النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: استفسار عن نيوترال المحول

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    استفسار عن نيوترال المحول

    ليه فى توصيله ستار دلتا نيوترال الستار بيكون مستقر وينفع يستخدم كارضى
    وليه فى توصيلة ستار ستار نيوترال بيكون مش مستقر ومينفعش يستخدم كاارضى
    المعلومة دى انا قرتها يا ريت لو تفسير ليها
    استفسار اخير اية فايدة phaseshift بين hv side .lv side عن طريق الفيكتور جروب

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن نيوترال المحول


    لايوجد فائدة من الازاحة الطورية الموجودة في المحولات دلتا - ستار بل قد تكون مدمرة اذا ما ربطت محولتان على التوازي ذوات مجموعات طورية مختلفة
    هي تنشأ كتحصيل حاصل في المحولة دلتا ستار
    اما المحولات ذات الربط دلتا دلتا او ستار ستار فيمكن تحصيل ازاحة طورية مقدارها صفر بين الابتدائي والثانوي
    اي ان سبب نشوء المجموعة الطورية في المحولات ثلاثية الطور هو نوع المحولة وطبيعة ربط ملفاتها
    مع التقدير

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: استفسار عن نيوترال المحول

    شكرا جدا للتوضيح
    وارجو تفسير جزا النيوترال فى حاله الستار دلتا وحاله الستار ستار

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن نيوترال المحول


    بالنسبة للمحايد فهناك سببين اعرفهما يجعل المحولة دلتا ستار افضل من ستار ستار وهما
    1- خاصية وجود الدلتا تمنع نشوء الهارمونية الثالثة ومضاعفاتها مما يساعد على جعل النظام الكهربائي اكثر استقرارا
    2- هناك عزل بالشبكة الكهربائية لدورة التيار الكهربائي في المحولة دلتا ستار ما بين جهة الضغط الواطي والعالي.
    اي ان وجود المحايد والارضي في جهة الضغط الواطئ يجعل كل الاعطال الارضية ومشاكل عدم اتزان الاحمال تظهر على جهة المحايد التي هي الارضي في حالة ستار ستار.
    فلو ربطنا على جهة الضغط العالي الحمايات للاعطال الارضية فستتأثر بشدة بما يحصل بجهة الضغط الواطي مما يمنع الاستفادة من الحمايات التي توفرها
    مع التقدير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: استفسار عن نيوترال المحول

    شكرا لحضرتك

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: استفسار عن نيوترال المحول

    Untitledddd.png
    لو سمحت eng.bashar
    هل معنى ذلك ان من الممكن استخدام النيوترال كارضى وعدم عمل ارضى

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن نيوترال المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى طلعت مشاهدة المشاركة
    Untitledddd.png
    لو سمحت eng.bashar
    هل معنى ذلك ان من الممكن استخدام النيوترال كارضى وعدم عمل ارضى

    كلا ابدا لايغني النيوترال عن الارضي
    النيوترال نقطة مشتركة محايدة للاطوار الثلاثة ولكن ليس شرط ان يكون جهدها صفر فولت
    لكي تاخذ نقطة جهدها صفر فولت ضروري ان تستعين بتوصيلة الارضي للحصول عليها
    والارضي بذلك يوفر حماية لاغنى عنها للانسان والاجهزة
    مع التقدير

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: استفسار عن نيوترال المحول

    طيب ايه معنى the neutral will be stable and can be grounded to become a reference for the system

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن نيوترال المحول


    معناه انه من الضروري ربط النيوترال الى الارضي من اجل ضمان ان نقطة المحايد يبقى جهدها صفر فولت
    اما لو كان المحايد غير مستقر ( مثلا لم تكن المحولة دلتا ستار) اي يوجد ارتفاع وانخفاض بالجهد فيه مع وجود تيار محايد عالي بسبب الهارمونيات
    فذلك يعني ان ربطه بالارضي سيجعل التيار المار من لمحايد للارضي كبيرا ومتذبذب مما يجعل الجهد غير مستقر على الشبكة


  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: استفسار عن نيوترال المحول

    شكرا جدا على رد حضرتك جزاك الله خيرا كده وضحت الصورة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن ضغط النيتروجين في المحول
    بواسطة م\ علي السيف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-05-17, 08:00 PM
  2. استفسار عن C.B و fuse فى المحول
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-06-15, 06:48 PM
  3. استفسار عن C.B و fuse فى المحول
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-06-15, 01:07 PM
  4. استفسار عن غازات زيت المحول
    بواسطة م\ علي السيف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-03-11, 09:53 PM
  5. استفسار عن سعر المحول
    بواسطة suliman fathi في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-12-09, 11:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter