النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: tan delta for transformer

  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    tan delta for transformer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق ملف عن قياس معامل الفقد للمحولات بالموقع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: tan delta for transformer

    شكرا زميلنا العزيز

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: tan delta for transformer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق ملف عن قياس معامل الفقد للمحولات بالموقع


    اشكرك اخى الكريم على هذا الملف

    ولكن نظرا لحبى الشديد للمسابقات اظرح هنا سؤال خاص بالمحولات الجديدة التى لم تدخل الخدمة بعد

    ما هى الفائدة من مقارنة قيم tan delta التى يتم قياسها بين الاطراف المختلفة للمحول قبل شحن المحول من المصنع وبين القيم التى يتم قياسها بعد تركيبه فى الموقع

    تحياتى لكم

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    sinai
    المشاركات
    3

    رد: tan delta for transformer

    مشكور اخى الكريم وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع المفيد جدا

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: tan delta for transformer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    للمهندس شلتوت نقول أن المحولات أثناء نقاها من الممكن أن تتعرض لخبطات أو ماشابه ذلك وبما أن هذا هو اختبار عزل ويتم في المصنع عند نفس الجهد 10 ك ف والذي يتم الاختبار به بالموقع

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    إيران
    المشاركات
    87

    رد: tan delta for transformer

    شكراً لك اخي الكريم
    gholizadeh

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: tan delta for transformer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    للمهندس شلتوت نقول أن المحولات أثناء نقاها من الممكن أن تتعرض لخبطات أو ماشابه ذلك وبما أن هذا هو اختبار عزل ويتم في المصنع عند نفس الجهد 10 ك ف والذي يتم الاختبار به بالموقع
    نعم اخى الكريم

    اجابتك نقنرب من الاجابة الصحيحة

    عند شحن المحولات الغالية الثمن (اعنى هنا المحولات جهد 500 و 220 كيلوفولت) نقوم بتركيب Directional shock detector على جسم المحول وهى حساسات بها مؤشر يوضح ما اذا تعرض المحول الى صدمة دفعية اثناء النقل (الصدمات الدفعية لا تترك اثرا على الجسم الخارجى للمحول) و هى صدمات تتولد اذا تعرضت السفينة او السيارة التى تنقل المحول الى موجة عنيفة او مطب كبير

    و نظرا للوزن الهائل للقلب الجديدى للمحول قد يحدث كسر باحد اللحامات او المسامير الممسكة بالقلب و هذا قد يؤدى الى حدوث ازاحة للقلب بحيث يظهر عدم تماثل فى الملفات تودى الى مشاكل فى ضبط الجهد فى المستقبل و الاشتغال الخاظئ لاجهزة الوقاية التفاضلية و ك\لك قد يحدث انهيار ميكانيكى وعدم قدرة القلب على الثبات اثناء مرور تيار القصر

    لذلك عند وصول المحول الى الموقع نبادر بفحص حساسات الصدمات فاذا راينا اشتغالها نبادر بعمل قياس دقيق للمقاومة السعوية فى جميع الاتجاهات (بين جميع الاطراف و الجسم) حيث ان السعة تتناسب مع المسافة و يتمlمقارنة النتائج مع تلك الماخوذة بالمصنع و عمل تقدير ما اذا كان هناك ازاحة تعرض لها القلب من عدمه و فى اى اتجاه هذه الازاحة و ما اذا كانت قد ادت الى حدوث كسر بنقاط تثبيت القلب . هذه الطريقة توفر عناء كبير و تكاليف فتح المحول و عمل كشف بصرى

    بوركتم و تقبل تحياتى

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    kuwait
    المشاركات
    36

    رد: tan delta for transformer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. tan delta
    بواسطة hajalzain في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-02-13, 09:14 AM
  2. about the open delta open delta connection??
    بواسطة منى زكريا في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-10-10, 12:08 AM
  3. Star Delta Transformer
    بواسطة Mazen Hassan Mohamed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-02-10, 04:05 PM
  4. مقالة بعنوان****l Oxide Arresters and Wye-Delta Transformer Banks
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1