النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار عن vector group

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    استفسار عن vector group

    مامعنى توصيلة Dyn21 . Dyn31
    انا اعرف ان الفيكتور جروب ياخذ من 0 الى 11
    واى توصيله هى التى تمنع الثيرد هارمونك احيانا اقرا انها الدلتا واحيانا الستار
    وكيف تمنع التوصيلة الثيرد هارمونك

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن vector group


    السلام عليكم
    مثلما تعرف المواصفة القياسية IEC 60076-1 فان الازاحة الطورية مابين ملفات الابتدائي والثانوي تعرف بارقام الساعة من 1-12 ولايوجد شي اسمه 21 او 31 مثلما اوردت لان 360 درجة تقابل الرقم 12 ومابعده لايعني شيئا مستقلا
    والذي يزيل الهارمونية الثالثة هو ربط الدلتا وليس الستار فلا يوجد دائرة مغلقة للتيار في الستار لكي تمحى الهارمونية الثالثة فيه بل الدائرة المغلقة موجودة في الدلتا وهي التي تقضي على الهارمونية الثالثة
    اخي العزيز قد يكون مر عليك من خلال قراءاتك بالانترنيت انه يوجد Dyn21 or Dyn31 الا ان هذا شي غير موجود بالادبيات العلمية فلا معنى لرقم اعلى من 12 ل
    بحثت كثيرا في الانترنيت ولم اجد ما اشرت اليه الا بموقع واحد يشير للشيئين معا وهو يوجد Dyn21 , Dyn31 لمحولات الافران ومحولات الدرايف لمحركات VFD وكذلك نفس المصدر يقول بان الستار هو الذي يزيل الهارمونية الثالثة وهذا خطا علمي لا اعرف سبب نشر الموقع له
    مع فائق الاحترام والتقدير

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    22

    رد: استفسار عن vector group

    هو فعلا الموقع اللى متكلم عن موضوع الافران وvfd
    شكرا جدا يا باش مهندس
    طيب ما معنى Dyn الحرف n يرمز لايه
    وكيف تمنع الدلتا الثيرد هارمونك انا اقرا انها بتلف فى توضيله الدلتا فهل يوجد تفسير اوضح

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار عن vector group


    الحرف n يمثل المحايد neutral ومربط على جهة الضغط الواطئ لانه مكتوب بالاحرف الانكليزية الصغيرة
    اما بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك
    لاحظ ان فرق الطور للتردد الاساس مابين طور واخر في ملفات المحولة كما تعرف 120 درجة ، ولكنه سيصبح للهارمونية الثالثة 3*120 اي 360 درجة
    وهذا يعني ان تيارات الهارمونية الثالثة في الملفات الثلاثة ستكون بنفس الطور
    وهذا يؤدي الى ان محصلة التيارات المتجانسة (I1+I2+I3) لتيارات الهارمونية الثالثة ومضاعفاتها في الاطوار الثلاثة ستكون صفر مما سيلغي تاثيرها
    اما في حالة الستار فلا يوجد مجال لتيارات الاطوار في الهارمونية الثالثة ان تغلق نفسها لعدم وجود دورة قصر كهربائية في مساراتها
    مع التقدير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Vector group
    بواسطة علاء الكعبي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-05-12, 10:57 PM
  2. VECTOR GROUP
    بواسطة HASAN في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-12-07, 01:00 AM
  3. vector group
    بواسطة حسام الدين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-10-07, 06:15 PM
  4. vector group
    بواسطة سعيد مهدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-04-07, 06:24 AM
  5. VECTOR GROUP
    بواسطة hasneen nphawa في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-08-06, 05:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter