النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال بخصوص Siemens relay

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    سؤال بخصوص Siemens relay

    السلام عليكم

    سؤال بخصوص Siemens relay وتحديدا النوع 7sj80x في حال حدوث عطل على المرحل اي عطل كان عندها نفقد الاتصال مع المرحل اي لا نستطيع اجراء تعديلات على اي وظيفة داخل المرحل لا يدويا ولا حتى من خلال برنامج الاتصال digsi حيث يوجد لدي مشكلة بحيث تم تفعيل حماية Under current ولا يمكن الاتصال مع المرحل بعمل هذه الحماية . كيف يكمن التغلب على هذه المشكلة ارجو من الجميع ان كان لدى اي شخص معلومة بخصوص هذا الامر مساعدتي ؟
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer tahseen
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    234

    رد: سؤال بخصوص Siemens relay

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال القضاة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سؤال بخصوص Siemens relay وتحديدا النوع 7sj80x في حال حدوث عطل على المرحل اي عطل كان عندها نفقد الاتصال مع المرحل اي لا نستطيع اجراء تعديلات على اي وظيفة داخل المرحل لا يدويا ولا حتى من خلال برنامج الاتصال digsi حيث يوجد لدي مشكلة بحيث تم تفعيل حماية Under current ولا يمكن الاتصال مع المرحل بعمل هذه الحماية . كيف يكمن التغلب على هذه المشكلة ارجو من الجميع ان كان لدى اي شخص معلومة بخصوص هذا الامر مساعدتي ؟
    السلام عليكم أخ بلال

    يمكنك التغلب على هذة المشكلة باستخدام جهاز فحص وحقن تيار اعلى من قيمة الضبط في المناولة وبعد ذلك يمكنك الدخول على المناولة وانت حاق تيار الفحص والغاء الدالة undercurrent ويعود عمل الدالة طبيعي .

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلال القضاة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    202

    رد: سؤال بخصوص Siemens relay

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineer tahseen مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم أخ بلال
    يمكنك التغلب على هذة المشكلة باستخدام جهاز فحص وحقن تيار اعلى من قيمة الضبط في المناولة وبعد ذلك يمكنك الدخول على المناولة وانت حاق تيار الفحص والغاء الدالة undercurrent ويعود عمل الدالة طبيعي .
    بارك الله مهندس على اهتمامك بالرد ولكن تم بفضل الله حل المشكلة بالذهاب الى خيار control -then -tagging -then -set-then-block felx. function on or off وبهذه الطريقة تعمل بلوك لاي حماية تعمل بخاصية under سواء تيار و فولتية.
    الحمد لله حتى ترضى والحمد لله اذا رضيت والحمدلله بعد الرضى

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer tahseen
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    234

    رد: سؤال بخصوص Siemens relay

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال القضاة مشاهدة المشاركة
    بارك الله مهندس على اهتمامك بالرد ولكن تم بفضل الله حل المشكلة بالذهاب الى خيار control -then -tagging -then -set-then-block felx. function on or off وبهذه الطريقة تعمل بلوك لاي حماية تعمل بخاصية under سواء تيار و فولتية.
    موفقين ان شاء الله
    نعم وهذة طريقة اخرى لحل المشكلة أحسنتم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. 7SA522 SIEMENS RELAY TESTING PROCEDURE
    بواسطة ياسين ماهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 04-01-13, 03:22 PM
  2. 7SA522 SIEMENS RELAY TESTING PROCEDURE
    بواسطة ياسين ماهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-07-12, 03:46 PM
  3. Differential relay type 7ut6 from siemens
    بواسطة engineer tahseen في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-06-12, 11:47 PM
  4. RIO FILE FOR DISTANCE RELAY SIEMENS 7SA511
    بواسطة احمد محمد راشد في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-06-10, 03:57 PM
  5. SIEMENS SIPROTEC 7UT612-N.Differential Relay
    بواسطة Eng_Mhagag في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-09-06, 07:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter