السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا معايا مخطط كهرباء لاعمال hvac
المصمم عامل 2 disconnect switch ل AHU واحد متوصل norma pannel l source و الاخر متصل على لوحه emergency
عايز اعرف ليه عامل كده
Untitled.jpg
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا معايا مخطط كهرباء لاعمال hvac
المصمم عامل 2 disconnect switch ل AHU واحد متوصل norma pannel l source و الاخر متصل على لوحه emergency
عايز اعرف ليه عامل كده
Untitled.jpg
اضن عشان يفصل البور من المصدرين في حال حدوث حريق . حيث يجب اطفاء ال AHU في حاله الحريق والله اعلم .
من الواضح إن كل مفتاح له جهاز (وحدة) مختلف متصل به وليس المفتاحان لنفس الوحدة (سواء AHU أو جهاز آخر) لإن قدرة المفتاحين مختلفين عن بعض
لو ترسل اللوحة كاملة في المرفقات ممكن أقدر أفيدك
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
- الغرض من تركب مفاتيح الفصل (Disconnect switches) بجوار المعدات الكهربائية هو حماية العامل أثناء الصيانه (for maintenance safety) .
- أرى أن وحدات مناولة الهواء (AHU’s) المستخدمه تستخدم كمراوح سحب الدخان أثناء حدوث حريق بالمنطقة التى تغذيها بالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية - وذلك بتركيب مروحة متعددة السرعات على خط الراجع (return fan) وبوابتين (2 dampers) أحدهما تركب قبل منطقة الخلط (خلط الهواء الراجع بالهواء الخارجى "fresh air") واالثانية تركب بين خط الراجع والوسط الخارجى وعند حدوث حريق يتم قفل البوابة الأولى وفتح البوابة الثانية وتشغيل مروحة الراجع بأقصى سرعة لسحب الدخان من منطقة الحريق إلى الهواء الخارجى لكونه المؤثر الرئيسى أثناء الحريق - وبالتالى تم توصيل وحدات مناولة الهواء على مصدرين كهرباء أحدهما رئيسى والأخر للطوارئ لضمان عمل وحدات مناولة الهواء كمراوح سحب الدخان اثناء الحريق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات