ستفسار عاجل عن ربط محولين
نقوم بانشاء محطة محولات جديدة 66/11 بدلا من محطة قديمة ما زالت قائمة و داخل الخدمة و المحطة الجديدة ما زالت تحت الانشاء و قمنا بنقل تغذية 66 ك ف من المحطة القديمة اليها و كذلك وضع جهد على المحول الجديد الوحيد الموجود بالمحطة الجديدة بسعة 40 ميجا ف أ و تم ربط محول من المحطة القديمة بسعة 25 ميجا ف أ بالمحول الجديد ال 40 ميجا ف أ بالمحطة الجديدة لحين استكمال تركيب باقى محولات المحطة الجديدة لضمان استمرارية التغذية بالمحول الجديد فى حال خروجه لاى عطل عقب نقل جزء من الاحمال من المحطة القديمة عليه و تم الربط بين المحولين و لكن قبل نقل الاحمال على لجديالمحول د قمنا بعمل كافة الاحتياطات و الاختبارات على المحول الجديد و الموزعات الخاصة به من الجهتين 66 و 11 ك ف و عند عمل phasing بين المحولين تمهيدا للربط وجد فرق جهد على الطرف الثانوى لمحولات الجهد جهة ال 11 ك ف كالتالى 59 و 60 و 120 بين كل فازة و ما يناظرها فى كلا المحولين فقمنا بتبديل الكابلات الرابطة بينهم على خلايا رابط ال 11 ك ف فلم يتغير سوى ترتيب قيم فرق الجهد علما بأن نسبة تحويل محولات الجهد 11000/110 الخاصة بالقياس ......... لذا ارجو من اهل الخبرة تفسير ما حدث ..... و قد قمنا بوقف الربط و تأجيل وضع الاحمال على المحول الجديد لحين حل هذه المشكلة و معرفة سبب وجود هذا الفرق فى الجهد .....