النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: كيفية التخلص من الهارمونك

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    كيفية التخلص من الهارمونك

    كيفيه التخلص من 5th harmonic
    وما هى اسبابها
    وهل عدم تركيب وحدات تعديل معامل القدرة تؤدى الى انتاج هارمونك الى الشبكة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى طلعت مشاهدة المشاركة
    كيفيه التخلص من 5th harmonic
    وما هى اسبابها
    وهل عدم تركيب وحدات تعديل معامل القدرة تؤدى الى انتاج هارمونك الى الشبكة
    اطلع على الرابط التالي
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=44137
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى طلعت مشاهدة المشاركة
    كيفيه التخلص من 5th harmonic
    وما هى اسبابها
    وهل عدم تركيب وحدات تعديل معامل القدرة تؤدى الى انتاج هارمونك الى الشبكة

    لاتستغرب اذا علمت ان وحدات تصحيح معامل القدرة التي تستخدم المتسعات لاتفيد بازالة الهارمونيات ، بل ان وجود المتسعات تجعل الحالة اسوأ بالنسبة لتوليد الهارمونيات
    وحدات تحسين معامل القدرة تحاول قدر الامكان التقريب بين زاويتي طور التيار والفولتية لزيادة كفاءة استغلال الاحمال
    اما الهارمونيات فهي متضمنة بموجات التيار والفولتية
    اليوم يوجد طرق متنوعة لازالة الهارمونيات منها وضع الفلاتر على الاحمال الالكترونية ومحاولة وضع تصاميم تحدد نسبة الهارمونيات فيها
    وحيث انك تسال عن الهارمونية الخامسة بالتحديد(وليس الثالثة) فلتقليلها هناك طرق منها تجزئة تغذية الاحمال بواسطة محولات مختلفة بالمجموعة الطورية اي مثلا جزء من الحمل يغذى بمحولة دلتا ستار وجزء حمل اخر يغذى من محولة دلتا زكزاك ويتم الاستفادة من الازاحة الطورية الموجودة بكل من المحولتين التي يكون تاثيرها على الهارمونيات بحيث يلغي الخط الاول الهارمونية الموجودة من الخط الثاني عن طريق جعل الازاحة الطورية لكل جزء معاكسة للاخر مما يعني الغاء تاثيرها على الخطوط.
    مع التقدير

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    لاتستغرب اذا علمت ان وحدات تصحيح معامل القدرة التي تستخدم المتسعات لاتفيد بازالة الهارمونيات ، بل ان وجود المتسعات تجعل الحالة اسوأ بالنسبة لتوليد الهارمونيات
    وحدات تحسين معامل القدرة تحاول قدر الامكان التقريب بين زاويتي طور التيار والفولتية لزيادة كفاءة استغلال الاحمال
    اما الهارمونيات فهي متضمنة بموجات التيار والفولتية
    اليوم يوجد طرق متنوعة لازالة الهارمونيات منها وضع الفلاتر على الاحمال الالكترونية ومحاولة وضع تصاميم تحدد نسبة الهارمونيات فيها
    وحيث انك تسال عن الهارمونية الخامسة بالتحديد(وليس الثالثة) فلتقليلها هناك طرق منها تجزئة تغذية الاحمال بواسطة محولات مختلفة بالمجموعة الطورية اي مثلا جزء من الحمل يغذى بمحولة دلتا ستار وجزء حمل اخر يغذى من محولة دلتا زكزاك ويتم الاستفادة من الازاحة الطورية الموجودة بكل من المحولتين التي يكون تاثيرها على الهارمونيات بحيث يلغي الخط الاول الهارمونية الموجودة من الخط الثاني عن طريق جعل الازاحة الطورية لكل جزء معاكسة للاخر مما يعني الغاء تاثيرها على الخطوط.
    مع التقدير
    شكرا باشمهندس بشار علي المعلومات القيمة
    اريد كتابا او ورقة تتحدث عن التغلب علي التوافقيات باستخدام توصيلات ملفات المحول المختلفة (دلتا -استار-زقزاق)
    وايضا كتاب او ورقة تتحدث عن تصميم محولات افران صهر الحديد وتوصيلاتها من الجانب الاولي والثانوي

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    شكرا باشمهندس بشار علي المعلومات القيمة
    اريد كتابا او ورقة تتحدث عن التغلب علي التوافقيات باستخدام توصيلات ملفات المحول المختلفة (دلتا -استار-زقزاق)
    وايضا كتاب او ورقة تتحدث عن تصميم محولات افران صهر الحديد وتوصيلاتها من الجانب الاولي والثانوي

    ارفق طيا هذه المقالة المبسطة ، اما ماطلبته حول تصميم محولات الافران فلا يتوفر لدي شي بالوقت الحاضر
    للتفضل بالاطلاع مع التقدير
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    هل من الممكن شرح طريقة محول الزجزاج للتخلص من الهارمونية الخامسه
    هل يوجد طرق اخرى للتخلص من الهرمونية الخامسه غير طريقه محول الزجزاج
    وهل من الممكن ان تاتى هارمونية خامسة من مصانع مجاورة لمصنعك وكيف تاتى
    واذا كان المصنع غير مستخدم لوحدات معالجة معامل القدرة هل تنتج هارمونك للمصانع المجاورة
    اسف للاطاله

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى طلعت مشاهدة المشاركة
    هل من الممكن شرح طريقة محول الزجزاج للتخلص من الهارمونية الخامسه
    هل يوجد طرق اخرى للتخلص من الهرمونية الخامسه غير طريقه محول الزجزاج
    وهل من الممكن ان تاتى هارمونية خامسة من مصانع مجاورة لمصنعك وكيف تاتى
    واذا كان المصنع غير مستخدم لوحدات معالجة معامل القدرة هل تنتج هارمونك للمصانع المجاورة
    اسف للاطاله

    اخي العزيز السلام عليكم
    الطريقة ليست باستخدام محولة دلتا-زكزاك فقط بل بمعية محولة اخرى مثلما ذكرت سابقا
    الفكرة تكمن بتجزئة التغذية للاحمال المسببة للهارمونيات جزء نجعله يتغذى من بورد مصدره محولة دلتا-زكزاك مثلا
    والجزء الاخر من الحمل يتغذى من بورد تغذيه محولة دلتا-ستار مثلا
    الفكرة تكمن باننا سنستفيد من الازاحة التي هي خاصية في المحولات ثلاثية الطور من اجل ان يكون فرق الازاحة المتولدة في احد البوردات بالنسبة للهارمونيات
    بالمقارنة مع البورد الثاني 180 درجة مما يؤدي الغاء تاثير الهارمونيات بالنسبة للمصدر من خلال الغاء هارمونية مع اخرى ذات ازاحة 180 درجة بالنسبة لها
    هذه هي احدى طرق التغلب على الهارمونيات المتولدة بسبب الاحمال طبعا يوجد طريقة الفلاتر بانواعها مثل مرشحات امرار الترددات القليلة او مصائد الترددات او المحاثات
    طبعا مصادر الهارمونيات هي الاحمال غير الخطية مثل مسيطرات المحركات الالكترونية او مجهزات القدرة الحديثة
    قد ينعكس تاثير هذه الاحمال طبعا على الخطوط الا ان المشكلة الاكبر تكمن بتاثيرها على المحولة المشغلة للحمل المولد للهارمونيات
    فسنلاحظ ان التيار المار بمحايد المحولة بسبب الهارمونيات سيكون عالي جدا ويسبب ارتفاع حرارة المحولة وتحميلها الزائد مع تاثيره على توصيلات المحايد لشبكة الضغط الواطئ

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    ممكن شرح للقلاتر والمرشحات المستخدمة للتخلص من الهارمونك وكيفيه تركيبها وكيفيه اختيارها

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى طلعت مشاهدة المشاركة
    ممكن شرح للقلاتر والمرشحات المستخدمة للتخلص من الهارمونك وكيفيه تركيبها وكيفيه اختيارها
    http://www.electrical-installation.o...onic_filtering

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيفية التخلص من الهارمونك


    ارفق طيا بعض الملفات المتعلقة بالموضوع واحدة منها حول تركيب محولات الافران لاحد الشركات العالمية والبقية حول طرق التغلب على الضوضاء المتولدة بسبب طبيعة الاحمال في الشبكات الكهربائية
    مع التقدير
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاسئله فنيه عن البخلص
    بواسطة حسن هادي محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 05-06-14, 06:59 PM
  2. بعض المعلومات عن البخلز ريلاي
    بواسطة محمد حسن كرار في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-13, 08:57 PM
  3. كيف التخلص من الضغوط النفسية
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 17-12-12, 11:23 AM
  4. ممكن معلومات عن كيفية التخلص من الharmmonics
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-02-10, 07:27 PM