    استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    ارجو الافادة من السادة المهندسين
    بالنسبة للمواسير المستخدمة بالسقف المستعار فى تمديدات الكهرباء هل بتكون p v c او اى نوع اخر
    وايضا بالنسبة لاعمال انذار الحريق
    حيث اننى لاحظت ان انذار الحريق دائما بيكون فى مواسير emt و ذلك طبقا للكود السعودى
    فهل هناك ما يلزم فى الكود السعودى ان تكون تمديدات الكهرباء ايضا فى مواسير emt

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد حسين رجب
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    giza
    المشاركات
    41

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    بالنسبه للمواسير المثبته في السقف اذا كان هناك سقف مستعار ممكن استخدام مواسير pvc ولا حرج في ذلك وبالنسبه لنظام انذار الحريق تستخدم مواسير pvc مقاومه للحريق
    اما اذا كان لا يوجد سقف مستعار مثل اسقف الجراجات لابد من استخدام مواسير emt اما اذا كانت التمديدات علي سطح (ارضيه عنبر مضخات مياه ) تستخدم emt او rgs

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حسين رجب مشاهدة المشاركة
    بالنسبه للمواسير المثبته في السقف اذا كان هناك سقف مستعار ممكن استخدام مواسير pvc ولا حرج في ذلك وبالنسبه لنظام انذار الحريق تستخدم مواسير pvc مقاومه للحريق
    اما اذا كان لا يوجد سقف مستعار مثل اسقف الجراجات لابد من استخدام مواسير emt اما اذا كانت التمديدات علي سطح (ارضيه عنبر مضخات مياه ) تستخدم emt او rgs
    مشكور م احمد ع الافادة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    PVC conduit is not permitted above false ceiling area if this area is used as an air plenum area as per NEC

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafaelsaid مشاهدة المشاركة
    PVC conduit is not permitted above false ceiling area if this area is used as an air plenum area as per NEC
    ولكن هناك من يستخدم تلك المواسير بالسعودية ورأيتها بمشاريع كثيرة (مواسير ايجاتيوب )

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafaelsaid مشاهدة المشاركة
    PVC conduit is not permitted above false ceiling area if this area is used as an air plenum area as per NEC
    Interior conduit above false ceilings and in furred walls shall be rigid PVC conduit. Joints of PVC conduit shall be solvent welded in accordance with the recommendations of the manufacturer. Conduit fittings and elbows shall be provided by the same manufacturer,



    saudi specifications

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد السيد بيومي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    الزقازيق
    المشاركات
    530

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    السلام عليكم لو كان السقف المعلق مستخدم من قبل مهندس التكييف لكي يسحب الهواء الراجع من ماكينات التكييف بدل من تركيب دكت راجع لايسمح بااستخدام اي مواسير pvc فوق السقف المستعار ولازم كله يبقي emt اما مواسير نظام انذار الحريق طالما خارج السقف يبقي emt ولو مدفونة تبقي pvc وليس لها علاقة هل السقف المستعار به راجع ام لا
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    ACCORDING TO NEC ARTICLES 300.22

    PVC conduit [Article 352], electrical non****llic tubing liquid tight flexible conduit. and non****llic cables

    aren't permitted to be installed in plenum spaces because they give off deadly toxic fumes when burned or superheated

    Plenum-rated control, signaling, and communications cables and raceways are permitted in plenum spaces

    CATV, 820 179(A)
    Communications, 800.21
    Control and Signaling, Table 725.154
    Fire Alarm,760.7
    Optical Fiber Cables and Raceways, nO.113(C
    Sound Systems, 640.9(C) and Table 725.154

    ****l Cable Tray Systems. ****l cable tray systems can be
    installed to support the wiring methods and equipment permitted by this section and the cable to be LSZH
    .
    Equipment. Electrical equipment with ****l enclosures is permitted
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: استفتسار عن مواسير الكهرباء بالسقف المعلق

    شكرا للجميع
    و لكن استفسار استشارى المشروع تركه لمخالفات مع المالك و ليس معنا الان وليس هناك مواصفات للمشروع ايضا
    فهل سيرفض الدفاع المدنى استخدام المواسير PVC و ذلك لم يخالف الكود السعودى ام لا
    المشروع عبارة عن فندق صغير بالرياض

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال تصميمي محيرني بخصوص مواسير الكهرباء المدفونة
    بواسطة Belal Abdul Rasul في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 11-10-15, 01:49 PM
  2. ازي احول من مواسير بي في سي مدفونة الي مواسير حديد بدون تركيب بوكس
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-03-14, 05:09 PM
  3. محولات القلب المغلق core type
    بواسطة ابو احمد حسام في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-01-14, 09:49 PM
  4. استفتسار
    بواسطة khalledkamal في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-04-13, 12:37 PM
  5. سؤال عن طبيعة عمل مهندس الكهرباء في مصنع مناشير الخشب؟؟؟؟
    بواسطة احمد ابوسعدة في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-09-12, 04:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter