النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية على اسماعيل حسن
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصري مقيم بالسعودية
    المشاركات
    157

    فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    السلام عليكم ,,,,,, كيف احسب فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع ,,, بفرض عندي خط انارة شوارع 30 عامود ,,,, المسافه بين كل عامودين هي 40 متر وكذلك بين لوحة التغذيه واول عامود 40 متر,,, كل عامود به لمبة صوديوم 400 وات .... التغذيه بكابل 3*25+16 مم2 ,,,,,,,,, الجهد 380/220 فولت ,,,,, مقاومة الكابل المستخدم هي 0.923 اوم/كم ,,,,, او قيمة mv/amp/meter للكابل المستخدم هي 1.5 ........................................ ................. كيف حساب فقد الجهد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله

    مهندس/ عـــــلـــــــى بـــــــــدوى

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    مهندس علي
    الي عليك عتب كبير
    عندما تطرح موضوع فمن باب التعاون مع الزملاء عندما يقومون بالرد على موضوعك
    لحل المشكلة وتقوم بعدم الرد على استفسارات الزملاء وتقوم بقراءة ردودهم ولا تشاركهم بنتائج الحل
    فهنا نقول لك لا معلومات لدينا ونختصر الاجابه بسطرين
    انظر الى موضوعك في الاسفل وانظر الى مشاركات الاخوه الزملاء باستفساراتهم واجاباتهم وعدم اهتمامك بالرد في حل المشكله

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post474552
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    وانظر ايضا الى موضوع المهندس خالد سعيد فرحان
    نفس موضوعك وقام الاخوه الزملاء بالرد عليه
    وقمت انا بطرح تساؤلات ولم يجيب
    فكيف لنا ان نشارك في مواضيع وصاحبها لا يكلف نفسه بالرد على تساؤلاتنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post474141
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية على اسماعيل حسن
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصري مقيم بالسعودية
    المشاركات
    157

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    مهندس علي
    الي عليك عتب كبير
    عندما تطرح موضوع فمن باب التعاون مع الزملاء عندما يقومون بالرد على موضوعك
    لحل المشكلة وتقوم بعدم الرد على استفسارات الزملاء وتقوم بقراءة ردودهم ولا تشاركهم بنتائج الحل
    فهنا نقول لك لا معلومات لدينا ونختصر الاجابه بسطرين
    انظر الى موضوعك في الاسفل وانظر الى مشاركات الاخوه الزملاء باستفساراتهم واجاباتهم وعدم اهتمامك بالرد في حل المشكله
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...ht=#post474552
    ا


    السلام عليكم م.قصي .... كل التقدير والاحترام لك ولكل اساتذتنا وزملائنا الكرام فالمنتدي ........ ابدا والله انا ماتجاهلت رد ولاشئ كما تخيلت ,,, المشكله دي كانت في مشروع زميل عندي وانا طرحتها ,,, ولم ارد عليكم بالنتيجة لان المشروع توقف نتيجة خلاف بين المالك والاستشاري والمقاول وتم التوقف عن العمل حتي هذه اللحظة ولم يتم بحث مشكلة المضخات حتي الان
    سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله

    مهندس/ عـــــلـــــــى بـــــــــدوى

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية على اسماعيل حسن
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    مصري مقيم بالسعودية
    المشاركات
    157

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    [QUOTE=أسامة حسن البلخي;475591]بسم الله الرحمن الرحيم :
    جزاك الله الخير أخ قصي !! لابد من التفاعل مع المواضيع بقدر الإمكان !!معكم حق
    بالنسبة لحساب هبوط التوتر عندك القانون العام الذي نعرفه
    voltage drop=LXDVXI/1000 ---ممكن بالإجمال اعتبار الحمل مركز نهاية كل دارة وتيارها الإجمالي 400X6=2400 WAT -- ومنه تحسب التيار وحسب الطول بالمتر40X6=240M وتنظر إلى هبوط التوتر في الكاتالوج للقياس 25 -- لعله 1.43 MV/M/A --- يعني لو طلع الناتج زيادة عن 2.5% بين اللوحة وآخر الدارة ... و2.5% نسبيا .. يعني ممكن يطلع معك هبوط التوتر 15فولط تقسمه على 380 فولط بيطلع بالمية ...النتيجة مجموعها 5% بين آخر الدارة والمحول تتفاهم مع الاستشاري حتى يقبل أو لو زيادة تزيد المقطع ...وبتحسب من جديد !!
    وهنالك طرق أخرى لكل فاز ... يعني بتتعب كثير !!!
    [/QUO




    السلام عليكم م.أسامة وشكرا لسعة صدرك ,,,,,,,,, مهندسنا الفاضل انا عارف طريقة الحساب باعتباره حمل مركز فالنهاية واتباع مثلا طريقة mv/amp/meter ولكني شايفها طريقة مكلفة شويه ,,,,,,,,,, لذلك كنت بسأل عن طريقة الحساب علي أساس الحمل موزع وليس مركز ؟؟؟
    سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله

    مهندس/ عـــــلـــــــى بـــــــــدوى

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي القحطاني
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    المملكه العربيه السعوديه
    المشاركات
    222

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    - بالنسبة لاحمال الانارة فكما نعلم انها موزعة على طول الخط وليست في نهاية الخط والذي يهمنا هو طول الكابل والتيار المار في الكابل فتلاحظ انه كلما اقترب الحمل من مصدر التغذية كلما زاد التيار.
    - يتم احتساب هبوط الجهد لدى مهندسي الكهرباء في وزارة الاسكان في السعودية بان يتم احتساب الطول كالتالي:
    طول الكابل = المسافة من مصدر التغذية الى اول عمود + (الطول الكلي للكابل ابتداء من اول عمود وحتى اخر عمود)/2
    الحمل الكلي (بالوات) = مجموع الاحمال على الخط من اول عمود حتى اخر عمود.
    بافتراض ان Pf = 0.85
    ثم يطبق قانون احتساب الهبوط المعروف
    L = 40 + (30*40)/2 = 640 m = 0.64 km
    P = 30 * 400 = 12000 watt
    Vd = I * R * L
    Vd = (P/3*Vph*Pf) * R * L
    Vd = (12000/3*220*0.85) * 0.923 * 0.64
    Vd =12.64 v
    Voltage Drop % = 12.64/380 = 3.33 %
    وهذه النسبة اعتقد مسموحة بها في السعودية لاحمال الانارة
    أرجو ان اكون وفقت في الاجابة
    والمعذرة ان وجد اي خطأ
    تحياتي
    لا اله الا الله محمد رسول الله

  7. #7
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    احسب قيمه التيار الكلي عند اللوحه
    فيكون 400 وات * 30 عمود = 12000 وات
    هبوط الجهد عند اللوحه بيكون
    قيمه التيار * 40 م * معامل هبوط الجهد (1.5) وتقسم الناتج على 1000 يديك قيمه هبوط الجهد
    وتبدا تكررها عند كل عمود
    وفى النهايه تحسب محموع هبوط الجهد عند كل عمود بيكون ده هبوط الجهد على المغذي
    وفي اناره الشوارع بسمح بهبوط جهد بالنسبه للامانات حتي 5%

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على اسماعيل حسن مشاهدة المشاركة
    ا


    السلام عليكم م.قصي .... كل التقدير والاحترام لك ولكل اساتذتنا وزملائنا الكرام فالمنتدي ........ ابدا والله انا ماتجاهلت رد ولاشئ كما تخيلت ,,, المشكله دي كانت في مشروع زميل عندي وانا طرحتها ,,, ولم ارد عليكم بالنتيجة لان المشروع توقف نتيجة خلاف بين المالك والاستشاري والمقاول وتم التوقف عن العمل حتي هذه اللحظة ولم يتم بحث مشكلة المضخات حتي الان
    اخي العزيز المهندس علي اسماعيل,في البداية اعتذر عن تاخري للرد عليك ,واورد ان اقول لك كان الافضل ان ترد على موضوعك في البداية وتشرح لنا الذي حدث
    ودمت بخير وشكرا لك.
    لكي اجيب على هذا السؤال هل اللمبات يوجد بها معامل تحسين البور فاكتور(مكثفات)
    يعني
    power factor corrected or not corrected..0
    وكم ارتفاع العمود ?
    اجبني على هذه الاسئلة وسوف احل لك السؤال بالتفصيل.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي القحطاني مشاهدة المشاركة
    - بالنسبة لاحمال الانارة فكما نعلم انها موزعة على طول الخط وليست في نهاية الخط والذي يهمنا هو طول الكابل والتيار المار في الكابل فتلاحظ انه كلما اقترب الحمل من مصدر التغذية كلما زاد التيار.
    - يتم احتساب هبوط الجهد لدى مهندسي الكهرباء في وزارة الاسكان في السعودية بان يتم احتساب الطول كالتالي:
    طول الكابل = المسافة من مصدر التغذية الى اول عمود + (الطول الكلي للكابل ابتداء من اول عمود وحتى اخر عمود)/2
    الحمل الكلي (بالوات) = مجموع الاحمال على الخط من اول عمود حتى اخر عمود.
    بافتراض ان Pf = 0.85
    ثم يطبق قانون احتساب الهبوط المعروف
    L = 40 + (30*40)/2 = 640 m = 0.64 km
    P = 30 * 400 = 12000 watt
    Vd = I * R * L
    Vd = (P/3*Vph*Pf) * R * L
    Vd = (12000/3*220*0.85) * 0.923 * 0.64
    Vd =12.64 v
    Voltage Drop % = 12.64/380 = 3.33 %
    وهذه النسبة اعتقد مسموحة بها في السعودية لاحمال الانارة
    أرجو ان اكون وفقت في الاجابة
    والمعذرة ان وجد اي خطأ
    تحياتي
    اخي العزيز المهندس علي القحطاني
    مع احترامي لك الا انه ورد اخطاء في مشاركتك وهي كالتالي
    تم حساب المسافه ل 31 عمودا وليس 30 عمود
    حيث المسافه تحسب ل 30 عمود ا بهذا الشكل 30-1=(29 *40) + المسافه من مصدر التغذية الى اول عمود
    وهل حساباتك اعلاه سواء كانت اللمبات المستخدمه في اعمدة الاناره من الهالوجين او الميتال هلايد والصوديوم كلها نفس الحساب؟؟؟؟؟!!!!!!!
    بالطبع كلا وكل منهما استخدام في كيفية حساب امبير الكشاف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق أحمد محمد مشاهدة المشاركة
    احسب قيمه التيار الكلي عند اللوحه
    فيكون 400 وات * 30 عمود = 12000 وات
    هبوط الجهد عند اللوحه بيكون
    قيمه التيار * 40 م * معامل هبوط الجهد (1.5) وتقسم الناتج على 1000 يديك قيمه هبوط الجهد
    وتبدا تكررها عند كل عمود
    وفى النهايه تحسب محموع هبوط الجهد عند كل عمود بيكون ده هبوط الجهد على المغذي
    وفي اناره الشوارع بسمح بهبوط جهد بالنسبه للامانات حتي 5%
    الاخ المهندس طارق كل الاحترام لك ولكن بهذه الطريقه ستحتاج الى ساعه متواصله في الحساب
    وفرضا انك كنت في مقابة وكان هذا السؤال مطروح لك ومدة اجابة السؤال دقيقتان فقط لا غير فكيف سيتم الاجابه عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وورد خطا في طريقتك حسابتك

    حساب فقد الجهد للعمود الاول وهو الحمل الكامل ثم يتناقص تدريجيا وليس كما وضحت انت\حيث قلت
    قيمة التيار *40*معامل هبوط الجهد وتقسم الناتج على 1000 بيديك قيمة الهبوط وتبدا تكررها عند كل عمود
    فجميع من يقرا هذه الجمله لن يفهم ما افصحت به
    وهل الحساب للمبات الهالوجين فسها لو كانت للصوديوم او الميتال هلايد اوغيرها؟
    وهل الجهد الذي استخدمته على فاز ام 3 فاز ولم يتم ذكر طريقة الحساب نهائيا في اجابتك


    يجب استخدام جداول شنايدر في حساب هذا النوع من اللمبات Discharge lamps

    تحياتي لكم جميعا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    يا باشمهندس بدل ما اقول لك الحل هذا ملف من احد الزملاء يعرفك كيف تحسبها بنفسك
    مع ملاظة انك دايما بتقيس من نقطة المصدر وبالتوفيق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية srour
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    753

    Question رد: فقد الجهد لاعمدة انارة الشوارع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    لكي اجيب على هذا السؤال هل اللمبات يوجد بها معامل تحسين البور فاكتور(مكثفات)
    يعني
    power factor corrected or not corrected..0
    وكم ارتفاع العمود ?
    اجبني على هذه الاسئلة وسوف احل لك السؤال بالتفصيل.
    م/قصي
    تحياتى لحضرتك ولجميع المشاركين فى الموضوع

    ونأمل إفادتنا على إجابة السؤال
    بفرض أن إرتفاع العامود 12 متر وبدون تحسين معامل القدرة

    وشكراً



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعده اذا امكن عن كيفية حساب هبوط الجهد في انارة الشوارع
    بواسطة عبد المطلب احمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 31-05-16, 05:04 PM
  2. ملف اكسيل لحساب الجهد المفقود في خطوط انارة الشوارع
    بواسطة حامد عبد الله محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 05-02-13, 09:09 PM
  3. انارت الشوارع
    بواسطة م.ربحي عطاطري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 09-11-08, 09:11 PM
  4. المواصفات الفنية لاعمدة انارة الشوارع
    بواسطة BasemElghoul في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 23-10-08, 04:03 PM
  5. انارة الشوارع
    بواسطة م/ ظافر معيوف داحس في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-11-07, 06:20 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter