    COMPARTION POWER TRANSFOREMER
    ITEM swedey italy abb
    N.LOAD LOSESS 8 KW 8.3 KW 4.9 KW
    COPPER LOSSES 45 KW 95C 45 KW 75 C 50 KW 75 C
    WEIGHT OILE 7.2 TONE 6 TONE 6.5 TONE
    DIMENTION 5.1*4.45*3.7 4.6*3.2*3.1 4.7*4.3*3.9
    TEMPRATURE RISE 55/60 55/60 55/60
    LI/AC---L.V 60/20 KV 60/20 KV 60/20 KV
    LI/AC---H.V 75/28 KV 125/50 KV 75/28 KV

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره


    رجاءا ما هي فولتية اشتغال المحولة وما مواصفاتها التي يراد تقييم عروضها؟

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره

    لديك المحول نوع abb الخسائر الحديدية core losses or iron losses or no load losses ذات قيمة اقل من النوعين الاخريين ويعتبر هو الافضل حتى لو كان المجموع الكلي للخسائر الحديدية والنحاسيه فيه اكبر من النوعين الاخريين
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره


    صباح الخير استاذي الكريم
    فقط للملاحظة ارى ان المحولة الايطالية مصممة لتحمل جهد لملف الضغط العالي ب 125 كيلوفولت للفحص النبضي و50 كيلو فولت للفولتية المسلطة
    وذلك ما فاجأني ويتطلب الامر سؤال السائل ما هي فولتية عمل المحولة المراد تقييم عروضها
    مع كل الاحترام والتقدير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم
    من خلال مقارنة القيم الفنية يتضح أن بيانات التصنيع من شركة ABB هي الأفضل وكما وضح أستاذنا الفاضل رباح حيث أن مجموع الخسائر النحاسية والحديدية وفي درجة حرارة 50 هي أقل من الأيطالية والسويدية ولم تذكر سعة المحول حتى يمكن التحقق من قيم الخسائر مقارنة بسعة المحول .

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره


    اخوتي الكرام لماذا يتم النظر الى الخسائر فقط دون معرفة باقي العوامل ومنها
    1- هل السعر لكل المحولات متساوي لكي يتم تفضيل المحولة ذات الخسائر الاقل؟ ان الخسائر مرتبطة بحسابات التشغيل وعمر المحولة وكلفة بيع المحولة ولهذا نرى في معادلة سعر المحولة التي يتم المفاضلة عليه ان سعر المحولة هو مجموع سعر بيعها + تكاليف الخسائر على مدى عمر المحولة
    2- لاحظوا ان المحولة الايطالية تتحمل فولتية عزل اعلى مما يعني بالتاكيد ان عمرها الافتراضي اعلى بسبب ان انهيار العوازل هو السبب الاساس لفشل المحولات وتحديد عمرها
    3-ابعاد المحولة الايطالية بالمساحة هي الاقل وكذلك مقدار الزيوت فيها ما يعني تكاليف اقل عند النصب والصيانة
    4- طبعا ان كان السائل يطرح سؤالا معروضا في امتحان للطلبة فانا اتفق معكم الا انه في عمليات تحليل العروض الحقيقة الموضوع اعمق كثيرا ويتطلب معرفة بيانات اكثر عن المحولات
    اشكركم جدا وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره

    حياك الله استاذ بشار وارجو ان تكون بالف خير
    فولتية الملف الواطي هي 7.2 KV لكل انواع المحولات المؤشرة في السؤال
    وفولتية الملف العالي هي 11.5 KV للمحولين swedey and abb
    اما فولتية الملف العالي للمحول الايطالي فهي 20 KV
    يبدو ان تلك المحولات ذات تصميم واستخدام خاص اي لا تستخدم في منظومة التوزيع الكهربائية
    وربما ان السائل قد اخطا في تحديد فولتية المحول الايطالي كما اخطا في تحديد المفاقيد النحاسية لمحول ال SWEDEY في درجة حرارة 95 مئوي بدلا عن 75
    وكما اشار استاذ بشار فان السائل قد طرح سؤاله لغرض المفاضلة الفنية بين المحولات الثلاثة وليس مفاضلة شاملة تدخل فيها حسابات السعر والعمر التشغيلي للمحول
    مع خالص تقديري واحترامي
    ------------
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية osama gad
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    6اكتوبر - الجيزة
    المشاركات
    156

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره

    جزاكم الله خيرا
    كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفعا
    يرمي بصخر فيلقي اطيب الثمر

    اعلم..... ان ما اصابك لم يكن ليخطأك ..... وما اخطأك لم يكن ليصيبك

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    lمصر
    المشاركات
    45

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره

    COMPARTION POWER TRANSFOREMER
    ITEM swedey italy abb
    POWER 8 MVA 8 MVA 8 MVA
    VP 11 KV 11 KV 11 KV
    VS 6 KV 6 KV 6 KV
    N.LOAD LOSESS 8 KW 8.3 KW 4.9 KW
    COPPER LOSSES (45 KW)@95C (45 KW)@75C (50 KW )@75C
    WEIGHT OILE 7.2 TONE 6 TONE 6.5 TONE
    DIMENTION 5.1*4.45*3.7 4.6*3.2*3.1 4.7*4.3*3.9
    TEMPRATURE RISE 55/60 55/60 55/60
    LI/AC---L.V 60/20 KV 60/20 KV 60/20 KV
    LI/AC---H.V 75/28 KV 125/50 KV 75/28 KV

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    lمصر
    المشاركات
    45

    رد: هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره مواصفة المحول الايطالى

    TECHNICAL QUOTATION
    Power Transformer 11/6 kV – Rated Power 8MVA
    TECHNICAL SPECIFICATIONS ITEM 1
    Position
    No. 1
    Transformer TYPE
    TP3O24.8000
    Rated Power – ONAN / ONAF
    kVA
    8000
    Type (Step-up: SU / Step-down: SD)
    SD
    Tap Changer
    On Load
    Tap Changer Make
    MR vacuum type with remote control ability
    Regulation range
    %
    ± 8 x 1.25
    Supply Frequency
    Hz
    50
    Vector Group
    Dyn11
    Primary Winding
    V
    11000
    2nd Primary voltage
    V
    N/A
    Primary Connection
    delta
    Primary Insulation Level
    kV
    LI 125 – AC 50
    Primary Bushings Make
    COMEM
    Secondary Winding 1 – no-load
    V
    10500
    2nd Secondary voltage
    V
    N/A
    Secondary Connection
    Wye + n
    Secondary Insulation Level
    kV
    LI 60 - AC 20
    Secondary Bushings Make
    COMEM
    Compensation winding delta connected P= Pn/3
    N/A
    Core Loss values with IEC tolerance
    W
    8300
    Wdg. Loss @ 75°C (ONAN) values with IEC tolerance
    W
    45000
    Impedance @ 75°C (ONAN) values with IEC tolerance
    %
    8
    Sound level at 1m
    dBA
    70 / 71
    Windings material
    Copper
    Core Steel (Insulated)
    CRGO
    Type of oil
    Mineral TRANSAG II
    Paint Cycle and Finish
    C3 - RAL7033
    Ambient Temperature
    °C
    -25 ÷ +45
    Installation
    m
    ≤1000 a.s.l.
    Oil Temperature Rise
    °C
    55°C by thermometer
    Windings Temperature Rise
    °C
    60°C by resistance
    Overall Dimensions LxWxH approx.
    mm
    4600x3200x3100
    Oil weight
    kg
    6000
    Total weight
    kg
    22200

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب عاجل بخصوص ايهما افضل فى محول 6000/400 او 11000/400 فولت
    بواسطة sami osman في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-05-15, 12:52 PM
  2. طلب عاجل بخصوص ايهما افضل فى محول 6000/400 او 11000/400 فولت
    بواسطة sami osman في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 30-04-15, 06:40 PM
  3. ايهما افضل من حيث التحمل والاستمرارية
    بواسطة محمد حشيش في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-09-14, 01:15 AM
  4. عروض عن القدره الغير فعاله فى الشبكه وعلاجها
    بواسطة محمد منير في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 30-07-14, 11:54 AM
  5. ايهما افضل واغلى؟
    بواسطة AHMED MAGDY ARMY في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-05-11, 07:21 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter