النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية magdy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بريدة - السعودية
    المشاركات
    21

    كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

    السلام عليكم ورحمه الله
    السادة الكرام المهندسين الأعزاء
    أطلب منكم مساعدتي في كيفية حساب معامل القدرة لمصنع كامل كبداية ثم المرحلة الثانية كيفية تحسين ذلك المعامل
    حاليا انا مهندس انتاج بمصنع بالسعودية

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

    الأخ الفاضل
    اولا لابد من قياس معامل القدره للمصنع اوحسابه لو لديك عاد قياس الكيلو وات
    لو فرض ان معامل القدرة 0.7
    والقيمه المطلوبه 0.9او حسب القيمه المطلوبه تكون المعادله كما يلى
    KVAR= KW (TAN ø1-TANø2)
    COS-1ø10.7=45.5O
    COS-1ø2 0.9=25.8OTAN ø1=1
    TAN ø2=0.48
    KVAR =500(1-0.48)
    =500*0.52=260
    لوحة المكثفات المطلوبه لتحقيق معامل قدرة 0.9 هى 260كياو فار يمكنك تقسيمها على5 مراحل وتثبيت 10كيلوفار للأناره
    مع فرض ان الأستهلاك 500 كيلو وات

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل(تصحيح)

    KVAR= KW (TAN ø1-TANø2)
    COS-1 0.7=45.5
    COS-1 0.9=25.8
    TAN ø1=1
    TAN ø2=0.48
    KVAR =500(1-0.48)
    =500*0.52=260
    لوحة المكثفات المطلوبه لتحقيق معامل قدرة 0.9 هى 260كياو فار يمكنك تقسيمها على5 مراحل وتثبيت 10كيلوفار للأناره
    مع فرض ان الأستهلاك 500 كيلو وات

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية magdy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بريدة - السعودية
    المشاركات
    21

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

    شكرا م اسماعيل عبد الله علي الرد ولكن المعادلات غير واضحه بالنسبه لي فما معني؟
    KVAR= KW (TAN ø1-TANø2)

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل(تصحيح)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد اللة مشاهدة المشاركة
    KVAR= KW (TAN ø1-TANø2)
    COS-1 0.7=45.5
    COS-1 0.9=25.8
    TAN ø1=1
    TAN ø2=0.48
    KVAR =500(1-0.48)
    =500*0.52=260
    لوحة المكثفات المطلوبه لتحقيق معامل قدرة 0.9 هى 260كياو فار يمكنك تقسيمها على5 مراحل وتثبيت 10كيلوفار للأناره
    مع فرض ان الأستهلاك 500 كيلو وات

    الاجابه على هذا السؤال ليست بهذه البساطه
    وعلى فرض المثال الذي طرحته فالصحيح هو 500 * 0.536 = 268 كيلو فار
    لان تحسين البور فاكتور وخاصه للمثال الذي ذكرته من 0.7 الى 0.9 هذا يعادل كل 25كيلو فار تعادل 100 امبير
    وللاجابه على سؤالك اخي الكريم يجب ان تعلم الطريق الصحيحه لتركيب الكاباستور بانك بعد حسابه
    وهذا الكاباستور بانك مقسم الى كونتاكتور المكثفات
    وتكمن المشكله في المكثفات الزيتيه في الصيانه الدوريه وذلك لانها تتعرض للانفجار بسبب التوافقيات وبالتالي تسريب الزيت على اللوحه
    ولكن وبسبب انتشار المكثفات الجافه فيفضل استخدامها بدل من المكثفات الزيتيه
    ويجب مراجعة ضبط أجهزة الحماية بعد تركيب المكثف وكذلك بعد عمل أى تغيير سواء بالنسبة للأحمال أو الأجهزة أو المكثفات
    ولحساب القاطع والكيبل الخاص بالكاباستور بانك عليك مراجعة الكود الامريكي الفقرتان NEC 460.8 & NEC 460.9
    واليك في المرفق ملف مبسط لشرح تحسبن معامل البور فاكتور وملف اخر من شركة ABB والخاص بكونتاكتور المكثفات وكيفية اختيارها وحسابها وضبطها

    وان شاء الله عند تركيبك اللوحه الخاصه بالكاباستور بانك سوف تكتسب خبره في هذا المجال .
    تحياتي لك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية magdy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    بريدة - السعودية
    المشاركات
    21

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

    جزاك الله خيرا م قصي جاري التحميل

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

    أخي الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,,
    مع الاحترام الشديد للأخوة الذين علقوا فأن الطريقة الهندسية الفعالة ليست بالطرق السابقة و ان كانت تحمل معنى صحيح لكنها ليست عملية 100 بال100 :
    أنا أعمل على هذا الموضوع في المملكة من عدة سنوات ....الطريقة الأمريكية لحساب سعة المكثفات أولا و من ثم حساب نوع الفلاتر المراد إضافتها :
    أولا تثبت جهاز تحليل و تسجيل الطاقة الكهربائية لمدة محددة و متفق عليها مع العميل ,,,, أسبوع ممكن .
    ثانيا : تعمل ببرنامج الايتاب دراسة جريان للطاقة الكهربائية و دؤاسة عامل الاستطاعة مستفيدا من القيم التي سجلها الجهاز في الخطوة السابقة .
    ثالثا : يتم تحديد الفلتر و نوعيته و الأهم هنا هو تصميم الفلتر كي لا يحدث حالة طنين كهربائي بين المحول المصدر و بين المكثف و بالتالي حماية المكثف من الانفجار ..... تحياتي
    يمكنك الاتصال بي للمساعدة أنا بالسعودية - الخبر
    0590666711
    تحياتي

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: كيفية حساب الـ Power factor H وتحسينه لمصنع كامل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الغريب مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,,
    مع الاحترام الشديد للأخوة الذين علقوا فأن الطريقة الهندسية الفعالة ليست بالطرق السابقة و ان كانت تحمل معنى صحيح لكنها ليست عملية 100 بال100 :
    أنا أعمل على هذا الموضوع في المملكة من عدة سنوات ....الطريقة الأمريكية لحساب سعة المكثفات أولا و من ثم حساب نوع الفلاتر المراد إضافتها :
    أولا تثبت جهاز تحليل و تسجيل الطاقة الكهربائية لمدة محددة و متفق عليها مع العميل ,,,, أسبوع ممكن .
    ثانيا : تعمل ببرنامج الايتاب دراسة جريان للطاقة الكهربائية و دؤاسة عامل الاستطاعة مستفيدا من القيم التي سجلها الجهاز في الخطوة السابقة .
    ثالثا : يتم تحديد الفلتر و نوعيته و الأهم هنا هو تصميم الفلتر كي لا يحدث حالة طنين كهربائي بين المحول المصدر و بين المكثف و بالتالي حماية المكثف من الانفجار ..... تحياتي
    يمكنك الاتصال بي للمساعدة أنا بالسعودية - الخبر
    0590666711
    تحياتي

    العضو يوسف الغريب مكرر هذه المشاركة نسخ لصق في اكثر من موضوع فما الداعي والهدف لمثل هذه المشاركات
    وكأن الحال يقول ان يوسف الغريب مكتشف طريقه جديده لحساب وتحسين معامل القدرة ؟!
    اولا يا مهندس يوسف الغريب احب ان ااكد لك ان شرحي اعلاه كان بطريقه عمليه 100 %
    ثانيا لست مضطر ان انتظر اسبوع كامل لتحليل وتسجيل الطاقه كما تفضلت حضرتك وانما يجب ان ااخذ قيمة الطاقة على اسوء الظروف واعمل حساباتي عليها
    واخيرا نطلب منك ارفاق ملف كامل لحساب وتحسين معامل القدرة الكهربائية لتدعم به اجابتك.
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أريد معرفة كيفية حساب velocity factor ؟
    بواسطة محمود إبراهيم عبد السميع في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 19-04-18, 01:58 PM
  2. الرجاء فيمن لديه الخبره المساعده في كيفيه حساب تحسين معامل القدره لمصنع
    بواسطة احمد مصري في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-04-18, 01:03 PM
  3. حساب ال power factor
    بواسطة أبو جعفر في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-01-16, 09:54 AM
  4. طريقة حساب المكثف المطلوب power factor
    بواسطة نوبار حمية في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 07-01-16, 09:53 AM
  5. ملف مبسط عن معمل القدرة وتحسينه
    بواسطة ahmedelbatawi في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0