    تحديد مقاومة ملفات الضغط العالي لمحولات التوزيع

    في حالة عدم وجود الاتي :
    شهادة المصنع .

    لوح البيانات .
    وهل يمكن حساب قيمة مقاومة الضغط المنخفض بالرجوع الى قيمة مقاومة ملفات الضغط العالي .

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: تحديد مقاومة ملفات الضغط العالي لمحولات التوزيع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعه بشير مشاهدة المشاركة
    في حالة عدم وجود الاتي :
    شهادة المصنع .

    لوح البيانات .
    وهل يمكن حساب قيمة مقاومة الضغط المنخفض بالرجوع الى قيمة مقاومة ملفات الضغط العالي .
    لا يمكن ذلك وهنالك الكثيلر من حالات الغش في استخدام النحاس من حيث نقاوته فلكل له خواصه المطلوبة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    44

    رد: تحديد مقاومة ملفات الضغط العالي لمحولات التوزيع

    الاستاذ الفاضل / م رباح
    السلام عليكم
    حاولنا في مكان العمل ( صيانة واختبار محولات التوزيع 11kv / 0.4) ربط علاقة ما بين سعة المحول ومقاومة الضغط المتوسط
    وذللك باستعمال AVOMETER وقياس مقاومة الضغط المتوسط لانواع وسعات مختلفة من محولات التوزيع حديثة وقديمة الصنع
    فمثلا قراءة ما بين 1 أو 2 أوم لمحول 1000ك ف ا وقراءة 3 أو 4 أوم 500 ك ف ا مع ملاحظة ان المحولات الاكثر استخداما في شبكة التوزيع أقصى قدرة 1000 ك ف ا
    أي أن هناك علاقة عكسية ما بين مقاومة ملفات الضغط المتوسط وسعة المحول
    اخذنا محول 1000 ك ف ا = 2 اوم
    فالمحول 500 ك ف ا = 4 أوم حيث ان التناسب عكسي مابين سعة المحول ومقاومة ملفات الغط المتوسط
    و محول 100 ك ف ا =10 أوم

    القيم تزيد او تنقص بقيم بسيطة مثلا محول 100 ك ف ا (10 او 8 او 12 )
    مع ملاحظة ان خطوة المحول على الوضع رقم 3


    مجرد اجتهاد والله أعلم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: تحديد مقاومة ملفات الضغط العالي لمحولات التوزيع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعه بشير مشاهدة المشاركة
    الاستاذ الفاضل / م رباح
    السلام عليكم
    حاولنا في مكان العمل ( صيانة واختبار محولات التوزيع 11kv / 0.4) ربط علاقة ما بين سعة المحول ومقاومة الضغط المتوسط
    وذللك باستعمال AVOMETER وقياس مقاومة الضغط المتوسط لانواع وسعات مختلفة من محولات التوزيع حديثة وقديمة الصنع
    فمثلا قراءة ما بين 1 أو 2 أوم لمحول 1000ك ف ا وقراءة 3 أو 4 أوم 500 ك ف ا مع ملاحظة ان المحولات الاكثر استخداما في شبكة التوزيع أقصى قدرة 1000 ك ف ا
    أي أن هناك علاقة عكسية ما بين مقاومة ملفات الضغط المتوسط وسعة المحول
    اخذنا محول 1000 ك ف ا = 2 اوم
    فالمحول 500 ك ف ا = 4 أوم حيث ان التناسب عكسي مابين سعة المحول ومقاومة ملفات الغط المتوسط
    و محول 100 ك ف ا =10 أوم

    القيم تزيد او تنقص بقيم بسيطة مثلا محول 100 ك ف ا (10 او 8 او 12 )
    مع ملاحظة ان خطوة المحول على الوضع رقم 3


    مجرد اجتهاد والله أعلم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذا صحيح يوجد تناسب عكسي بين سعة المحول ومقاومة الملف
    ويجب ان يكون سلك الموصل ذو مقاومة قليلة اي ذو توصيلية عالية خاصة للمحولات ذات السعات العالية \\\\\\\\\\ حتى نتفادي زيادة المفاقبيد النحاسية \\\\ لانها تعتمد على مربع التيار ومقاومة سلك الملف
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. جهاز حمايه لمحولات التوزيع DGPT2
    بواسطة احمد حماد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 21-03-17, 09:11 AM
  2. طرق تحديد مكان الخطأ في خطوط الضغط العالي الهوائية
    بواسطة علي باسم محمد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-05-14, 09:17 PM
  3. شرح تصميم الخزان corrugated wall لمحولات التوزيع
    بواسطة سيف علي سيفوطي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-03-12, 11:02 AM
  4. مقاومة ملفات المتوسط لمحولات التوزيع
    بواسطة khdre ammar في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-10-10, 08:38 PM
  5. موجز في خواص التصميم لمحولات التوزيع
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 21-03-08, 02:14 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter