    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    س// لماذا يحصل تشبع لقلب المحول في حالة فحص induced voltage test ولا يحصل تشبع للقلب في حالة فحص separate source withstand voltage ؟ وكيف يمكن معالجتها ؟

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
    س// لماذا يحصل تشبع لقلب المحول في حالة فحص induced voltage test ولا يحصل تشبع للقلب في حالة فحص separate source withstand voltage ؟ وكيف يمكن معالجتها ؟

    اخي الكريم السلام عليكم
    1- لايحصل تشبع للقلب بحالة فحص induced voltage test (وليس مثلما ذكرت بالسؤال) حتى مع مضاعفة فولتية الفحص عنها بالمقارنة مع فولتية العمل للملف المفحوص
    2- احتمالية حصول التشبع بالفحص اعلاه يتم التغلب عليها من خلال مضاعفة تردد المصدر المغذي لملفات المحولة موضوع الفحص
    3- في حالة فحص induced سيمر تيار في لفات الملف يؤدي لنشوء مجال مغناطيسي. وهذا التيار المار بالملف قد يؤدي لتشبع الحديد اذا ما كان التردد هو نفسه تردد العمل (اي 50 هرتز) وذلك بسبب اننا سنشغل الملف على فولتية هي ضعف الفولتية التصميمية له
    4- في حالة فحص applied voltage test يتم عمل شورت على اطراف الملفات والفحص يتم بين الاطراف والارضي مما يعني بانه لن يمر تيار داخل لفات الملف وبالنتيجة سوف لن ينشأ مجال مغناطيسي وبالنتيجة سوف لن يحصل اي تشبع بغض النظر عن فولتية الفحص.
    مع التقدير

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    يعني أستاذ بشار ممكن حصول تشبع للقلب في حالة فحص induced فقط بسبب التردد المضاعف

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    يعني أستاذ بشار ممكن حصول تشبع للقلب في حالة فحص induced فقط بسبب التردد المضاعف

    يعني لو حاولت ان تجري فحص ال induced بتردد 50 هرتز (بدلا من 200 هرتز مثلا) سيحصل تشبع .
    لانك بهذه الحالة ستسلط مثلا 22KV على ملف مصمم للعمل على 11KV. وعليه سوف لن تتولد في الملف قوة دافعة كهربائية مضادة كافية لمعادلة الفولتية المسلطة
    مما يودي الى ان يزداد تيار التمغنط الى الحد الذي يشبع القلب الحديدي ويحصل حالة اشبه بالشورت.
    وعليه لن يحصل التشبع اذا سلطنا 22 كيلو فولت ولكن بتردد اكبر من ضعف تردد عمل المحولة بالحالة الطبيعية .
    اما اذا سلطنا 22 كيلوفولت بتردد 50 فسيحصل تشبع

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    شكرا جزيلا أستاذ بشار

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال ......جزاكم الله خيرا

    العفو اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-11-15, 01:08 PM
  2. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-10-15, 06:22 AM
  3. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-10-15, 12:17 AM
  4. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-09-15, 12:33 AM
  5. سؤال ......جزاكم الله خيرا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-09-15, 05:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter