النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الفرق بين حقن تيار واحد او ثلاث تيارات في فحص الحماية التفاضلية

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس ارقم عبد الحافظ
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    122

    الفرق بين حقن تيار واحد او ثلاث تيارات في فحص الحماية التفاضلية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة الاعزاء
    عند القيام بفحص الحماية التفاضلية باستخدام Quick CMC
    ووضع قيمة Pickup = 0.2
    وقيمة التيار Full Load = 0.9 A في جهة 132 كي في
    حدثت حالة Trip عند قيمة 0.179A عند حقن التيارات الثلاثة سوية
    اما عند حقن تيار واحد فقط حدثت حالة الـ Trip عند قيمة 0.31A
    ---------
    اما في جهة الـ 33 كي في لم تحدث الحالة السابقة
    فما هو السبب ؟
    شكرا جزيلا

  2. #2
    Omicron Team الصورة الرمزية OMICRON Academy
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    Bahrain
    المشاركات
    298

    Re: الفرق بين حقن تيار واحد او ثلاث تيارات في فحص الحماية التفاضلية

    اخ أرقم،
    أرجو إرفاق المعلومات التالية:
    نوع المرحل
    ملف الإرساءات
    ملف الفحص

    شكرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ارقم عبد الحافظ مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة الاعزاء
    عند القيام بفحص الحماية التفاضلية باستخدام Quick CMC
    ووضع قيمة Pickup = 0.2
    وقيمة التيار Full Load = 0.9 A في جهة 132 كي في
    حدثت حالة Trip عند قيمة 0.179A عند حقن التيارات الثلاثة سوية
    اما عند حقن تيار واحد فقط حدثت حالة الـ Trip عند قيمة 0.31A
    ---------
    اما في جهة الـ 33 كي في لم تحدث الحالة السابقة
    فما هو السبب ؟
    شكرا جزيلا
    OMICRON Academy
    academy.mideast@omicronenergy.com

    OMICRON Technical Support
    support.mideast@omicronenergy.com

    Tel: +973-17116400


  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس ارقم عبد الحافظ
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    122

    رد: Re: الفرق بين حقن تيار واحد او ثلاث تيارات في فحص الحماية التفاضلية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OMICRON Academy مشاهدة المشاركة
    اخ أرقم،
    أرجو إرفاق المعلومات التالية:
    نوع المرحل
    ملف الإرساءات
    ملف الفحص

    شكرا
    السلام عليكم ورحمة الله
    نوع المرحل BECKWITH
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية المهندس ارقم عبد الحافظ
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    122

    رد: الفرق بين حقن تيار واحد او ثلاث تيارات في فحص الحماية التفاضلية

    خارطة التسليك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية عادل عبد الوهاب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    75

    Thumbs up رد: الفرق بين حقن تيار واحد او ثلاث تيارات في فحص الحماية التفاضلية

    llممتاز

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحماية التفاضلية
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 24-01-17, 01:49 AM
  2. ثلاث تجارب في المحولات الكهربائية في ملف واحد
    بواسطة Ibrahim Nasrallah في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-07-13, 08:43 PM
  3. الحماية التفاضلية
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-06-13, 10:59 PM
  4. الفرق بین نظام جهد ذوالطور الواحد و ثلاث اطوار::
    بواسطة صباح حسن محمد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-10-09, 08:51 AM
  5. ما هو دور محولات التيار المستخدمة لقياس تيارات التسريب التفاضلية في الالات الكهربائية
    بواسطة mazhar في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-06-06, 05:29 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter