    فى حاله وجود سقف ساقط هل الافضل تمديد مواسير انذار الحريق خارجيه او تترمى فالسقف وليه
    ارجو الافاده جزاكم الله خير

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: تمديد مواسير انذار الحريق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

    • الأفضل من وجهة نظر المقاول تمديد مواسير نظام إنذار الحريق مدفونة بالسقف الأصلى (Embedded) عن تمديدها خارج السقف الأصلى (Exposed) وأعلى السقف الساقط لأن المواسير المدفونه تكون من البلاستيك (UPVC) وهى رخيصة الثمن وسهلة التنفيذ بخلاف المواسير الخارجية والتى يجب أن تكون من الحديد من النوع (EMT) على الأقل إن لم تكن ( RGS ) فى بعض الأماكن وهذه المواسير غالية الثمن وتحتاج إلى وقت ومجهود وفنيين مهره للتنفيذ.
    • اما بالنسبة لوجهة نظر الإستشارى فكلا الطريقتيين معتمدتين للتنفيذ ما لم تنص المستندات التعاقدية للمشروع على مواد معينه (UPVC, EMT, RGS,…) أوطريقة معينه للتمديد (Embedded and/or Exposed ) .


    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: تمديد مواسير انذار الحريق

    كلا الطريقيتين صح ولكن الاسهل الطريقة المدفونة وارخص واسهل في الشغل ولكن حسب المواصفة و المذكور في الكميات لو مثلا اذا كان مكتوب في بند الفير كميات مواسير حديد يبقي اما تتبع المنصوص عليه او لو عرفت تغير مع الاستشاري ووافق يبقي اعملها مدفونة افضل
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد على عبدالوهاب في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 20-12-15, 12:32 PM
  2. ملف عن انذار الحريق
    بواسطة Ahmed abdelmagied في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-06-15, 09:36 PM
  3. سؤال فى انذار الحريق
    بواسطة ashrafabdelraouf في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-04-14, 09:51 AM
  4. انذار الحريق
    بواسطة احمد عطيه السويفى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-07-13, 12:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter