النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استشارة من حضراتكم مخطط الكهرباء ل hvac

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    21

    استشارة من حضراتكم مخطط الكهرباء ل hvac

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا معايا مخطط كهرباء لاعمال hvac
    المصمم عامل 2 disconnect switch ل AHU واحد متوصل norma pannel l source و الاخر متصل على لوحه emergency
    عايز اعرف ليه عامل كده
    Untitled.jpg

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2

    رد: استشارة من حضراتكم مخطط الكهرباء ل hvac

    اضن عشان يفصل البور من المصدرين في حال حدوث حريق . حيث يجب اطفاء ال AHU في حاله الحريق والله اعلم .

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد عبدالناصر
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    138

    رد: استشارة من حضراتكم مخطط الكهرباء ل hvac

    من الواضح إن كل مفتاح له جهاز (وحدة) مختلف متصل به وليس المفتاحان لنفس الوحدة (سواء AHU أو جهاز آخر) لإن قدرة المفتاحين مختلفين عن بعض
    لو ترسل اللوحة كاملة في المرفقات ممكن أقدر أفيدك

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: استشارة من حضراتكم مخطط الكهرباء ل hvac

    وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

    1. الغرض من تركب مفاتيح الفصل (Disconnect switches) بجوار المعدات الكهربائية هو حماية العامل أثناء الصيانه (for maintenance safety) .
    2. أرى أن وحدات مناولة الهواء (AHU’s) المستخدمه تستخدم كمراوح سحب الدخان أثناء حدوث حريق بالمنطقة التى تغذيها بالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية - وذلك بتركيب مروحة متعددة السرعات على خط الراجع (return fan) وبوابتين (2 dampers) أحدهما تركب قبل منطقة الخلط (خلط الهواء الراجع بالهواء الخارجى "fresh air") واالثانية تركب بين خط الراجع والوسط الخارجى وعند حدوث حريق يتم قفل البوابة الأولى وفتح البوابة الثانية وتشغيل مروحة الراجع بأقصى سرعة لسحب الدخان من منطقة الحريق إلى الهواء الخارجى لكونه المؤثر الرئيسى أثناء الحريق - وبالتالى تم توصيل وحدات مناولة الهواء على مصدرين كهرباء أحدهما رئيسى والأخر للطوارئ لضمان عمل وحدات مناولة الهواء كمراوح سحب الدخان اثناء الحريق .

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار لبعض المفاهيم فى مخطط الكهرباء
    بواسطة mohamed fadel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-07-14, 09:03 AM
  2. استشارة من أصحاب المعرفة والخبرة ... مجالات عمل مهندس الكهرباء في شركة اتصالات وموبايل
    بواسطة سراج الدين زياد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-03-14, 05:51 PM
  3. سؤال بعد اذن حضراتكم
    بواسطة احمد عاطف العيوطي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-12-11, 03:46 AM
  4. طلب من حضراتكم
    بواسطة mostafa ahmed mansour في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-04-11, 09:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter