النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: موضوع هام جدا ارجو الاهتمام والرد

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    11

    موضوع هام جدا ارجو الاهتمام والرد

    لو سمحتوا يابشمهندسين
    انا شغالة فى شركة بتنفذ مشاريع تيار خفيف
    وشغالة فى fire alarm و bms
    دلوقتى هما قالولى اتعلمى shop drawing
    فى الموقع انا حاولت بس بصراحة معرفتش
    مش بعرف احدد المسارات يعنى فى fire مثلا
    مش ببقى عارفة كابل loop هيبقى ماشى منين
    ورايح لحد فين وكذلك بالنسبة لل bms
    فياريت لو حد عنده خبرة فى المجالين دول
    ياريت يفيدنى

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: موضوع هام جدا ارجو الاهتمام والرد

    حضرتك لازم الاول تكون الانظمة دي اعتمدت من الاستشاري علي حسب السبميتال مثلا نظام الحريق تشوفي اعتمدتوا اي نظام مثلا لو شغالين بالنظام الامريكي يبقي عندك ماركة هوني ويل (نوتيفير او ايسر ) وعندك كمان سمبليكس ولو شغالة بالنظام البريطاني عندك كووبر
    تقدري تفتحي السبميتال وتقرئ هتلاقي كاتب كم نقطة في اللوب والمسافة كم للوب رايح جاي والارتفاعات المناسبة سواء للكاسر او السوندر او او
    وبالتالي كدة هتقدري تعملي مخططات تنفيذية
    مثلا عندك ماركة نوتيفير من هوني ويل (طول اللوب لحد 3 كيلو متر رايح جاي وعدد النقط في اللوب الواحد 159 عبارة عن ديتيكتورس بانواعها +كاسر زجاجي وكمان 159 للموديول بانواعها سواء مونيتور او كنترول او ايزولاتور موديول)
    لو ماركة سمبليكس (طول اللوب رايح جاي 762 متر وعدد النقط 200 نقطة )
    هنا لوب الفير تيليفون ممكن اعمل T-CONNECTION بيبقي لوب انالوج
    لكن لو نوتيفير عندها فير تيليفون موديول بيتوصل مع لوب الفير والخرج بتاعه جاكات التلفون ممكن 3 او 4 تلفون
    بالنسبة للبور سبلاي الي هيغذي السوندر هتسالي المورد السوندر بتسحب كم امبير وتحسبي عدد السوندر في اللوب الواحد حسب الامبير الكلي بتاع البور سبلاي وتقسمي اللوبات بتاعتك
    بالنسبة لBMS نفس الفكرة هتقرئ السمبيتال والمخطط الاحادي لللنظام هتشوفي المورد عامل كم لوحة DDC في المشروع وكيفية ربط اللوحات كلها ببعضها علي غرفة المراقبة وتشوفي كل سنسور في النظام كيفية توصيلة وايه الي محتاجه وبالتالي بعد هذه الدراسة تقدري تعملي شوب درونج بعد تجميع كل هذه الداتا
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    11

    رد: موضوع هام جدا ارجو الاهتمام والرد

    انا متشكرة جدا على رد حضرتك
    وهستسمح حضرتك لو تكمل وتدينى تفاصيل اكتر
    انا شغالة هانويل ماركة notifier
    ياريت لو حضرتك تقولى شوية تفاصيل كمان
    وتقولى shop drawing بيتقرى ازاى
    لانى لما نزلت الموقع لقيت الفنيين مش ماشين
    على الخطوط اللى على الرسمة دول بالخبرة
    عاملين المسار بطريق مختصر
    فياريت لو حضرتك تفيدنى لانه واضح ان
    حضرتك فاهم فى المجال ده اوى

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fathy awad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    4

    رد: موضوع هام جدا ارجو الاهتمام والرد

    بسم اللة الرحمن الرحيم
    بالنسبة لموضوع BMS
    لازم نحدد طبيعة المشروع
    1-[Stand alone] بمعنى ان كل لوحة بتتحكم فى جهاز او مجموعة اجهزة AHU,Chiller,FCUs, MDB عن طرىق استخدام المسارات من لوحة DDC الى كل نقطة باستخدام الحساسات مثل حساسات الحرارة والضغط -هذة المسارلت غالبا تكون فى حوامل كابلات مصمتة او مواسير معدنية بالمقاسات والانواع المعتمدة -يستخدم shop drawing لتحديد المسارات
    2-[Network] وهو مثل النوع الاول بالاضافة الى وجود شبكة لربط لوحات الكنترول بحيث يكون مناك ارتباط فيما بينها وهذا النوع يحتاج الى وجود كابلات خاصة مثل Shield AWG18 1P
    فى مسارات EMT,IMC,وهذا المسار يعرف Riser diagram
    It gives a good overview of the project and is used continuously]
    during installation and start-up
    At a minimum, the recommended network riser diagram should indicate:

    1. Panel designations and locations
    2. Equipment controlled
    3. Control module addresses
    4. Network wiring run and its type
    5. Network protection and preventive components
    6. Location of the server and client (if any) workstations
    7. IP addresses
    3- BMS Server to connect all the DDCs panel to the server through the router

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعدة والرد سريعا
    بواسطة هيثم عواد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-03-12, 01:14 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter