النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    4

    استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية

    السلام عليكم ورحمتة الله
    لو سمحت يا ريت لو حد يقدر يفدنى للاهمية
    انا استفسارى بخوص لية فى مصر القواطع المستخدمة فى مصر (للمنازل) دائما من نوع C بالرغم من نوع B ارخص فى السعر ويوفر حماية اكثر ؟ مع العلم ان فى اروبا دائما ما يستخدم القواطع من نوع B
    ثانيا لية دائما بلاحظ فى اختيار تيار القاطع rated current الخاص بالمنازل بيكون اكبر بكتير من المطلوب ؟
    انا بستتنج موضوع اخيتار rated current عالى بسبب الغالب انهم بيكونو فنيين فا بيكون بالتقريب الاكبر فا ياريت يا جماعة لو حد يقدر يشاركنى رسمات هندسية للمنزل اكون مشكور لية جداا
    اشكركم للمرور واقدر المساعدة

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية

    أخي الأحمال المنزلية في الغالب يختار لها نوع C
    في السابق كان لدي مرجع يشير الى نوعية الحمل المستخدم مع البريكر
    ان شاء الله احد من الإخوان يكون عندهم نفس المرجع ويزودنا به
    على العموم اختيار C هو صحيح للاحمال المنزلية
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية

    يتم اختيار القاطع من النوع B للاحمال التي يكون بها
    معامل القدره =1
    Purely resistive load ومثال على ذلك احمال السخان
    ويستخدم للاحمال الطويله بحيث يزيد طول السيركت عن 100 متر
    ويستخدم لحماية الاشخاص حيث زمن الفصل بالنسبه للتيار يكون سريع
    ويكون التيار المغناطيسي يساوي من 3 الى 5 اضعاف التيار الاسمي

    اما اختيار القاطع من نوع C فيستخدم لاحمال الاناره وال socket
    ويكون تيار الفصل المغناطيسي يساوي من 5 الى 10 اضعاف التيار الاسمي
    واما بالنسبه لاختيار القاطع من نوع D فغالبا يستخدم مع احمال المواتير لان به تيار بديء عالي ويكون تيار الفصل المغناطيسي يساوي 10 الى 20 ضعف التيار الاسمي.
    وتكمن المشكله في صعوبة الحصول على القاطع من نوع B لانه غير متوفر باستمرار ويمكن استبداله بالقاطع C
    تحياتي،،،،،،،،،
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    4

    رد: استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    يتم اختيار القاطع من النوع B للاحمال التي يكون بها
    معامل القدره =1
    Purely resistive load ومثال على ذلك احمال السخان
    ويستخدم للاحمال الطويله بحيث يزيد طول السيركت عن 100 متر
    ويستخدم لحماية الاشخاص حيث زمن الفصل بالنسبه للتيار يكون سريع
    ويكون التيار المغناطيسي يساوي من 3 الى 5 اضعاف التيار الاسمي
    اما اختيار القاطع من نوع C فيستخدم لاحمال الاناره وال socket
    ويكون تيار الفصل المغناطيسي يساوي من 5 الى 10 اضعاف التيار الاسمي
    واما بالنسبه لاختيار القاطع من نوع D فغالبا يستخدم مع احمال المواتير لان به تيار بديء عالي ويكون تيار الفصل المغناطيسي يساوي 10 الى 20 ضعف التيار الاسمي.
    وتكمن المشكله في صعوبة الحصول على القاطع من نوع B لانه غير متوفر باستمرار ويمكن استبداله بالقاطع C
    تحياتي،،،،،،،،،



    اشكرك وتحايى

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    4

    رد: استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثابت المزوق مشاهدة المشاركة
    أخي الأحمال المنزلية في الغالب يختار لها نوع C
    في السابق كان لدي مرجع يشير الى نوعية الحمل المستخدم مع البريكر
    ان شاء الله احد من الإخوان يكون عندهم نفس المرجع ويزودنا به
    على العموم اختيار C هو صحيح للاحمال المنزلية


    شكرا جدا
    وفى انتظار المرجع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار بخصوص تجميع احمال اللوحات الكهربائية
    بواسطة هانى مصطفى محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-06-15, 11:50 PM
  2. استفسار بخصوص التمديدات الكهربائية في السقوف
    بواسطة المهندس وسام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 14-02-15, 10:30 AM
  3. اختيار القواطع الكهربائية
    بواسطة م.أنس الزند في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 06-01-15, 09:13 PM
  4. مهندسينا عندي استفسار عن القواطع
    بواسطة احمد عوض احمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-11-06, 04:20 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter