    السلام عليكم ايها الاخوة الافاضل والزملاء الاعزاء ...
    اريد ان افتح موضوعا للنقاش في معني مواصفة ال Temperature Rise التي تكتب علي اللوحة التعريفية للمحولات وعلاقتها بضبط ال Alarm و Trip لدرجة حرارة الملفات والزيت كل علي حدة
    فنتناقش علي محول مكتوب علي لوحتة التعريفية ان :
    Oil Temperature Rise = 50C
    Winding Temperature Rise =55C

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ايها الاخوة الافاضل والزملاء الاعزاء ...
    اريد ان افتح موضوعا للنقاش في معني مواصفة ال Temperature Rise التي تكتب علي اللوحة التعريفية للمحولات وعلاقتها بضبط ال Alarm و Trip لدرجة حرارة الملفات والزيت كل علي حدة
    فنتناقش علي محول مكتوب علي لوحتة التعريفية ان :
    Oil Temperature Rise = 50C
    Winding Temperature Rise =55C
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اضف الى ما اذكر اعلاه درجة حرارة البيئة \\\ ambient temperature \\
    ولغرض تنظيم عمل الحماية الحرارية للزيت يجب ان لا تتعدى حرارة زيت المحول 50 + حرارة البيئه ولتكن 40 درجة مئوية اذن لا تتعدى 90 درجة مئوية
    وعليه يجب تنظيم مقياس حرارة الزيت \\\\\\\\\\\\\\ مثلا 85 درجة للانذار و90 درجة لفصل المحول \\ trip
    ونفس السياق لمقياس حرارة الملفات 55+ 40 = 95 درجة
    90 درجة مئوية انذار
    95 درجة مئوية فصل
    وهكذا اذاكانت حرارة البيئة اكبر من 40 درجة مثلا 50 درجة
    يمكن ان يكون تنظيم حرارة الزيت كالتالي
    90 انذار
    95 فصل
    وتنظيم حرارة الملفات
    100 انذار
    105 فصل
    وهكذا حسب طبيعة الاحمال المربوطة على المحول \\\\\\\\\\\\\\\\\ واسلوبالتبريد المتبع هل هو طبيعي ام ذو مراوح او وسائل التبريد الاخرى
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اضف الى ما اذكر اعلاه درجة حرارة البيئة \\\ ambient temperature \\
    ولغرض تنظيم عمل الحماية الحرارية للزيت يجب ان لا تتعدى حرارة زيت المحول 50 + حرارة البيئه ولتكن 40 درجة مئوية اذن لا تتعدى 90 درجة مئوية
    وعليه يجب تنظيم مقياس حرارة الزيت \\\\\\\\\\\\\\ مثلا 85 درجة للانذار و90 درجة لفصل المحول \\ trip
    ونفس السياق لمقياس حرارة الملفات 55+ 40 = 95 درجة
    90 درجة مئوية انذار
    95 درجة مئوية فصل
    وهكذا اذاكانت حرارة البيئة اكبر من 40 درجة مثلا 50 درجة
    يمكن ان يكون تنظيم حرارة الزيت كالتالي
    90 انذار
    95 فصل
    وتنظيم حرارة الملفات
    100 انذار
    105 فصل
    وهكذا حسب طبيعة الاحمال المربوطة على المحول \\\\\\\\\\\\\\\\\ واسلوبالتبريد المتبع هل هو طبيعي ام ذو مراوح او وسائل التبريد الاخرى
    شكرا باشمهندس رباح علي المعلومات القيمة
    هل يفهم من العبارة oil temprature rise =50C انه عند التحميل الكامل للمحول وعمل انظمة التبريد بصورة جيدة فسوف لن تتعدي حرارة الزيت حاصل جمع (درجة حرارة الجو المحيط + 50)


  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    شكرا باشمهندس رباح علي المعلومات القيمة
    هل يفهم من العبارة oil temprature rise =50C انه عند التحميل الكامل للمحول وعمل انظمة التبريد بصورة جيدة فسوف لن تتعدي حرارة الزيت حاصل جمع (درجة حرارة الجو المحيط + 50)

    عزيزي م\ السيد الامين
    اذا كان نظام تبريد المحول \ONAN \\ , وكان التحميل كامل اي 100%
    فان حرارة الزيت = حرارة الجو المحيط + 50 -------------- عندها ستعمل اشارة الانذار واشارة الفصل حسب تنظيم مقياس الخرارة \\\ اي يجب ان لاتتعدى حاصل جمع درجة حرارة المحيط +50
    وعلى نفس السياق بالنسبة لحرارة الملفات
    اما اذا كان نظام التبريد \ ONAF \ , وكان التحميل 100%
    فهنا ستعمل المراوح وفق نظام سيطرة تشغيل المراوح حسب درجة حرارة ملفات المحول
    مثلا في درجة حرارة 60 مئوي تبدء المجموعة الاولى للمراوح بالعمل
    وفي درجة حرارة 70 تبدء المجموعة الثانية بالعمل \\\\\\ وطبيعي ستنخفض الحرارة
    اي في هذه الحالة لايمكن ان تصل الحرارة كما هو في حالة التبريد الطبيعي
    لكن عند التحميل 80%\\ لن تصل الحرارة حسب ما ذكر في اعلاه لكلا نظامي التبريد
    واي استفسار اخر انا حاضر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    عزيزي م\ السيد الامين
    اذا كان نظام تبريد المحول \ONAN \\ , وكان التحميل كامل اي 100%
    فان حرارة الزيت = حرارة الجو المحيط + 50 -------------- عندها ستعمل اشارة الانذار واشارة الفصل حسب تنظيم مقياس الخرارة \\\ اي يجب ان لاتتعدى حاصل جمع درجة حرارة المحيط +50
    وعلى نفس السياق بالنسبة لحرارة الملفات
    اما اذا كان نظام التبريد \ ONAF \ , وكان التحميل 100%
    فهنا ستعمل المراوح وفق نظام سيطرة تشغيل المراوح حسب درجة حرارة ملفات المحول
    مثلا في درجة حرارة 60 مئوي تبدء المجموعة الاولى للمراوح بالعمل
    وفي درجة حرارة 70 تبدء المجموعة الثانية بالعمل \\\\\\ وطبيعي ستنخفض الحرارة
    اي في هذه الحالة لايمكن ان تصل الحرارة كما هو في حالة التبريد الطبيعي
    لكن عند التحميل 80%\\ لن تصل الحرارة حسب ما ذكر في اعلاه لكلا نظامي التبريد
    واي استفسار اخر انا حاضر
    aشكرا باشمهندس رباح
    الاجابة واضحة جدا

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    aشكرا باشمهندس رباح
    الاجابة واضحة جدا
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    13

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    وفقك الله يامهندس رباح الاب لهذا المنتدى على هذه المعلومات الرائعة ودمت بالف خير
    شكرا لكم على هذه الجهود

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الحسيني مشاهدة المشاركة
    وفقك الله يامهندس رباح الاب لهذا المنتدى على هذه المعلومات الرائعة ودمت بالف خير
    شكرا لك اخي الكريم مهندس سالم \\\\ واسال الله العلي العظيم التوفيق للجميع \\\\\
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_Mhagag
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    UAE-Abu Dhabi
    المشاركات
    513

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    جزاكم الله خيرا على هذا المجود الرائع و لى سؤال حول ماقيمة Temperature Rise للمحولات الجافة هل نفس الملفات للمحولات الزيتية و جزاكم الله خيرا


    محمد حجاج


  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيف نختار ال Alarm وال Trip للمحول بناء علي مواصفة ال Temperature Rise الموضحة بال nameplate

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng_Mhagag مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا على هذا المجود الرائع و لى سؤال حول ماقيمة Temperature Rise للمحولات الجافة هل نفس الملفات للمحولات الزيتية و جزاكم الله خيرا

    بالنسبة للمحولات الجافة ففئات الحرارة لها مختلفة وهي اعلى منها بالمقارنة مع المحولات الزيتية
    فقد تجد بالاصناف الجافة الصنف H الذي تصل ارتفاع الحرارة فيه الى 150 درجئة مئوية واقصى حرارة يتحملها العازل 220 درجة
    او تجدها من الفئة F الذي تصل ارتفاع الحرارة فيه الى 115 درجئة مئوية واقصى حرارة يتحملها العازل 180 درجة
    او تجدها من الفئة B الذي تصل ارتفاع الحرارة فيه الى 80 درجئة مئوية واقصى حرارة يتحملها العازل 150 درجة
    كذلك قد تجد محولات جافة عزلها من الفئة H ( اي تتحمل عوازلها 220 درجة ) الا انها مصممة على ارتفاع درجة حرارة 115 او 80 درجة مئوية. او تجد عزلها فئة F ومصممة على ارتفاع حرارة مقداره 80 مئوي
    وشكرا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Motor temperature rise
    بواسطة moh dessouki في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-05-12, 07:28 AM
  2. IEC 60076-2 Power transformers - Temperature rise
    بواسطة توفيق أبو رابح في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-02-12, 05:16 PM
  3. Alternator Temperature Rise
    بواسطة خليفة صالح خليفة في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-10-09, 04:02 PM
  4. TEMPERATURE-RISE TEST IN TRANSFORMERS
    بواسطة دكتور/ علاء بيومي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-09-09, 10:48 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter