    ترقيم المعدة في محطات التحويل الفرعية

    معرفة ترقيم المعدة في محطات التحويل الفرعية مهم جدا

    و ترقيم المعدة يتكون من خمس ارقام مثلا المعدة رقم 31010 هي كلاتي :
    الرقم 3 يدل على الجهد 30 كيلو فولت .
    الرقم 1 الذي بعده يدل على نوع المعدة وهي مغذي .
    الرقم 01 يدل على ترتيب المعدة وهو اما زوجي أو فردي .
    الرقم الاخير صفر يدل على نوع المهمة و الصفر يعني قاطع الدائرة .
    ........................................ .......... .......
    الرقم الاول يدل على الجهد :
    1 جهد 11 كيلو فولت .
    2 جهد 220 كيلو فولت .
    3 جهد 30 كيلو فولت .
    4 جهد 400 كيلو فولت .
    6 جهد 66 كيلو فولت .
    7 جهد 132 كيلو فولت .

    ........................................ .......... .....
    الرقم الثاني نوع المعدة :
    1 دائرة مغذي
    2 دائرة محول
    3 مقسم قضبان
    4 رابط قضبان
    5 دائرة مولد
    6 ممانع
    7 القضبان

    ........................................ .......... .......
    الرقم الثالث والرابع ترتيب المعدة
    01 الدائرة الاولى الى 99

    ........................................ .......... .....
    الرقم الخامس نوع المهمة
    0 قاطع الدائرة
    1 سكينة القضبان رقم 1
    2 سكينة القضبان رقم 2
    3 سكينة القضبان رقم 3
    4 سكينة القضبان رقم 4
    5 سكينة الخط
    6 سكينة أرضي رئيسي
    7 أرضي خدمة قبل CB
    8أرضي خدمة بعد CB

    والسؤال الان ما هي المعدة رقم 31040
    و 11070


  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    26

    رد: ترقيم المعدة في محطات التحويل الفرعية

    ملاحظة
    المغذيات التي على يمين المقسم تأخذ أرقام زوجية مثل 02 ، 04
    و المغذيات التي على يسار المقسم تأخذ أرقام فردية مثل 01 ، 03

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف يتم ترقيم محطات الضغط المنخفض
    بواسطة مهندسة ساره محمد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 02-05-14, 07:19 AM
  2. ما هو النظام المتبع في ترقيم القواطق في محطات الضغط العالي
    بواسطة أحمد عبدالحميد الغرياني في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 23-12-11, 08:48 PM
  3. محطات التحويل
    بواسطة khaled_laialy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 23-02-07, 04:35 AM
  4. سؤال في محطات التوزيع الفرعية الSubstation
    بواسطة Grid في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-12-05, 04:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter