا بؤخذ القرار
    بخصوص الكيبل:
    عليك مراجعة جداول الكيبلات للمورد حسب نوع الكيبل يعطيك التيار الاسمي له
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر - حلوان
    المشاركات
    6

    رد: استفسار بخصوص RMU

    أخى الكريم وفقا لمواصفات شركة الكهرباء السعوديه .. تكون إما قاطع CIRCIUT BREAKER ويكون 200 أمبير أو RING SWITCHE ويكون 400 أمبير.. وعليك أن تراجع القيمه الموجوده عندك. وأعتقد انك لن تحتاج الى التغير .

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص RMU

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرعي عثمان مشاهدة المشاركة
    اولا نقوم بحساب التيار الفعلي من القانون

    KVA= 1.732*V*I
    13.8KVA= 1.732*13.8KV*I
    ومن هنا نستنتج بأن قمية التيار تساوي 63 امبير تقريبا
    ولحساب حجم الفيوز الخاص بالربط الحلقي نقوم بضرب قيمة التيار في المعامل (1.25)
    63*1.25=78.75 امبير ومن هنا نختار حجم الفيوز الاقرب الى هذا الرقم وليكن (100E)
    ولحساب حجم الكابل المناسب وتلذي سوف يمر فيه الىتيار نقوم بضرب تيار الفيوز في المعامل (1.2)
    78.75*1.2= 94.5 امبير
    ومن هنا نتختار من الجداول الخاصة بالكابلات حجم الكابل الذي يتحمل تيار قيمة 95 امبير تقريبا والذي سوف يكون 25 مم مربع تقرباً وهذا في حالة الكوابل 3 كور .


    هذا من وجه نظري
    لحساب حجم فيوز المحول يلزم معرفة قيمة (z%(impedance
    وكيبل الجهد المتوسط عليه تحمل تيار القصر ومقداره 21 كيلو امبير لوقت 2 ثانيه كما نصت مواصفات RMU وحدة الربط الحلقيه
    فلذلك الكيبل المناسب 300 ملم2
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار بخصوص الديالكس
    بواسطة محمود النجار في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 04-05-15, 11:52 AM
  2. استفسار بخصوص التكييف
    بواسطة Eng Fedaa في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-12-13, 07:46 PM
  3. استفسار بخصوص لف المواتير
    بواسطة اسلام محمد صلاح في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-03-13, 01:11 AM
  4. استفسار بخصوص ic regulator
    بواسطة keidkkeidk في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-01-12, 02:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter