النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية كريم عيد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    4

    إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

    السلام عليكم,,
    أرجو الإفادة
    عندي في مبنى صناعي عدد 4 لوحات توزيع لأحمال جهد منخفض لكل منها بير أرضي قياسه حوالي 1 أوم متصل عليها ومنفصل عن باقي اللوحات
    هل هناك مشكلة من توصيل جميع الأبيار سويا ً وتوصيلهم باللوحات حتى يتم تقليل قيمة الأرضي وضمان إستقراره ؟؟؟

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م.احمدرمضان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    196

    رد: إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم عيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم,,
    أرجو الإفادة
    عندي في مبنى صناعي عدد 4 لوحات توزيع لأحمال جهد منخفض لكل منها بير أرضي قياسه حوالي 1 أوم متصل عليها ومنفصل عن باقي اللوحات
    هل هناك مشكلة من توصيل جميع الأبيار سويا ً وتوصيلهم باللوحات حتى يتم تقليل قيمة الأرضي وضمان إستقراره ؟؟؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    ماهو نظام التأريض المستخدم لديك؟

    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

    ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

    سبحان الله وبحمده ـ سبحان الله العظيم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    58

    رد: إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم عيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم,,
    أرجو الإفادة
    عندي في مبنى صناعي عدد 4 لوحات توزيع لأحمال جهد منخفض لكل منها بير أرضي قياسه حوالي 1 أوم متصل عليها ومنفصل عن باقي اللوحات
    هل هناك مشكلة من توصيل جميع الأبيار سويا ً وتوصيلهم باللوحات حتى يتم تقليل قيمة الأرضي وضمان إستقراره ؟؟؟
    لا يوجد مشكلة , و لكن لا يوجد داعي بما أنه 1 أوم .

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية كريم عيد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    4

    رد: إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. سالم الخواجا مشاهدة المشاركة
    لا يوجد مشكلة , و لكن لا يوجد داعي بما أنه 1 أوم .
    لضمان إستقرار الابيار بحيث لو حدث عطل بأحدهم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود المحمدي محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    30

    رد: إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

    لضمان إستقرار الابيار بحيث لو حدث عطل بأحدهم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: إستفسار بخصوص ربط أبيار الأرضي

    فى حالتك ما فيش مشكلة بس لا يكون فبهم بئر ارضى الحاسب يفضل يكون له ارضى مستقل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إستفسار بخصوص إعتمادات UL وإعتمادات ETL والفرق بينهما
    بواسطة شريف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-04-15, 08:31 AM
  2. إستفسار بخصوص محول 2 ميجاواط
    بواسطة ماهر بحر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-01-15, 10:49 PM
  3. إستفسار بخصوص مفك التيست
    بواسطة حسام الدين محمود في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-03-11, 03:49 PM
  4. إستفسار بخصوص Horn Gap Fuse
    بواسطة محمد صلاح يوسف محمد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-08-10, 09:29 PM
  5. إستفسار بخصوص مسمى وظيفة ( مهندس أجهـــزة)
    بواسطة ahmed yossief في المنتدى التعليم الهندسي وسوق العمل
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-06-10, 06:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter