    ماذا سيحصل لمحرك كهربائي .....

    السلام عليكم

    أملك محرك كهربائي مكتوب عليه Delta 400v فقط من غير ذكر لقيمة فولتة النجمه ،
    ماذا سيحصل للمحرك كهربائي اذا تم توصيله على طريقة النجمه مع فرق جهد مقداره 400 فولت؟

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: ماذا سيحصل لمحرك كهربائي .....

    المحرك الدلتا 400فولت يعمل على 660فولت
    ويمكن ان تقارن وتتأكد من أى محرك لديك التوصيل العادى 380ستار 220دلتا الجهد الأكبر لتوصيل ستار

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: ماذا سيحصل لمحرك كهربائي .....

    IN this case
    the rated voltage for delta connection is 400 v
    the rated voltage of star connection is 660 v

    you notice the difference between the voltage rating
    in case of wrong connection motor temperature will be increased and rated torque will be decreased

  4. #4
    استاذ -جامعة تكريت الصورة الرمزية كامل الجميلي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    محافضة صلاح الدين
    المشاركات
    114

    رد: ماذا سيحصل لمحرك كهربائي .....

    [بسم الله الرحمن الرحيم]اعتقد انه يعمل على نفس الفولتية لأنه الغرض من ربط النجمة هو لتقليل الفولتية المسلطة وبالتالي تقليل تيار البدء[/SIZE]

  5. #5
    استاذ -جامعة تكريت الصورة الرمزية كامل الجميلي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    محافضة صلاح الدين
    المشاركات
    114

    رد: ماذا سيحصل لمحرك كهربائي .....

    فصدت انه يستخدم كونتكتور للتحويل من النجمه ال ى الدلتا طالما المكتوب عليه انه نوع دلتا فهذا يعني ان ربط عمل المحرك دلتا rated operating in delta

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انظر ماذا احبوا وانت ماذا تحب
    بواسطة hossam sayed في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 23-10-10, 02:35 PM
  2. تصميم منظومة تحكم لمحرك DC
    بواسطة sumaya saad في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-01-09, 09:48 PM
  3. كيف يتم تحديد نوع الكابل و نوع القاطع لمحرك كهربى؟
    بواسطة MOHAMED BEKHEIT في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 13-10-07, 03:19 PM
  4. ا لمحرك التوافقى
    بواسطة د/ عماد محمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-01-07, 07:53 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter