النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذي ال

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذي ال

    [SIZE=5][هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذي الاجراس علي كابل تراي واحد سوف يركب داخل شفت خاص /SIZE]
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    281

    رد: هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذ

    ينفع لانهم تحت مسمى اليار الخفبف بس ابغد كابلا البور عن بافى الكابلات مسافة مرة ونص قطر الكابل

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذ

    جميع انظمة التيار الخفيف لا يوجد اشكال من وضعهم جميعا في كيبل تري واحد
    ولكن لا يجوز وضع كوابل البور سبلاي مع انظمة التيار الخفيف
    واذا كنت مضطر لضيق المكان فيجب وضع صوف صخري فاصل بينهما
    وذلك حسب ما جاء في NEC و NFPA
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذ

    شكرا لكم ياجماعة لكن البور سبلاي ده 24 فولت dc ممكن ذكر المواصفة التي تمنع ذلك
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمد السيد بيومي مشاهدة المشاركة
    شكرا لكم ياجماعة لكن البور سبلاي ده 24 فولت dc ممكن ذكر المواصفة التي تمنع ذلك
    المهندس/احمد البيومي
    راجع الكود الامريكي بهذه الفقره
    NEC article 800.133(a )(1)(c

    تحياتي،،،،،،،
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التشابك بين نظام التكييف المركزي و نظام انذار الحريق hvac_interlock_with_f.a control
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 07-11-19, 06:51 AM
  2. استفسار كيفية ربط كابلات cat6 ب كابلات فيبر
    بواسطة engsamir في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 23-11-15, 03:28 PM
  3. نظام استدعاء الممرضات( تركيبات, كابلات, خصائص)
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 01-04-15, 11:49 AM
  4. المسافات بين كابلات الباور و كابلات الداتا حسب مواصفات الـــ EN
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 11-10-14, 07:14 PM
  5. دليل تركيب كابلات الداتا و المسافات الآمنة من كابلات الباور من شركة SYSTIMAX
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 22-10-13, 03:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter