    التدرج فى المحولات

    أريد أن أعرف على اى اساس يتم التدرج فى قيم محولات القدرة مثلا نجد محولات قدرة 200 ك ف أ وما يليها نجد 250 ك ف أ ثم 300 ك ف أ وبعدها 500 و 800 و 1000 ك ف أ. فعلى اى اساس تم اختيار مثل هذه القيم. ولماذا ايضا فى محولات التيار لماذا تكون القسمة على 5 وليس رقم اخر؟ ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: التدرج فى المحولات


    اخي العزيز السلام عليكم
    ساحاول ان اجيب على الشطر الثاني من سؤالك المختص بمحولات التيار واقول
    تحدد مواصفة محولات التيار الدولية بالرقم IEC 60044-1 قيم تيار الثانوي القياسية بالتيارات
    1 او 2 او 5 امبير بالنسبة للثانوي كما ان نفس الارقام مقسومة على جذر 3 هي قياسية بالنسبة لمحولات التيار المربوطة على نظم دلتا الكهربائية
    اي انه ليس الرقم 5 هو فقط المستخدم في محولات التيار وهذا وارد بالبند 4.2 من المواصفة القياسية
    احب ان اشير الى ان التيار 5 اكثر شيوعا للتطبيقات الاستهلاكية بالنسبة للناس لان قيمة التيار العالية تجعل الالة المستخدمة للقياس عند المستفيد اقل كلفة واصغر حجما
    اما التيارات 1 و 2 فنلاحظها انها تستخدم بالمحطات عندما تكون اسلاك التوصيل طويلة مابين المحولة المنصوبة بعيدا عن منظومات القياس او السيطرة في المحطات من اجل تقليل هبوط الجهد الحاصل بالاسلاك والمعتبر حمل على محولة التيار
    مع التقدير والاحترام

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: التدرج فى المحولات


    بالنسبة لمحولات التوزيع فاستقطع المقطع ادناه من مواصفة المحولات IEC 60076-1 المختصة بالقيم القياسية لارقام القدرات فيها مع الاحترام والتقدير
    07-Nov-15 11-05-40 PM.png

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية السيد الباسل
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6

    رد: التدرج فى المحولات

    لكم جزيل الشكر أخى Eng. Bashar على هذه المعلومات القيمة ولكم خالص التقدير
    ولكن لماذا نجد مثلا محول قدرة 200 ك ف أ والذى يليه 250 ك ف أ . الم يكن الاولى ان يكون المحول التالى هو 300 اة 500 ك ف أ. فلماذا تم اختيار 250 ك ف أ؟

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: التدرج فى المحولات


    فقط كرأي شخصي يبدو ان مجالات التطبيق واحتياجات المستهلك هي التي ادت لورود هذه الارقام كمقترح مفضل للانتاج وهي ليست شرط اي ان الحاجة هي المحدد
    والملاحظ بالارقام انها تشبه متوالية عددية كل مرة يزداد فيها الرقم عن الرقم الذي قبله بحوالي 25% اي ان 100 ثم يضاف لها 25% اي تصبح 125 ، ثم 125 مضافا لها تقريبا 25% اي حوالي 160 ، ثم 160 مضافا لها 25% اي حوالي 200 وهكذا
    وحسب رأيي الشخصي الحاجة العملية للمستفيد ادت لنشوئها
    مع كل التقدير والاحترام

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية السيد الباسل
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6

    رد: التدرج فى المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    فقط كرأي شخصي يبدو ان مجالات التطبيق واحتياجات المستهلك هي التي ادت لورود هذه الارقام كمقترح مفضل للانتاج وهي ليست شرط اي ان الحاجة هي المحدد
    والملاحظ بالارقام انها تشبه متوالية عددية كل مرة يزداد فيها الرقم عن الرقم الذي قبله بحوالي 25% اي ان 100 ثم يضاف لها 25% اي تصبح 125 ، ثم 125 مضافا لها تقريبا 25% اي حوالي 160 ، ثم 160 مضافا لها 25% اي حوالي 200 وهكذا
    وحسب رأيي الشخصي الحاجة العملية للمستفيد ادت لنشوئها
    مع كل التقدير والاحترام
    شكرا على اهتمامك ولكم خالص التقدير

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: التدرج فى المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الباسل مشاهدة المشاركة
    لكم جزيل الشكر أخى Eng. Bashar على هذه المعلومات القيمة ولكم خالص التقدير
    ولكن لماذا نجد مثلا محول قدرة 200 ك ف أ والذى يليه 250 ك ف أ . الم يكن الاولى ان يكون المحول التالى هو 300 اة 500 ك ف أ. فلماذا تم اختيار 250 ك ف أ؟
    سؤال عدم معرفة اجابته لا يضر والمعرفه في الاجابه لا ينفع
    التدرج بالمحولات اذا لاحظت اخذت من قاعدة لا يتم تحميل المحول اكثر من 80% من قدرته

    فلذلك اذا كان الحمل 200 كيلو فولت امبير فالمحول سيكون 200/0.8 = 250 كيلو فولت امبير وهكذا فيكون التسلسل بين المحول والذي يليه هو ضرب المحول في الرقم 1.25

    وكذلك التدرج في القواطع الكهربائية كالتالي 16,20,25,32,40,50,63,80 ......الخ
    وحيث ان القاطع اكبر من امبير الحمل ب 1.25
    فيكون التسلسل بين القاطع والذي يليه مضروب في الرقم 1.25

    تحياتي ,,,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التأريض البحري
    بواسطة محمد إدريس سالم في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-10-15, 01:58 PM
  2. مشاريع التخرج
    بواسطة احمد صالح في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 113
    آخر مشاركة: 03-01-15, 10:48 PM
  3. مشروع التخرج
    بواسطة احمد ابوسعدة في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-11-14, 10:31 PM
  4. مشروع التخرج plc
    بواسطة على محمد ربيع في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 31-08-07, 12:36 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter