    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سؤال :
    لو عندي حمل 2000 كيلوا فولت أمبير والمحول يبعد مسافة 350 متر فهل الافضل من ناحية التكلفة و من الناحية الفنية اختيار محول التغذية بالقرب من الحمل أم استخدام كابلات منخفض على مسافة 350 متر .
    ارجوا التوضيح و لكم جزيل الشكر ,,,,,

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    32

    رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن رزق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سؤال :
    لو عندي حمل 2000 كيلوا فولت أمبير والمحول يبعد مسافة 350 متر فهل الافضل من ناحية التكلفة و من الناحية الفنية اختيار محول التغذية بالقرب من الحمل أم استخدام كابلات منخفض على مسافة 350 متر .
    ارجوا التوضيح و لكم جزيل الشكر ,,,,,
    دائما ما يتم تركيب المحول بالقرب من الحمل حتى فى الابراج العالية يتم تركيب المحولات فى وسط البرج
    حيث انه هذا يقلل التكلفة من الناحية الاقتصادية و من الناحية الفنية يكون الجهد المفقود بين المحول و بين الحمل اقل بكثير عندما يكون قريبا من الحمل و ما يسببة الجهد المنخفض من اتلاف المعدات و وحدات الانارة مع وجود سحب التيار بنسبة اعلى
    ولكن صممت الجهود العالية لنقل الطاقة لمسافات بعيدة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم : التكلفة بالنسبة للمحولة 2000 ك.ف.أ بالنسبة للبعد 350 مترا ستكون كبيرة جدا جدا في طرف الجهد المنخقض
    يلزمنا تركيب حوالي 6 كابلات 300 مم مربعا ... وهذه سعرها مكلف جدا
    لذا لعلك يجب أن تقرب المحولة من مركز الحمل وتستخدم كابل جهد متوسط 3x35 mm2 > وكابل 10 مم مربعا للتأريض

    أما لل2000 ك ف أ
    ال 3x35mm2 فأعتقد حسب الجداول أنه يتحمل 82 أمبيرا من طرف الجهد المتوسط مع كابل تأريض
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاك الله خير أخي على هذه الافادة
    لكن عندي سؤال اخر كيف تم حساب كابل الجهد المتوسط ؟
    كم سعر المتر من هذا الكابل ؟
    ولكم جزيل الشكر و التقدير

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    وضع المحول بقرب الأحمال افضل بكثير
    من الناحيه الفنيه نتلافى الفقد فى الجهد الذى يتطلب زيادة مساحة مقطع الكابلات
    وهذا يتطلب زياده فى النفقات علاوه على نفقات طريقة وضع الكابلات سواء على حوامل او داخل الأرض

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    للعلم لابد من معرفة الجهد المتوسط 11او22 ك ف حتى يمكن تحديد مساحة مقطع الكابل وعموما كابل 35مم غير مناسب فى كل الأحوال

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد اللة مشاهدة المشاركة
    للعلم لابد من معرفة الجهد المتوسط 11او22 ك ف حتى يمكن تحديد مساحة مقطع الكابل وعموما كابل 35مم غير مناسب فى كل الأحوال

    مشكور أخي المهندس جزاك الله خيرا
    بالنسبة لحساب كابل المتوسط كيف يمكن حسابه ( المشروع في السعودية )

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود يوسف فهمي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    41

    رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    مرفق طيه ملف لتصميم الكابل
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Smile رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود يوسف فهمي مشاهدة المشاركة
    مرفق طيه ملف لتصميم الكابل
    جزاك الله خيرا
    بارك الله فيك و نفع بك
    جاري التحميل

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    اولا لابد من تحديد الجهد المتوسط
    ثانيا نوع الكابل (نحاس او الومينيوم ) ودرجة حرارة الجو ومقاومة الارض
    عموما الكتالوج المرفق سوف يساعدك كثيرا فى اختيار الكابل المناسب
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    105

    Lightbulb رد: متى يكون اختيار محول كهرباء بالقرب من الحمل عن استخدام كابلات منخفض لمسافات طويلة لتغذية نفس الح

    بسم الله الرحمان الرحيم
    السلام عليكم
    في جميع الأحمال العالية يفضل أن يكون المحول قريب من مركز الحمل وعلى كل حال تبقى أحجام القابلوات المغذية للحمل نفسها
    والحاله التي لديك تكون المسافة 350 متر مسافة طبيعية لاتؤثر في هبوط الجهد المسافة المحددة للتغذية تصل الى 720متر بعدها يكون هبوط الجهد أكثر من المسموح به .ويزداد التيار الكهربائي أكثر من المقرر

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تمارين مفيدة للعين بعد استخدام الكومبيوتر لفترة طويلة
    بواسطة م.محمد خير في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-10, 08:54 PM
  2. مسافة بين كابلات التييار الخفيف وتيار الحمل
    بواسطة علاء الدين بهيج في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-02-10, 07:09 PM
  3. نقل كابلات التحكم مسافات طويلة
    بواسطة على حمدى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-07-09, 07:05 PM
  4. اي الطرق افضل في اختيار emergency light لمسافات بعيدة
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-06-09, 10:15 AM
  5. ما هو منظم الحمل؟
    بواسطة mohamed fathi في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-04-08, 11:53 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter