    استفسار عن حل لمحول

    هل يوجد طريقة لايقاف زيت يتسرب من جانب المحول مؤقت حتى وقت T/A ...

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,640

    رد: استفسار عن حل لمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    هل يوجد طريقة لايقاف زيت يتسرب من جانب المحول مؤقت حتى وقت T/A ...
    هل ان المحول بالعمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟------------ وما هو طبيعة وشدة النضوح
    انصح بايقاف عمل المحول اذا كان بالعمل خاصة اذا كان المحول ذو قدرة كبيرة
    ------------------ او انه سيفصل تلقائيا باشارة البوخلص \\\\ اذا وصل مستوى الزيت الى مستوى البوخلص ريلي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: استفسار عن حل لمحول

    شكرا استاذنا الكريم على مداخلتك .. المحول يعمل ونحن نحاول لتقليل التسرب بطريقة ما حتى ياتي وقت الصيانة الدورية للمحول التي مخطط لها بعد سنة من الان .. للمعلومة التسريب بسيط جدا .. ولكن التسريب ظاهر على جسم المحول ..

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,640

    رد: استفسار عن حل لمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذنا الكريم على مداخلتك .. المحول يعمل ونحن نحاول لتقليل التسرب بطريقة ما حتى ياتي وقت الصيانة الدورية للمحول التي مخطط لها بعد سنة من الان .. للمعلومة التسريب بسيط جدا .. ولكن التسريب ظاهر على جسم المحول ..
    اذا كان الامر كذلك \\\\\\\\\\ ارى اسستخدام مواد ايبوكسي سريعة التجمد او اي مواد اخرى \\\\\ يجب دراسة الحالة جيدا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: استفسار عن حل لمحول

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم :

    حالة تسرب الزيت من بدن المحول لايمكن علاجها باللحيم البارد الأبوكسي أو أي مادة أخرى لاصقة لأن الزيت ذو حرارة ومندفع الى الخارج ولايمكن التصاق شىء ببدن المحول
    ولكن هناك طريقة تقلل أو تقطع النزف وهو عمل كماشة وتربط على مكان النزف وتوضع تحت فكها قطعة من المطاط العالي وتربط بقوه فيمكن للمطاط الضغط على المكان ويقطع خروج الزيت الى أن يحين موعد الصيانه ويتم لحيم مكان النزف بعد تفريغ الزيت الى مستوى دون خروج الزيت وقبل ملأئها بالزيت يتم الأختبار والتأكد من اللحيم عدم وجود مسامية به .

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: استفسار عن حل لمحول

    شكرا لكما .. استاذنا رباح فارس وكذلك اخينا الكريم حسن الجياشي .. على الأضافة القيمة .. يالية احد من الأخوة له تجربة في هكذا مشكلة .. واسم المواد المستعملة التي يمكن تساعد في ايقاف التسرب ..

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن حل لمحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    شكرا لكما .. استاذنا رباح فارس وكذلك اخينا الكريم حسن الجياشي .. على الأضافة القيمة .. يالية احد من الأخوة له تجربة في هكذا مشكلة .. واسم المواد المستعملة التي يمكن تساعد في ايقاف التسرب ..

    سبق لي تجربة مواد من هذا المجهز لمعالجة نضح البوشنج وكانت ناجحة جدا
    ارفق طيا ملف عن هذا الايبوكسي مع التقدير

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: استفسار عن حل لمحول

    شكرا بارك الله فيك .. وجعله في ميزان حسناتك ..

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالعزيز سعد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    136

    رد: استفسار عن حل لمحول

    سنة هي فترة زمنية ليست بالقليلة وأرجى أن أي علاج مؤقت للموضوع يمثل خطر كبير على المحول

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف لمحول هاينداي الكورية
    بواسطة ابو هند في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-01-14, 01:11 PM
  2. الملف لمحول يحترق ........
    بواسطة هانى قطب محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-09-12, 09:38 PM
  3. سكينة التعادل لمحول 125 م.ف.أ
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-06-11, 08:14 PM
  4. كتالوج لمحول القدرة
    بواسطة م.محمد محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-07-09, 06:23 AM
  5. استفسار عن تيار الملف الابتدائي لمحول خفض
    بواسطة سارة عمر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 16-04-09, 09:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter