    استفسار عاجل عن ربط محولين

    استفسار عاجل عن ربط محولين

    نقوم بانشاء محطة محولات جديدة 66/11 بدلا من محطة قديمة ما زالت قائمة و داخل الخدمة و المحطة الجديدة ما زالت تحت الانشاء و قمنا بنقل تغذية 66 ك ف من المحطة القديمة اليها و كذلك وضع جهد على المحول الجديد الوحيد الموجود بالمحطة الجديدة بسعة 40 ميجا ف أ و تم ربط محول من المحطة القديمة بسعة 25 ميجا ف أ بالمحول الجديد ال 40 ميجا ف أ بالمحطة الجديدة لحين استكمال تركيب باقى محولات المحطة الجديدة لضمان استمرارية التغذية بالمحول الجديد فى حال خروجه لاى عطل عقب نقل جزء من الاحمال من المحطة القديمة عليه و تم الربط بين المحولين و لكن قبل نقل الاحمال على لجديالمحول د قمنا بعمل كافة الاحتياطات و الاختبارات على المحول الجديد و الموزعات الخاصة به من الجهتين 66 و 11 ك ف و عند عمل phasing بين المحولين تمهيدا للربط وجد فرق جهد على الطرف الثانوى لمحولات الجهد جهة ال 11 ك ف كالتالى 59 و 60 و 120 بين كل فازة و ما يناظرها فى كلا المحولين فقمنا بتبديل الكابلات الرابطة بينهم على خلايا رابط ال 11 ك ف فلم يتغير سوى ترتيب قيم فرق الجهد علما بأن نسبة تحويل محولات الجهد 11000/110 الخاصة بالقياس ......... لذا ارجو من اهل الخبرة تفسير ما حدث ..... و قد قمنا بوقف الربط و تأجيل وضع الاحمال على المحول الجديد لحين حل هذه المشكلة و معرفة سبب وجود هذا الفرق فى الجهد .....

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ESSAM ALBANNA
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    49

    رد: استفسار عاجل عن ربط محولين

    لربط محولين على التوازى يجب توافر عدة شروط منها
    1- تطابق الجهد الابتائي والثانوى للمحولين
    2-تطابق نسب التحويل للمحولين
    3- تطابق vector group للمحولين
    4- تقارب خطوة مغير الجهد لتقليل الفرق فى الجهد بين الحولين
    5- يفضل ان يكون سعة المحولين متقاربة وذلك للحفاظ على مفاتيح الخروجات فى حالة حدوث عيب والمحولين فى حالة توصيل على التوازى
    والله اعلم
    لا تعتمد على عمل phasing بين محولين عن طريق الجهد الثانوى لمحولات الجهد لاحتمالية وجود خطا فى توصيلات الدائرة الثانوية لمحولات الجهد
    يجب استخدام عصا الفازينج Hot Stick على جهد 11 كيلو فولت للمحولين للتاكد من سلامة الفازينج

    فى انتظار ان ترفق بيانات المحولين للتاكد من امكانية ربط المحولين
    لاتنسى ان يكون الفازينج جهة 66 كيلو فولت سليم لكلا المحولين


    بسم الله الرحمن الرحيم
    قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم
    صدق الله العظيم

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: استفسار عاجل عن ربط محولين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد يحيى فليفل مشاهدة المشاركة
    استفسار عاجل عن ربط محولين
    نقوم بانشاء محطة محولات جديدة 66/11 بدلا من محطة قديمة ما زالت قائمة و داخل الخدمة و المحطة الجديدة ما زالت تحت الانشاء و قمنا بنقل تغذية 66 ك ف من المحطة القديمة اليها و كذلك وضع جهد على المحول الجديد الوحيد الموجود بالمحطة الجديدة بسعة 40 ميجا ف أ و تم ربط محول من المحطة القديمة بسعة 25 ميجا ف أ بالمحول الجديد ال 40 ميجا ف أ بالمحطة الجديدة لحين استكمال تركيب باقى محولات المحطة الجديدة لضمان استمرارية التغذية بالمحول الجديد فى حال خروجه لاى عطل عقب نقل جزء من الاحمال من المحطة القديمة عليه و تم الربط بين المحولين و لكن قبل نقل الاحمال على لجديالمحول د قمنا بعمل كافة الاحتياطات و الاختبارات على المحول الجديد و الموزعات الخاصة به من الجهتين 66 و 11 ك ف و عند عمل phasing بين المحولين تمهيدا للربط وجد فرق جهد على الطرف الثانوى لمحولات الجهد جهة ال 11 ك ف كالتالى 59 و 60 و 120 بين كل فازة و ما يناظرها فى كلا المحولين فقمنا بتبديل الكابلات الرابطة بينهم على خلايا رابط ال 11 ك ف فلم يتغير سوى ترتيب قيم فرق الجهد علما بأن نسبة تحويل محولات الجهد 11000/110 الخاصة بالقياس ......... لذا ارجو من اهل الخبرة تفسير ما حدث ..... و قد قمنا بوقف الربط و تأجيل وضع الاحمال على المحول الجديد لحين حل هذه المشكلة و معرفة سبب وجود هذا الفرق فى الجهد .....
    علي ما يبدو من القراءات ان هناك خلل في ربط محولات الجهد جانب ال11 ك ف لاحد المحولين او كلاهما فيمكن التاكد مما ذكرت باختبار محولات الجهد بجهاز Transformer Ratio من النوع الذي يجري اختبار ال vector group فستجد الاختلاف واضحا
    وفق هذا كما ذكر لك احد المشاركين ان ترفق لنا صورة من ال nameplate للمحولين ليتمكن لنا معرفة المواصفات بوضوح والاستفادة من هذا ال case

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.أحمد الثوابيه
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    Jordan/Amman
    المشاركات
    18

    رد: استفسار عاجل عن ربط محولين

    تاكد ان المحولين لهم نفس ال vector group ويا ريت تبعث صورة عن ال name plate للمحولين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عاجل
    بواسطة محمد عبد الرحيم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-10-14, 08:29 AM
  2. استفسار عاجل
    بواسطة م.هشام علي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-03-13, 09:44 PM
  3. استفسار عاجل
    بواسطة مقدام خليل في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-02-13, 05:59 PM
  4. استفسار عاجل.
    بواسطة حسن العمري في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-11-07, 11:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter