  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question استفسار حول تسييت قاطع دورة LV

    هذا قاطع دورة ثلاثي الطور ، جهد 400/220 فولط ,400 امبير لكل طور ، يراد نصب منه اثنان على محولة توزيع سعة 400 kva ثلاثية الطور 11/0.4 ك.ف ...
    كيف يمكن تسييت هذه الرموز عليه o , In , Isd,,,,,Ir

    Ireceived_1427194334237541.jpeg

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: استفسار حول تسييت قاطع دورة LV


    سم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم
    الرمز In يمثل Rated current أي تيار قاطع الدورة وتسيته أو معايرته على التيار المستهلك IO سوى منطقة سكنية أو مصنع أو دائرة يجب حساب التيار المستهلك فمثلاً على سبيل المثال لو كان التيار يساوي 320 أمبير ندير السهم على رقم 0.8 أذا كان التيار بعد حسابه يساوي 280 أمبير ندير السهم على 0.7 وهكذا أذا كان التيار 400 أمبير ندير السهم على 1 وهو تيار القاطع الكلي
    الرمز Ir يمثل الزيادة في سحب التيار الذي يحدث في الشبكة الكهربائية وعادة معايرته على رقم 0.8 أو 0.9 أو أجزائها وهذا يمثل التيار الذي تم تحديدة IOمضروبا في هذا الرقم لوكان التيار اذي حدد بال IO يكون 320*08=
    256أمبير لوحدث أرتفاع بهذة القيمة في التيار المحدد IO سوف يكون القاطع بحالة Trip ولو أخترنا الرقم 0ز9 يكون التيار ا الذي يفصل بة قاطع الدورة هو 603 امبير وهذة القيم IR تتأثر بها الحماية الحرارية في قاطع الدورة
    الرمز Isd وهذة تمثل الشورت سيركت التيار في Irا مضرب في 3 أضعاف أو 5 أضعاف أو 6 أضعاف لتي يحدث بها الشرت سيركت في المنظومة الكهربائية ويفصل بها قاطع الدورة Trip بفعل الحماية المغناطيسية وتمل العلاقة بين أرتفاع التيار والIsd فيا الحالة اللاولى كان التيار 576 لو وضعنا السهم على رقم 3 في الIsd يكون تيار الشورت هو1728 أمير ولو وضعناه على رقم 5 يكون تيار الشورت الذي يفصل به قاطع الدورة هو 2880 والأفضل نختار الرقم 3 حتى. تكون الحماية مضمونة وأكثر حساسية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. غلق قاطع دورة
    بواسطة engmaitham في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-14, 10:27 AM
  2. قاطع دورة
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-07-13, 12:27 AM
  3. قاطع دورة kv 11 3AH5125-2
    بواسطة المهندس ايهاب الفرطوسي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-10-11, 10:56 AM
  4. الية عمل قاطع دورة
    بواسطة fadhil.s.abid في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-12-07, 08:16 AM
  5. قاطع دورة
    بواسطة wameed asad في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-02-07, 12:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter