    ستفسار عاجل عن ربط محولين

    نقوم بانشاء محطة محولات جديدة 66/11 بدلا من محطة قديمة ما زالت قائمة و داخل الخدمة و المحطة الجديدة ما زالت تحت الانشاء و قمنا بنقل تغذية 66 ك ف من المحطة القديمة اليها و كذلك وضع جهد على المحول الجديد الوحيد الموجود بالمحطة الجديدة بسعة 40 ميجا ف أ و تم ربط محول من المحطة القديمة بسعة 25 ميجا ف أ بالمحول الجديد ال 40 ميجا ف أ بالمحطة الجديدة لحين استكمال تركيب باقى محولات المحطة الجديدة لضمان استمرارية التغذية بالمحول الجديد فى حال خروجه لاى عطل عقب نقل جزء من الاحمال من المحطة القديمة عليه و تم الربط بين المحولين و لكن قبل نقل الاحمال على لجديالمحول د قمنا بعمل كافة الاحتياطات و الاختبارات على المحول الجديد و الموزعات الخاصة به من الجهتين 66 و 11 ك ف و عند عمل phasing بين المحولين تمهيدا للربط وجد فرق جهد على الطرف الثانوى لمحولات الجهد جهة ال 11 ك ف كالتالى 59 و 60 و 120 بين كل فازة و ما يناظرها فى كلا المحولين فقمنا بتبديل الكابلات الرابطة بينهم على خلايا رابط ال 11 ك ف فلم يتغير سوى ترتيب قيم فرق الجهد علما بأن نسبة تحويل محولات الجهد 11000/110 الخاصة بالقياس ......... لذا ارجو من اهل الخبرة تفسير ما حدث ..... و قد قمنا بوقف الربط و تأجيل وضع الاحمال على المحول الجديد لحين حل هذه المشكلة و معرفة سبب وجود هذا الفرق فى الجهد .....

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: استفسار عاجل جدا جدا

    منهدسنا العزيز

    اولا يجب تفقد دائرة محولات الجهد لكلا المحولين لانه واضح من القياس انه القيم عبارة عن فاز مع نيوترال وفاز مع فاز للاخير . يفضل القياس مباشرة على محولات الجهد بعد عزل اطراف الثانوي من على محول الفولتية او تنزيل MCB .وذلك لتحديد المشكلة ان كانت على طرف primary or secondary side. وبالتوفيق ان شاء الله
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عاجل جدا
    بواسطة وليد يحيى فليفل في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-15, 09:44 PM
  2. استفسار عاجل
    بواسطة shireef bayoumi في المنتدى التعليم الهندسي وسوق العمل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-02-13, 10:31 AM
  3. استفسار عاجل جدا
    بواسطة samitaha في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-05-12, 02:40 PM
  4. استفسار عاجل.
    بواسطة حسن العمري في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-11-07, 11:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter